У всех ли корректно работает функция "отключить" раздел/прибор/зону

Арм ОрионПро 1.20.2
ПКУ С2000М 3.04
ПКУ в режиме "компьютер"
Сценарий управления оповещением записан в ПКУ. Централизованное управление реле оповещения на 5 разных приборах на 5 этажах здания.
Локальные реле никак не запараллелены между приборами.
Оповещение запускается во всем здании по событию Пожар в любом разделе здания.
Для проведение сварных работ в АРМе был отключен (не снят) пожарный раздел.
Все датчики раздела на плане поменяли цвет на желтый, в журнале событий АРМа отключение записалось.
Сработал адресный датчик (Внимание, Пожар). Запустилось оповещение во всем здании.
При этом в журнал ПКУ отключение раздела/входов  до сработки датчика не записалось. Сама сработка датчика в журнале ПКУ присутствует.
В журнале АРМа сработка датчика не зафиксировалась, т.к. раздел в АРМе отключен.
После запуска оповещения раздел был повторно включен, и затем снят и отключен из АРМа. Это отключение в журнале ПКУ уже записалось.
Это хорошо, что сценарий запускает всего лишь оповещение.
Если бы запускал пожаротушение или еще какие-то технологические процессы, был бы ущерб.

Наверноев надо снять журнал из ПКУ в файл как-то, может пригодится для сравнения журнала из АРМ
Для себя решил функцию «отключить» использовать только после снятия раздела с охраны.
 

8 месяцев 1 день назад

avatar
Сейчас при снятии пожарного раздела он сам автоматом отключается. У нас так и происходит. АРМ 1.20.2, пульт 3.02.

Малозёмов Константин Вячеславович 8 месяцев 1 день назад

У меня также происходит. Только в тот раз получилось, что из АРМ нажал сразу на "отключить", в АРМ все отключилось, а в пульте не отключилось.
В итоге при сработке датчика запустился сценарий управления реле.
И в журнал пульта отключение не записалось.
Будто арм и не подавал сигнал на пульт, но отрапортавал, что все отключено. В журнале пульта события отключения нет.

Александр Сергеевич 8 месяцев 1 день назад

Арм после отключения перезапускали? Я пару раз замечал, отключаю с арм датчики, перезапускаю, датчики на охране. Проведите эксперимент, отключите датчик, перезапустите и посмотрите.

Тремасов Константин Александрович 8 месяцев 1 день назад

Это хорошо, что сценарий запускает всего лишь оповещение.
Если бы запускал пожаротушение или еще какие-то технологические процессы, был бы ущерб.

Вот именно по этому и не должен АРМ быть как УПРАВЛЯЮЩИЙ! а только визуализатор. А все манипуляции должны выполняться тыканием пальцев в клавиатуру С2000М,

Батанов Александр Владимирович 8 месяцев назад

Александр Владимирович  согласен. Но когда пультов много и в разных зданиях, бежать до них не удобно. В этом случае помог бы какой-нить сертифицированный пульт верхнего уровня с веб интерфейсом, а не АРМ на ПК.
У меня проще, можно и до пульта дойти, можно клавиатуру использовать.

Александр Сергеевич 8 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

3 ответа

у нас так было с сигнал20м, сделал в АРМ отключение шлейфа, а при проведении ремонтных работ срабатывало оповещение.

8 месяцев 1 день назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Для снятия лога с пульта PKUEventReader.
Команды с АРМа не всегда воспринимаются пультом не исключено, что из-за ошибок передачи по RS-232, что можно обнаружить в Ядре опроса. А если это всё через USB-RS-232, то вообще не стоит пенять на АРМ.

8 месяцев назад

avatar
Для снятия лога с пульта PKUEventReader.

Лучше эту:

http://forum-bolid.ru/viewtopic.php?f=219&t=3949

Тремасов Константин Александрович 8 месяцев назад

О, спасибо за ссылку. Только почемуто считывает у меня ноль событий. Галки на все события, скорость порта выставлена, конфигурация загружена, visual c++ установлен, за все периоды, пульт в режиме компьютер. И все равно пусто, хотя в журнале пульта события есть. Внизу обмен с пультом галку ставлю, рядом появляется скорость опроса: 196/196. Так понимаю сыязь есть.
p.s. на том форуме выяснилось, что она считывает только не вычитаные события по протоколу ОрионПро. Для полной считки нужен другой кабель и считывать болидовской прогой в режиме "принтер"

Александр Сергеевич 8 месяцев назад

И видимо действительно связи по com-порту с пультом в этот момент не было. Попробовал в ядре отключить порт и также октлючить пожарный раздел. В АРМе раздел отключился, а в пульте продолжил работать в штатном режиме.
В тот раз никакие манипуляции с ядром не проводил. Странно что вообще АРМ спокойно себе отключает шлейфы без контакта с пультом.
В ядре опроса в строке "ошибки" пусто. Ядро работает с 7.04. Тревога "Пожар" была 10.04.
Снижу скорость порта, сейчас установлена 115200. Быстро, удобно, но ладно.

Александр Сергеевич 8 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Аналогичная ситуация. Сотрудники производили замену извещателя пламени, перед этим отключив раздел в оперативной задаче, и не проверив в пку. После установки, проверили сработка и произошло отключение энергокомплекса. Сейчас внимательно читаю руководство, а там нет ни слова об отключении оборудования, четко прописано отключение от контроля, но не отключение (маскирование) сигналов. Господа производители, подтвердите или опровергните мое недопонимание. 

23 дня 19 часов назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

1055 раз

ЗАДАН

8 месяцев 1 день назад

ПРОДУКТЫ

Орион Про
С2000М

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.