партнерский раздел
ФорумИнсталляция, монтажНа С2000м через с2000-ethernet не приходят события о взятии/снятии

Инсталляция, монтаж » На С2000м через с2000-ethernet не приходят события о взятии/снятии

Доброго времени суток. Возник вопрос по передаче сигнала на объекте. Схема собрана такая: 3 общежития на КДЛ (в каждом общежитии по 100 с лишним датчиков) + 3 прибора сигнал-10 связаны по RS-485. RS-485 в свою очередь через с2000-ethernet (slave) посредством связки радиоканал>оптика передается в пожчасть.Расстояние между общежитиями и пожчастью порядка 8-10км. В пожчасти имеем с2000-ethernet (master)+c2000м. Проблема заключается в том, что на пульт не приходят события с приборов, ни с кдл, ни с сигналов-10, хотя взятие/снятие происходит (проверял запросом ШС). Пинг между c2000-ethernetами не превышает 15 мс. При попытке взять либо снять шлейф пульт выдает сообщение "Идентификация хозоргана" и далее ничего не происходит, хотя шлейфа успешно берутся. Так же иногда кратковременно теряются приборы, и зацикливается какое либо одно событие о том что шлейф № такой-то взят. У меня идеи кончились, поэтому хотелось бы услышать мнение более компетентных в этом вопросе товарищей)

6 лет назад

avatar
Для начала: в каждом общежитии необходимо иметь свой пульт, т.к. каналы передачи данных по Ethernet  не имеют необходимых сертификатов, кроме того должна быть обеспечена автономность работы противопожарной техники при неисправностях тех же каналов.
Теперь по сути вопроса: хотелось бы понять как запрограммирован пульт - созданы ли разделы, не пересекаются ли адреса приборов, каковы права пользователей и т.д.

Налетов Константин 6 лет назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

1 ответ

В КД заложен 1 пульт, увы. Да, разделы созданы, их 220 штук. По поводу адресов - всё в порядке, занято порядка 20, но в разброс (адреса приборов привязаны к порядковым номерам общежитий для удобства). Проблема в том, что если подключить пульт до C2000-ethernet такой чехарды с приемом событий не возникает. Изменение временных задержек, пауз и таймаутов при помощи RS485settings видимых результатов не приносит. Есть мнение что стоит поменять режимы работы с2000-ethernetов, то бишь со стороны пульта поставить на ethernet режим master, а со стороны общаг slave. 

6 лет назад

avatar
А какие тайм-ауты сейчас? Вы их на глаз ставили или был рассчет?

Тремасов Константин Александрович 6 лет назад

Нет, расчетов не делал, но выставлял по рекомендациям с мануала к программе RS485Settings, т.е удваивал таймауты в соответствии с пунктом о возможном дублировании событий. Я правильно понимаю что вы говорите о расчетах, упомянутых в РЭ к с2000-ethernet?
 

Arty Lazarev 6 лет назад

Да, именно о них.

Тремасов Константин Александрович 6 лет назад

С таким режими редко работаю, в основном прозрачный.
Попробуйте такие задержки:

Тайм-аут для ответа при поиске
 50
Пауза после общей команды 93
Тайм-аут для ответа на запрос событий 80
Тайм-аут для ответа на команду 680

Все остальные оставьте по умолчанию.

Тремасов Константин Александрович 6 лет назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

3703 раза

ЗАДАН

6 лет назад

ПРОДУКТЫ

С2000-Ethernet

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.