1."выходы реле на переключение"? 6 лет 8 месяцев назад Татьяна 61Извеняюсь за вмешательство, что за выходы на ПЧ? вы ищите у сигнала 20
– Батанов Александр Владимирович 6 лет 8 месяцев назад Те приборы ,которые участвуют в выводе сигнала на ПЧ или ПЦН сами имеют "контролируемые" входы.
Так ,что на выводе сигнала это негативно не отразится. – Каргапольцев Артур Николаевич 6 лет 8 месяцев назад В основном "Пожар". Можно и "Неисправность".
– Каргапольцев Артур Николаевич 6 лет 8 месяцев назад т.е. надо два реле использовать?
А неисправность питания нужно передавать? Думали заложить РИП с "Сухими контактами" и на прибор как технологический шлейф запрограммировать. Так вот, это нужно? или это мы перебдили? – Татьяна 6 лет 8 месяцев назад Татьяна .
ПЧ больше "интересуют" пожары ПЦО больше "интересуют" тревоги . Вряд ли кто из ПЧ будет звонить на объект и спрашивать ,Почему у Вас РИП не работает ?" – Каргапольцев Артур Николаевич 6 лет 8 месяцев назад Ну неисправности РИП это обычно неисправность. Мне ни один инспектор ГПН не говорил как-то разделять сигналы "неисправность" и "неисправность РИП"
– Бучель Фёдор Сергеевич 6 лет 8 месяцев назад Обязательно, раздельно. – Батанов Александр Владимирович 6 лет 8 месяцев назад А у нас не обязательно.У нас только "пожар".
– Каргапольцев Артур Николаевич 6 лет 8 месяцев назад Я так понемаю Татьяна, что то проектирует?!
если Вы хотите направить сигналы пожар в ПЧ, то сначала убедитесь в том, что их там ждут, а главное в каком виде их могут принять. не делайте это просто для галочки. – Батанов Александр Владимирович 6 лет 8 месяцев назад нуненаю. у меня недавно СтрелецМониторинг ставили на обьекте, так взяли только одну релюху на "Пожар" и все. я еще долго их уговаривал дать сработку и проверить, а они отнекивались
– Докукин Игорь 6 лет 8 месяцев назад Слушайте парни. Я вот одного не пойму. У Вас что обязаловки по мониторингу нет? Хочу ставлю,хочу не ставлю. У нас в РБ на всех объектах стоит " Молния". Пожар Бах,реле хлоп, смс на ПЦН полетело.
– Бучель Фёдор Сергеевич 6 лет 8 месяцев назад 14.4 В помещение дежурного персонала должны быть выведены извещения о неисправности
приборов управления, установленных вне этого помещения. Извещения должны передаваться по контролируемой линии. При наличии технической возможности рекомендуется осуществлять вывод сигналов о срабаты- вании автоматической пожарной сигнализации в подразделения, ответственные за противопожарную защиту объекта, по выделенному в установленном порядке радиоканалу или другим линиям связи А какая же тут обязаловка ? – Каргапольцев Артур Николаевич 6 лет 8 месяцев назад Весело.У нас ни один объект в эксплуатацию не примут без мониторинга. Ну может быть только какие-либо спец.объекты.
– Бучель Фёдор Сергеевич 6 лет 8 месяцев назад и Вы хотите направить сигналы пожар в ПЧ, то сначала убедитесь в том, что их там ждут,
Почему весело. Правильно сказано ,что сначала нужно убедиться ,что сигнал на ПЧ "ждут". Есть перечень объектов ,которые в "обязательном " порядке выводятся на ПЧ. А есть ,которые и не выводятся. – Каргапольцев Артур Николаевич 6 лет 8 месяцев назад Артур прав. не каждую шаурмичную положено выводить в ПЧ. поэтому в одной теме я и предлагал компромисный вариант с ЧОПом. охрана у всех есть, вот пусть и за пожаркой ночью следят
– Докукин Игорь 6 лет 8 месяцев назад У нас любой объект, даже шаурмичная выводится в мониторинговый центр. Там сидят спец.обученные девчата,которые при поступлении сигнала сначала перезвонят ХО,а потом уже Бах на кнопку. И поехали парни на красных бибиках
– Бучель Фёдор Сергеевич 6 лет 8 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Всё муниципальное (ГБУЗ...), «пожар» и «неисправность». 6 лет 8 месяцев назад Карпов Дмитрий 2112Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
5307 раз
6 лет 8 месяцев назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
2. УО-4С куда подключать на Сигнале -20М, на какие контакты?
И на какие контакты УО-4С подключается Сигнал?
Ни на какие контакты подключать не надо .Надо подключать на интерфейс Сигнала 20М и переводить УО 4С в режим "Мастер" А если есть пульт ,то в режим "Ведомый 2". Но у нас всё это дело "оторвали".Только "Стрелец" и только радиоволна.
Впрочем (если есть желание использовать входы УО-4С),то на любой вход,настроенный как "пожарный". Тогда режим "Автономный"
И не понятно ...почему всё-таки УО-4С. Сначала надо определиться с пультовым оборудованием на ПЧ ,а уж потом устанавливать объектовое оборудование.
– Каргапольцев Артур Николаевич 6 лет 8 месяцев назад