Приветствую всех! 6 лет 8 месяцев назад Алексеев Никита Сергеевич 23Диспетчеризацию можете сделать на Болиде, а мы используем Ритм Контакт RT3 для С2000М
– Батанов Александр Владимирович 6 лет 8 месяцев назад Не в обиду, но всетаки кину не большой камень в вашу сторону, почему всем эти озадачелись только после того как взяли объеты на ТО, а заранее? а обучение? а как дальше будете? Просто мы тоже обслуживанием занемаемся, порой заказчик уходит от нас потому как его не устраивает цена, находит других за три копейки, как правило через 4-6 месяцев приходит обратно, уже с запущенным объектом, после конторки где люди не компетентные просто отключают все подряд....
НУ все таки хоро что интересуетесь, значит не все потярянно... но с сестемой ДУ нужно опыт, нужны приборы, нужны сдаточные (первичные испытания) и прочее... тяжко вам будет... – Батанов Александр Владимирович 6 лет 8 месяцев назад Александр Владимирович,
Увы, испытать систему ДО принятия на обслуживание не представлялось возможным, так как проводился тендер :) Опять же, что бы сверить показания, нужно иметь на руках данные предыдущих замеров. Пока, Заказчик не предоставил таких данных, да и вообще большей части документации пока не могут найти. Обещали поискать в центральном офисе, но чую что это гиблое дело... Что в этом случае делать, как правильно поступить? Что касается ППСДУ-32П, есть мысли что проблема в одном или нескольких извещателях, скорее всего ИПР ( на другом доме, но на оборудовании Болида уже столкнулся с тем что включив всю систему и взяв под охрану снятые с охраны ИПР, тут же включалась сигнализация со всеми вытекающими) – Алексеев Никита Сергеевич 6 лет 8 месяцев назад Александр Владимирович,
Обучение в процессе, и как вы верно подметили, мой основной "страх" как раз ДУ. По образованию я Инженер, но долгое время специализировался на компьютерных сетях, видеонаблюдении. Сейчас компания взяла на себя еще и Пожарку. Сам не сильно рад этому, ибо ответственность за жизни людей столь высока, что хочется во всём перестраховываться. – Алексеев Никита Сергеевич 6 лет 8 месяцев назад Для правильного обслуживания, нужно знать оборудование, знать принцип работы систем, как проложены ШС, что с чем связанно при срабатывании.
При поступлении сигнала "ПОЖАР" должно включится в подъезде на всех этаж оповещение(сиренки), лифтовые кабины должны опуститься на основной посадочный этаж, двери кабин должны быть открыты, должна осуществляться подача воздуха в шахты лифтов (подпор не менее 20 и не более 120 Па в пассажирские, не более 70 Па в лифты предназначенные для транпортировки пожарных расчетов на этаж с очагом возгарания), должно влючиться дымоудаление и компенсация(при наличии).... ну вот как то так. – Батанов Александр Владимирович 6 лет 8 месяцев назад Вот они итоги тендеров.... В первую очередь нужно все все все! заактировать, обязательно человеком (заказчика) который имеет приказ(о назначении полномочий подписи акта приемки систем) и копию данного приказа приложить к акту( проходил через это), вообще нужно обращаться к договору на ТО, что и кто за что отвечает и в какие сроки... обычно мы для себя берем срок неделю или 2, в зависимости от сложности и запущенности.. на составление такого АТКа, и только после составления начинаем работать по договору. Если вы инженер, а ваш руководитель получил лицензию, и незнает ничего о системах безопасности, я вам не завидую. У вас приборы есть для испытаний систем ДУ и ПП?
– Батанов Александр Владимирович 6 лет 8 месяцев назад Перед тем как что-то измерять в ПА убедитесь ,что двигатели ДУ и ПД работают .
Попробуйте их запустить в "ручном режиме". Если ,конечно двигатели на месте и они подключены. Всякое бывает. – Каргапольцев Артур Николаевич 6 лет 8 месяцев назад Александр Владимирович,
Собственно составлением актов первичного осмотра АСПС на данный момент и занимаюсь, нужно будем приступать к осмотру и проверке систем ДУ. приборов пока нет, думаю заказать следующие приборы для замеров : Манометр Testo 512-3 Анемометр testo 417 Тестер извещателей Testifire 1001-101 Обязательно ли иметь шумометр, мегаомметр? – Алексеев Никита Сергеевич 6 лет 8 месяцев назад Да Вы так "по миру пойдёте". Вызовите ИПЛ,они сделают и заключение напишут.
– Каргапольцев Артур Николаевич 6 лет 8 месяцев назад Артур, спасибо за советы!
