партнерский раздел
ФорумЭксплуатацияОтключение раздела

Эксплуатация » Отключение раздела

У всех ли корректно работает функция "отключить" раздел/прибор/зону

Арм ОрионПро 1.20.2
ПКУ С2000М 3.04
ПКУ в режиме "компьютер"
Сценарий управления оповещением записан в ПКУ. Централизованное управление реле оповещения на 5 разных приборах на 5 этажах здания.
Локальные реле никак не запараллелены между приборами.
Оповещение запускается во всем здании по событию Пожар в любом разделе здания.
Для проведение сварных работ в АРМе был отключен (не снят) пожарный раздел.
Все датчики раздела на плане поменяли цвет на желтый, в журнале событий АРМа отключение записалось.
Сработал адресный датчик (Внимание, Пожар). Запустилось оповещение во всем здании.
При этом в журнал ПКУ отключение раздела/входов  до сработки датчика не записалось. Сама сработка датчика в журнале ПКУ присутствует.
В журнале АРМа сработка датчика не зафиксировалась, т.к. раздел в АРМе отключен.
После запуска оповещения раздел был повторно включен, и затем снят и отключен из АРМа. Это отключение в журнале ПКУ уже записалось.
Это хорошо, что сценарий запускает всего лишь оповещение.
Если бы запускал пожаротушение или еще какие-то технологические процессы, был бы ущерб.

Наверноев надо снять журнал из ПКУ в файл как-то, может пригодится для сравнения журнала из АРМ
Для себя решил функцию «отключить» использовать только после снятия раздела с охраны.
 

6 лет назад

avatar
Сейчас при снятии пожарного раздела он сам автоматом отключается. У нас так и происходит. АРМ 1.20.2, пульт 3.02.

Малозёмов Константин Вячеславович 6 лет назад

У меня также происходит. Только в тот раз получилось, что из АРМ нажал сразу на "отключить", в АРМ все отключилось, а в пульте не отключилось.
В итоге при сработке датчика запустился сценарий управления реле.
И в журнал пульта отключение не записалось.
Будто арм и не подавал сигнал на пульт, но отрапортавал, что все отключено. В журнале пульта события отключения нет.

Александр Сергеевич 6 лет назад

Арм после отключения перезапускали? Я пару раз замечал, отключаю с арм датчики, перезапускаю, датчики на охране. Проведите эксперимент, отключите датчик, перезапустите и посмотрите.

Тремасов Константин Александрович 6 лет назад

Это хорошо, что сценарий запускает всего лишь оповещение.
Если бы запускал пожаротушение или еще какие-то технологические процессы, был бы ущерб.

Вот именно по этому и не должен АРМ быть как УПРАВЛЯЮЩИЙ! а только визуализатор. А все манипуляции должны выполняться тыканием пальцев в клавиатуру С2000М,

Батанов Александр Владимирович 6 лет назад

Александр Владимирович  согласен. Но когда пультов много и в разных зданиях, бежать до них не удобно. В этом случае помог бы какой-нить сертифицированный пульт верхнего уровня с веб интерфейсом, а не АРМ на ПК.
У меня проще, можно и до пульта дойти, можно клавиатуру использовать.

Александр Сергеевич 6 лет назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

3 ответа

у нас так было с сигнал20м, сделал в АРМ отключение шлейфа, а при проведении ремонтных работ срабатывало оповещение.

6 лет назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Для снятия лога с пульта PKUEventReader.
Команды с АРМа не всегда воспринимаются пультом не исключено, что из-за ошибок передачи по RS-232, что можно обнаружить в Ядре опроса. А если это всё через USB-RS-232, то вообще не стоит пенять на АРМ.

6 лет назад

avatar
Для снятия лога с пульта PKUEventReader.

Лучше эту:

http://forum-bolid.ru/viewtopic.php?f=219&t=3949

Тремасов Константин Александрович 6 лет назад

О, спасибо за ссылку. Только почемуто считывает у меня ноль событий. Галки на все события, скорость порта выставлена, конфигурация загружена, visual c++ установлен, за все периоды, пульт в режиме компьютер. И все равно пусто, хотя в журнале пульта события есть. Внизу обмен с пультом галку ставлю, рядом появляется скорость опроса: 196/196. Так понимаю сыязь есть.
p.s. на том форуме выяснилось, что она считывает только не вычитаные события по протоколу ОрионПро. Для полной считки нужен другой кабель и считывать болидовской прогой в режиме "принтер"

Александр Сергеевич 6 лет назад

И видимо действительно связи по com-порту с пультом в этот момент не было. Попробовал в ядре отключить порт и также октлючить пожарный раздел. В АРМе раздел отключился, а в пульте продолжил работать в штатном режиме.
В тот раз никакие манипуляции с ядром не проводил. Странно что вообще АРМ спокойно себе отключает шлейфы без контакта с пультом.
В ядре опроса в строке "ошибки" пусто. Ядро работает с 7.04. Тревога "Пожар" была 10.04.
Снижу скорость порта, сейчас установлена 115200. Быстро, удобно, но ладно.

Александр Сергеевич 6 лет назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Аналогичная ситуация. Сотрудники производили замену извещателя пламени, перед этим отключив раздел в оперативной задаче, и не проверив в пку. После установки, проверили сработка и произошло отключение энергокомплекса. Сейчас внимательно читаю руководство, а там нет ни слова об отключении оборудования, четко прописано отключение от контроля, но не отключение (маскирование) сигналов. Господа производители, подтвердите или опровергните мое недопонимание. 

5 лет 5 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

5917 раз

ЗАДАН

6 лет назад

ПРОДУКТЫ

Орион Про
С2000М

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.