партнерский раздел
ФорумИнсталляция, монтажСигнал-20П - сирена с "бубном"

Инсталляция, монтаж » Сигнал-20П - сирена с "бубном"

Имеем Сигнал-20П вер.3.01. Тип шлейфа - 1, плюсик на управление выходом №5 стоит, контроль отключен, программа управления - сирена.
Жмем ИПР - на ПКУ приходит "пожар", БКИ радостно мигает и пищит как поросенок, а сирена на Сигнале молчит.
"+" на выходе №3, программа 3 на выходе №5 имели тот же результат.
Меняю тип шлейфа на охранный, замыкаем - на ПКУ "Тревога", сирена Сигнала вторит поросенку в БКИ. Ставлю тип шлейфа опять 1, жмем ИПР - сирена визжит! После этого мозги поехали в сторону да и объект закрываться начал.
У кого-нибудь есть предположения? (Мозги поправлять бесполезно)

6 лет назад

avatar
Есть ,но очень "эфемерное" предположение.Всё дело в "+" в параметре "Блокировка перезапроса пож,входа"
Когда "+" не было- С ИПР-а пришло "Пожар2" и тишина.
Когда "+" появился- с ИПР-а "Пожар" и заработало.
 

Каргапольцев Артур Николаевич 6 лет назад

Блокировку перезапроса не трогал, как не было "+", так и нет.

Баулин Владимир Александрович 6 лет назад

"+" на выходе №3, программа 3 на выходе №5 имели тот же результат.

Если и время не меняли(был  установлен 0),то вариантов не много. А может конфига с первого раза "криво" записалась.Всё может быть....Заработало и    ладно

 

Каргапольцев Артур Николаевич 6 лет назад

Точно опишите ситуацию.Не понял точно-вашей конфигурации? Какой ИПР ? Покажите конфигурацию прибора!
 Возможно в ИПР. Для него сделан Тип-16.
А так по тип-1 с, Артуром согласен !!! 
 

Сергей.Ш 6 лет назад

Нет,Сергей.Типа 16-го там не было.Если не стоял "+"  в "Блокировке перезапроса"-то с ИПРа должен придти сигнал "СД",потом "Пожар2"
А на 4-м типе "охранном"- Тревога,она сразу "Тревога".
 

Каргапольцев Артур Николаевич 6 лет назад

Согласен!!!

Сергей.Ш 6 лет назад

может конфига с первого раза "криво" записалась.Всё может быть....Заработало и    ладно 
Конфигурацию по ходу считывал, вроде всё правильно было. А вот заработало ли? Посмотрим, там ещё один "Сигнал" такой же.

Баулин Владимир Александрович 6 лет назад

Попробуйте программу №1 "Включить".

Пушкарёв Николай Павлович 6 лет назад

Есть принципиальные отличия программы 1 от 3?

Баулин Владимир Александрович 6 лет назад

Нету. Не увидил в середине переписки про программу 3.
Выложите сюда файл конфигурации Сигнал-20П вер.3.01. 

Пушкарёв Николай Павлович 6 лет назад

Объект не мой, попросили в качестве консультации помочь, поэтому конфигурацию не сохранял. Но суть повторю ещё раз - сирены заработали от пожарных шлейфов только после превода типа шлейфа 1-4-1.

Баулин Владимир Александрович 6 лет назад

Объект не мой, попросили в качестве консультации помочь

Тогда Владимир Александрович, ситуация складывается довольно курьёзно,т.е.
" Приглашённый для получения консультации консультант сам консультируется у людей,которые его проконсультировать не могут"
А если серьёзно,то будем ждать очередной версии прошивки на Сигнал 20П. Нам что ? Привыкать что ли ?

 

Каргапольцев Артур Николаевич 6 лет назад

Было бы смешно, если бы не было грустно. Что ещё ожидать от продукции Болида и как с этим справляться? На вопрос о не включении сирен ТП заявила что они не будут работать т.к. МПН не подключили. Почему тогда по "Тревоге" сработали?
А вообще-то вопрос был больше с целью узнать сталкивался кто-нибудь с таким случаем?

Баулин Владимир Александрович 6 лет назад

Может, потому, что ОС по нормам не требует контроля линий оповещения?

Королёв Евгений Владимирович 6 лет назад

Не может .Уж если на то пошло,то можно уже оставить 2 типа контроля для выхода.Это "контролировать" и "не контролировать". Зачем по-прежнему оставлять 4 типа "контроля"? Но ведь " со второй попытки" всё-таки заработало.
У СП2 исп 02 так вообще только один контроль"на КЗ и Обрыв" и изменить его невозможно. И кого волнует ,что к нему подключено..."охранный Маяк" или "пожарная сиренка".

 

Каргапольцев Артур Николаевич 6 лет назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

3 ответа

стоп. если Сигнал управляется ПКУ - привязку реле надо снимать как я помню

6 лет назад

avatar
Привязку реле надо снимать если управление реле централизованное, потому что локальное управление имеет больший приоритет. Так что тут кому как больше нравиться. Я централизованное делаю когда надо завязать работу нескольких приборов, а в данном случае прибор один.

Баулин Владимир Александрович 6 лет назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

На втором Сигнале ситуация повторилась один в один.
Один раз - случайность, два раза - совпадение. А может это закономерность?

6 лет назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

это как вариант конфликт между локальными и тем, что в пульте сконфигурировано. При перезаписи происходит сброс прибора и начинают работать локальные программы. Была же такая фишка у сигналов, что поменял через пульт,что то там внутри и надо сброс прибора  сделать. 

6 лет назад

avatar
Это было "сто лет назад", а попробуй сейчас с пульта что-нибудь изменить? Только адрес. 
Да и нет централизованного управления выходами на этом объекте.

Баулин Владимир Александрович 6 лет назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

4380 раз

ЗАДАН

6 лет назад

ПРОДУКТЫ

Сигнал-20П

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.