Обязательно проверю, на всякий случай уточню, какие-то меры нужно принять перед ручным запуском? ( не повлияет ли это на работу лифтов, системы общедомовой вентиляции? ) – Алексеев Никита Сергеевич 6 лет 8 месяцев назад Обязательно.Но самое главное ,держите связь с механикам по лифтам и "домовым электриком". За 8 лет электрика могла придти в такое состояние ,что....
А Вы нам ещё нужны ,Будьте осторожны. – Каргапольцев Артур Николаевич 6 лет 8 месяцев назад Спасибо! Буду по мере проведения работ, периодически отписываться на форуме о ходе ТО и ремонта, надеюсь на поддержку советами от форумчан!
– Алексеев Никита Сергеевич 6 лет 8 месяцев назад Система с 2008 года.Уже 10 лет...
Менять всю систему с датчиками ..! – Сергей.Ш 6 лет 8 месяцев назад Сергей !
Если менять ,то на тех.обслуживание не позвали бы. – Каргапольцев Артур Николаевич 6 лет 8 месяцев назад для централизованного мониторинга надо чтобы между домами и диспетчерской была компьютерная сеть, а далее к каждому пульту доставляете с2000-ethernet и всё это сводите на Орион ПРО (всё это удовольствие влетит в хорошую такую копеечку).
У меня так сделано, правда и микрорайон мы практически сами строим ("дочка" застройщика), поэтому для связи заложили и трубы, и оптику (никаких "воздушек", вообще всё под землю). – Волков Андрей 6 лет 8 месяцев назад (всё это удовольствие влетит в хорошую такую копеечку
Влетит. Тогда..."телефонка". Хоть и люблю я это дело ,но какие варианты ? GSM- тоже удовольствие не дешёвое. Радиоволна ? Тоже можно расмотреть вариант. – Каргапольцев Артур Николаевич 6 лет 8 месяцев назад Скажем так, компания наша "тесно" связана с руководством ГУПа который является балансодержателем этих объектов, вроде как и с бюджетом проблем нет, тут больше вопрос в сметной комиссии и аргументированой замене ВСЕЙ системы. Централизация и диспетчиризация хоть и будет стоить денег, но о ней просят все руководители, а значит преград на пути проекта быть не должно (помимо Пожарки, хотят еще систему виденаблюдения централизовать, включая лифты дворы и предподъездные территории, соответсвенно строить ВОЛС всё равно будем).
В любом случае, я жду пока Проектную документацию и акты сдачи, без которых обслуживание существующей системы по правилам,, как то слабо видится. Просто сказать что приборам 10 лет и надо менять, не получится. Возможно есть какие то правила/законы в ПБ которые регламентируют замену приборов и оборудования по истечению срока службы заявленных производителем? – Алексеев Никита Сергеевич 6 лет 8 месяцев назад Срок службы заявленный производителем, к сожелению не имеет верхнего ограничения.
– Баулин Владимир Александрович 6 лет 8 месяцев назад При первичном обследовании не уверен даже, что надо совсем уж точно паскали измерять и децибеллы, хорошо бы хотя бы убедиться, что датчики на месте, проекту соответствуют, не становятся 60 шлейфов из 180, аккумуляторы дохлые, связи нет с 8 приборами из 30 и т.п. чисто номинальные величины. Пароли от пультов и АРМов неплохо бы получить.
Там в договоре важно посмотреть, за чей счёт устраняются такие вот вещи, чтобы по документации не оказалось, что в начале года заказчик сдал вам на обслуживание почти новую и исправную систему, а закончился год с на треть нерабочим оборудованием. – Андрей, Ростов на Дону 6 лет 8 месяцев назад Секундочку. "Договор" он ,конечно дороже денег. Но ведь при приёмке ПС на ТО Заполняется не только "Деффектная ведомость",но и подписывается "Акт первичного осмотра" +"Акт приёмки "
Если все "формальности" соблюдены,то претензий в принципе быть не должно. – Каргапольцев Артур Николаевич 6 лет 8 месяцев назад Андрей, Артур, спасибо за Ваши ответы! Я примерно так и действую. В среднем на 1 подъезд не становятся 5 шлейфов из 40 , но причина в основном кроется в снятых извещателях (кем и когда не известно естественно), поврежденых линиях. Пароли почти везде написаны ( но есть те, которые не подходят к ППКП...возможно я не все еще перебрал, ибо никто не заморачивался когда устанавливали пароли, они вида: 4444, 2222 и т.п.)
