Имеем Сигнал-20П вер.3.01. Тип шлейфа - 1, плюсик на управление выходом №5 стоит, контроль отключен, программа управления - сирена. 6 лет 8 месяцев назад Баулин Владимир Александрович 1882Блокировку перезапроса не трогал, как не было "+", так и нет.
– Баулин Владимир Александрович 6 лет 8 месяцев назад "+" на выходе №3, программа 3 на выходе №5 имели тот же результат.
Если и время не меняли(был установлен 0),то вариантов не много. А может конфига с первого раза "криво" записалась.Всё может быть....Заработало и ладно – Каргапольцев Артур Николаевич 6 лет 8 месяцев назад Точно опишите ситуацию.Не понял точно-вашей конфигурации? Какой ИПР ? Покажите конфигурацию прибора!
Возможно в ИПР. Для него сделан Тип-16. А так по тип-1 с, Артуром согласен !!! – Сергей.Ш 6 лет 8 месяцев назад Нет,Сергей.Типа 16-го там не было.Если не стоял "+" в "Блокировке перезапроса"-то с ИПРа должен придти сигнал "СД",потом "Пожар2"
А на 4-м типе "охранном"- Тревога,она сразу "Тревога". – Каргапольцев Артур Николаевич 6 лет 8 месяцев назад может конфига с первого раза "криво" записалась.Всё может быть....Заработало и ладно
Конфигурацию по ходу считывал, вроде всё правильно было. А вот заработало ли? Посмотрим, там ещё один "Сигнал" такой же. – Баулин Владимир Александрович 6 лет 8 месяцев назад Есть принципиальные отличия программы 1 от 3?
– Баулин Владимир Александрович 6 лет 8 месяцев назад Нету. Не увидил в середине переписки про программу 3.
Выложите сюда файл конфигурации Сигнал-20П вер.3.01. – Пушкарёв Николай Павлович 6 лет 8 месяцев назад Объект не мой, попросили в качестве консультации помочь, поэтому конфигурацию не сохранял. Но суть повторю ещё раз - сирены заработали от пожарных шлейфов только после превода типа шлейфа 1-4-1.
– Баулин Владимир Александрович 6 лет 8 месяцев назад Объект не мой, попросили в качестве консультации помочь
Тогда Владимир Александрович, ситуация складывается довольно курьёзно,т.е. " Приглашённый для получения консультации консультант сам консультируется у людей,которые его проконсультировать не могут" А если серьёзно,то будем ждать очередной версии прошивки на Сигнал 20П. Нам что ? Привыкать что ли ? – Каргапольцев Артур Николаевич 6 лет 8 месяцев назад Было бы смешно, если бы не было грустно. Что ещё ожидать от продукции Болида и как с этим справляться? На вопрос о не включении сирен ТП заявила что они не будут работать т.к. МПН не подключили. Почему тогда по "Тревоге" сработали?
А вообще-то вопрос был больше с целью узнать сталкивался кто-нибудь с таким случаем? – Баулин Владимир Александрович 6 лет 8 месяцев назад Может, потому, что ОС по нормам не требует контроля линий оповещения?
– Королёв Евгений Владимирович 6 лет 8 месяцев назад Не может .Уж если на то пошло,то можно уже оставить 2 типа контроля для выхода.Это "контролировать" и "не контролировать". Зачем по-прежнему оставлять 4 типа "контроля"? Но ведь " со второй попытки" всё-таки заработало.
У СП2 исп 02 так вообще только один контроль"на КЗ и Обрыв" и изменить его невозможно. И кого волнует ,что к нему подключено..."охранный Маяк" или "пожарная сиренка". – Каргапольцев Артур Николаевич 6 лет 8 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
стоп. если Сигнал управляется ПКУ - привязку реле надо снимать как я помню 6 лет 8 месяцев назад Докукин Игорь 1733Привязку реле надо снимать если управление реле централизованное, потому что локальное управление имеет больший приоритет. Так что тут кому как больше нравиться. Я централизованное делаю когда надо завязать работу нескольких приборов, а в данном случае прибор один.
– Баулин Владимир Александрович 6 лет 8 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
На втором Сигнале ситуация повторилась один в один. 6 лет 8 месяцев назад Баулин Владимир Александрович 1882Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
это как вариант конфликт между локальными и тем, что в пульте сконфигурировано. При перезаписи происходит сброс прибора и начинают работать локальные программы. Была же такая фишка у сигналов, что поменял через пульт,что то там внутри и надо сброс прибора сделать. 6 лет 8 месяцев назад Зозуля Людмила Александровна 15Это было "сто лет назад", а попробуй сейчас с пульта что-нибудь изменить? Только адрес.
Да и нет централизованного управления выходами на этом объекте. – Баулин Владимир Александрович 6 лет 8 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
4830 раз
6 лет 8 месяцев назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
Когда "+" не было- С ИПР-а пришло "Пожар2" и тишина.
Когда "+" появился- с ИПР-а "Пожар" и заработало.
– Каргапольцев Артур Николаевич 6 лет 8 месяцев назад
#ссылка