Про РИП я вообще молчу, из 55 РИП указаных в проектной документации, на месте оказался только 1 аккамулятор, скудно стоящий в угле шкафа, с неподключеными клемами. ( нашел проектную доку только на 1 дом из 11 !!! ) Вот он, единственный солдат который остался в строю, но не был в бою) вот так выглядит одна из консъержек...) Что удивительно, не во всех консьержка они вообще есть. К сожалению на большинство домов нет проектов перед глазами, потому не могу даже сказать, должны ли они там быть по проекту... Если нет, то встает вопрос : Почему?. Если да, то вопрос куда они делись?... По договору оплачивает заказчик, но надо составлять акты, дефектовки и смету на замену. После это всё уходит в ГУП, проходит сметную комиссию, а уже потом идет на подпись или возвращают нам с замечаниями . А сами мы, можем оплатить не более 10% от стоимости контракта. Но это конечно же редкость)) Акт о приеме и передаче объектов как и сам договор на ТО еще не подписан нами, пока нет акта первичного осмотра. Так что пока, мы за это не ответственны. Но сроки уже подходят и акт первичного осмотра нужно поскорее составить. – Алексеев Никита Сергеевич 6 лет 8 месяцев назад . Но сроки уже подходят и акт первичного осмотра нужно поскорее составить.
Тогда придётся "вечеровать". С таким развалом и разгромом Это составит довольно внушительный перечень.Лучше ,конечно и фото оставить "на память",но боюсь что эти фото перерастут в обширный фотоальбом. – Каргапольцев Артур Николаевич 6 лет 8 месяцев назад Артур, "в копеечку" это скорее относится к Ориону, само оборудование дорого только из-за количества (раз каждый подъезд под своим пультом).
– Волков Андрей 6 лет 8 месяцев назад Андрей .Я не спорю .Тут даже "на вскидку" сложно определить "что ,куда и почём" Если Никита Сергеевич будет и дальше нас держать в курсе всего происходящего-то картина представится более реальнее.
А вопросов у Никиты Сергеевича по этому объекту ( в чём я более,чем уверен) будет "воз и маленькая тележка".Так ,что подождём дальнейшего развития событий. – Каргапольцев Артур Николаевич 6 лет 8 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Не буду расписывать пункты нормативов, а коротко опишу логику исходя из нормативов. 6 лет 8 месяцев назад Карпов Дмитрий 2112Например, указан срок, до него могут применяться те нормативы, которые были на тот момент.
Но после него, только текущие, с полной доскональностью. Обоснуйте. Если на объекте не было реконструкций, капитальных ремонтов, изменения назначения... – Баулин Владимир Александрович 6 лет 8 месяцев назад В ФЗ № 123 и ПП № 390 не о чём таком не указывается?
Например, ст 1, разд 2 п 1 и 2 / 61, 63 соответственно. – Карпов Дмитрий 6 лет 7 месяцев назад Здесь поможет только запрос производителю с запросом нароботки на отказ указаного оборудования. Раньше в паспортах Болид писал "Срок службы", сейчас пишет "Средний срок службы". Наработка на отказ показывает сколько прибор может отработать часов после которых может начатся постоянные отказы оборудования.
– Ситников Алексей Юрьевич 6 лет 7 месяцев назад Ну вроде бы производитель уже ответил в РЭ (это на Сигнал-20П):
1.9 Средняя наработка блока на отказ в дежурном режиме работы – не менее 35000 часов, что соответствует вероятности безотказной работы 0,97 за 1000 ч. 1.10 Вероятность возникновения отказа, приводящего к ложному срабатыванию блока, – не более 0,01 за 1000 ч. 1.11 Средний срок службы блока – 10 лет. – Баулин Владимир Александрович 6 лет 7 месяцев назад А вот, кстати, здесь повторю свой вопрос из другой темы.
Если прибор установили после ремонта в Болиде, как пересчитать «Средний срок службы» прибора? При условии, что болид однозначно указывает (Текст стандарта СТО СМК 7.5.4-2003): «Гарантийный срок ремонта - 6 месяцев, считая с даты выдачи после ремонта.» и «Гарантия распространяется только на отремонтированные узлы прибора». А у нового прибора: Гарантийный срок эксплуатации 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня выпуска изготовителем. – Карпов Дмитрий 6 лет 7 месяцев назад « ....Обоснуйте. Если на объекте не было реконструкций, капитальных ремонтов, изменения назначения...» Баулин Владимир Александрович Простой пример, объект на котором долго ничего не менялось, при этом был пульт С2000 вер 1.24, понадобилось заменить (допустим, клавиши или контакты разболтались). Но, «на объекте не было реконструкций, капитальных ремонтов, изменения назначения», как, и на что, его поменять, и надо ли проверять всё остальное? И соответственно - «Обоснуйте». Речь конечно про «пожарку». – Карпов Дмитрий 6 лет 7 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
День добрый, в пультах пароли программирования еще проверяйте, вдруг изменены 6 лет 8 месяцев назад Зозуля Людмила Александровна 15Не лишено смысла. Примерно на 2-х С2000М из 20, пароли не подходят. Что делать в этом случае?
– Алексеев Никита Сергеевич 6 лет 8 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Всё настолько печально, что хочется стать безработным. Завтра постараюсь подробно описать ситуацию по одному из домов. Сейчас к сожалению время уходит на "вечерование", как сказал Каргапольцев Артур ) 6 лет 8 месяцев назад Алексеев Никита Сергеевич 23Старая С2000. Конечно же состояние аховое....
забавно, ИПР они поставили...а вот Круглосуточное дежурство там организовать забыли. Сказать что по проекту там должно еще стоять 5 РИП, значит ничего не сказать. А вот еще шедевр.. Думаю всем заметно отсутствие ППКП. Аккамулятора естественно в РИПе нет. (спасибо что хотя бы 1 ящик есть (по проекту, опять же их там 5 должно быть). – Алексеев Никита Сергеевич 6 лет 8 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
А вы один обследуете все? Там же могут быть варианты такие - всякие, как например резисторы в приборе;неисправность сирен, неисправность дипов; переполюсовка в шс... 6 лет 8 месяцев назад Зозуля Людмила Александровна 15Пока один. Собственно от меня требуется обследовать объекты, подготовить акты, представить объем работы в сметной документации, а там уже буду искать подряд на ремонт и замену частей АСПС и ДУ. Но до этого еще времени пройдет.
– Алексеев Никита Сергеевич 6 лет 8 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Вот так выглядит дефектовка на один из домов. Таких будет 11. На неделе поеду к пожарникам, дабы показать что мы в курсе ситуации и работаем в напрвлении исправления ситуации. 6 лет 7 месяцев назад Алексеев Никита Сергеевич 23у вас чернуха какая то. ни одного с2000-4 из 35 нет???
– Андрей, Ростов на Дону 6 лет 7 месяцев назад а вы точно в свой дом зашли? может это дом под снос готовят, вот и демонтируют всё что можно или же наоборот - только что построили и не успели всё поставить. Потому как это уже не ТО получается, а полноценный монтаж с пусконаладкой. Ещё и скажут - сделайте-ка по существующим нормам.
К пожарникам ходить не советую, а то они узнают обстановку на объекте, придут и устроят пожар, а вот к пожарным сходить надо, они как раз с пожарами то борются ;) – Волков Андрей 6 лет 7 месяцев назад Андрей и Андрей.
К чему такие сложности ? Обычное дело.Дом сделан не по "Проекту". Вместо того оборудования ,которое должно стоять на объекте поставили то ,что "завалялось" на складе.И поставили не туда ,где оно должно стоять ,а там где ему место нашлось. Обычная ситуация. 35 С2000-4 ? Это скорее (предположение) на клапана ДУ и ПД.В принципе не плохо,Хоть и баблосов затратили не меряно. Избушке 7 лет ? Так это ещё хорошо,что вообще что-то осталось. Так что приличная деффектовка. Пишите больше-хуже от этого не будет. И вот ещё что.. Никита Сергеевич,когда поедете " на каланчу",то пусть вам руководство хоть какое-то "Удостоверение" выпишет и даст бумагу,что Вы "закреплены" за этими объектами. Огнеборцам это ,конечно "по барабану",но вдруг возьмут и спросят :" А ты собственно кто такой?" – Каргапольцев Артур Николаевич 6 лет 7 месяцев назад 35 штук С2000-4 -- это ОТСУТСТВУЕТ. По проекту, вы верно преположили, Артур, 188 штук установлено должно быть. В извещателях я прибавил 10%, что бы был запас, на случай выхода из строя остальных извещателей (всего 909 дымовых и 2031 тепловых).
Избушке 10 лет. Систему, как я понял готовы менять, дефектовка уже проходит сметную комиссию, хотя скинул только с утра. – Алексеев Никита Сергеевич 6 лет 7 месяцев назад Скорее всего,что и правильное решение.Проще и дешевле сделать всё по-новой,чем "крохами" старые заплаты латать.
– Каргапольцев Артур Николаевич 6 лет 7 месяцев назад может и проще, но это возможно только в МОПах, а в квартирах так и останутся старые извещатели. Или процесс модернизации затянется на годы, т.к. надо будет подстраиваться под жильцов.
– Волков Андрей 6 лет 7 месяцев назад Избушке 10 лет.
а в квартирах так и останутся старые извещатели. "Святая прстота"!!!! Андрей , их уже там давно "след простыл". – Каргапольцев Артур Николаевич 6 лет 7 месяцев назад Артур, если их оставить за натяжным потолком ;) то никуда они не денутся.
у меня тут в одной квартире строители сами где-то купили врезные базы для ДИПов, новые извещатели и сами же всё подключили, правда адреса не задали и взяли два ИПа, вместо ДИП+ИП) но жилец обратился с вопросом - а чего извещатели не моргают? разобрался, заменил, ещё и старые в ЗИП забрал. – Волков Андрей 6 лет 7 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
так то еще бы сам проект оценить, там может и проект кривой изначально. 6 лет 7 месяцев назад Зозуля Людмила Александровна 15Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |