партнерский раздел
ФорумЭксплуатациязапуск системы на с2000м 3.02

Эксплуатация » запуск системы на с2000м 3.02

Система на пульте С2000м и Сигналах 20 smd, приборы отключены программно с пульта, состояние шлейфов приборов  не видно, т.к. нет индикации. Задача - включить систему для обслуживания и ремонта без сваливания в пожар/тревогу...
Планирую отключить интерфейс  RS485 от пульта (обьект не уйдет в пожар?), считать конфигурацию, и в ней отключить временно реле, которые активируют тревогу. Залить правленный конфиг в пульт, подключить к системе, считать ошибки и аварии - устранить их.
Потом, вернуть исходный конфиг в пульт, а систему в нормальный режим работы...
Где и в чём я ошибаюсь?

6 лет 8 месяцев назад

avatar
Чтобы исключить ситуацию, что именно пульт чем-либо (релюшкой), не щёлкнул.
Сначала в «дежурке», откл питание у пульта, сдёргиваю у него интерфейс, подключаю компьютер, делаю необходимое (журнал, конфиг, обновление и т. п.), потом пульт в дежурный режим. Потом выкл. питание, подкл. интерфейс и питание, и при вкл. питания, пульт в дежурном режиме находит все приборы, и если в самих приборах ничего «глючного» нет, то после «сброс прибора», по всем адресам, всё продолжает работать в штатном режиме.

Карпов Дмитрий 6 лет 8 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

4 ответа

Где и в чём я ошибаюсь?

Да ни  в чём не ошибаетесь.Только уж через чур круто за ремонт системы  берётесь. Зачем интерфейсы отключать ? Не надо.
Конфиги с пульта и приборов считает,разберётесь где и что на реле посажено.А за ремонтом дело не встанет.
Исправить "входы" и "выходы" на Сигналах 20 SMD - не такая уж и большая проблема.
Ни разу не было ,что бы при выходе из режима "Программирования" что-то "замигало" или "запищало".

 

6 лет 8 месяцев назад

avatar
Обязательно обновление, с 3.02 до 3.04
Исправлена ошибка (РЭ  стр 132 Таблица Е.1)
(«С2000М» АЦДР.426469.027 РЭ Изм. 20 АЦДР. 6293-17 от 16.12.2017):
« ...1. Было возможно однократное ложное включение реле после конфигурирования программой PProg, если менялись программы управления реле.... »

Карпов Дмитрий 6 лет 8 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Ни разу не было ,что бы при выходе из режима "Программирования" что-то "замигало" или "запищало".

Так в том то и дело, что пульт С2000М в режиме отключено, а не в режиме программирования, и состояние щлейфов приборов Сигнал 20 я прочитать не могу... А приборов этих - тьма, и где то может быть нажат ИПР или ДИП в сработке.... И полехали 14 лифтов в 7 ми подьездах вниз и т.д. ...
Без тревоги и паники хочу всё запустить

пульт


"конфиг"


2

6 лет 8 месяцев назад

avatar
в подьездах:

Дмитрий 6 лет 8 месяцев назад

У меня конечно проблемы с памятью, но "пульт С2000М в режиме отключено"? Что то такого режима не вспоминается :).
Переводите ПКУ в режим программирования и читайте конфигурацию. Всё что могло сработать уже сработало, да и заодно увидите приборы подключенные.

Баулин Владимир Александрович 6 лет 8 месяцев назад

пульт включен (см фото выше), но приборы отключены в пульте, т.е. пульт не видит их состояние...
строка на экране пульта: О 136

Дмитрий 6 лет 8 месяцев назад

Такое чувство,что как смонтировали,показали что-то более-менее, так сразу и отключили.Хоть,конечно и не факт.Но даже и при обратном включении в "пожар" уйти не должно.
 

Каргапольцев Артур Николаевич 6 лет 8 месяцев назад

так и есть.. дом год стоял в этом режиме... дом свалился нам на обслуживание, и малой кровью, без паники хочу запустить его в нормальную работу. По всем этажам пробежал, но, это же жилой дом на 460 квартир, закончишь в 7м подьезде, а в 1м уже ИПР дети нажали.... Или закладчики солей ДИПы оторвали...

Дмитрий 6 лет 8 месяцев назад

 дом свалился нам на обслуживание

"Свалиться" может только мешок с картошкой,а жилой дом "на обслуживание ПС" могут только черти накачать. Не беда. Раз есть "Договор" с УК,то пусть пишут объявлениео ремонте ПС и временных неудобствах,клеют на подъездах и назначают время работы. Восстанавливать всё равно надо. А без "шумелок" и "ворчалок" будет не обойтись. Ведь оповещение по-любому проверять придётся.
Да и собственно и растраиваться нечего. Дом дому розньА.ребятишки везде с ИПРами "балуют"-так на то они и ребятишки.И количество квартир не показатель. 1-2 года обслуги и наперечёт будете знать у кого и почему ПС срабатывает.Неужели УК на такой дом и на консьержа не раскошелится ? Впрочем всё возможно.

 

Каргапольцев Артур Николаевич 6 лет 8 месяцев назад

дом бюджетный, панелька-новострой на окраине города, консьержек не предвидится....
и пульт управления закатали на техэтаж, над 16м, весело мне будет аварии бежать по по лестницам на 17 этаж... лифты то на 1м стоять будут... )))

Дмитрий 6 лет 8 месяцев назад

блин, хоть и бюждетный дом, но даже постарались сделать красиво и подписали всё что смогли)) про ЗВИшки я конечно молчу)

Волков Андрей 6 лет 8 месяцев назад

Монтаж нормальный. "Техника новая -руками не трогать".Никто и не трогал.Главное,что провода живые-остальное приложится.
"Под шумок" можно конечно и про БКИ хадатайствовать.А то жильцам долго и упорно предстоит "пискатьню" выслушивать.
А так ...???? Да обычный дом.Ни чем не хуже и не лучше остальных "бюджетников".
 

Каргапольцев Артур Николаевич 6 лет 8 месяцев назад

пульт включен (см фото выше), но приборы отключены в пульте, т.е

Поправлю, не приборы отключены, Отключены в ручную с пульта Разделы. 
Если отключены приборы, то будет потеря связи с прибором.

Батанов Александр Владимирович 6 лет 8 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

 Задача - включить систему для обслуживания и ремонта без сваливания в пожар/тревогу...

Пардон .Упустил.
Тогда отключить пульт,перевести в "программирование",считать и конфигу пульта и "Журнал событий" пульта.Программой UProg проверить состояние ШС.и "обновить" пульт до 3.04,как и советовал Дмитрий.
А потом уже лучше записать конфигу в пульт. Конечно БИ или БКИ не помешали бы.Но это скорее уже из области мечтаний.
А эти так называемые "пояснительные записки"-это скорее всего то,что и  осталось от проекта.Конечно перечень работ довольно "многоходовый",но вполне поправимо.Бывает и хуже.
 

6 лет 8 месяцев назад

avatar
Где найти картинку (графическое представление) меню на пульт С2000 3.0х ? на 2.07 есть...

Дмитрий 6 лет 8 месяцев назад

Смотрите тут, только это на 3.04, были изменения по сравнению с прошлыми версиями.
Приложение В1, В2, В3 стр. 115.

Тремасов Константин Александрович 6 лет 8 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

всё, дом запустили (без сирен и спецэффектов, в виде опускания лифтов)))... всё работает...
Пульт обновил с 3.02 до 3.04, а версию конфигурации до 3.03... Шил пульт свистком USB-rs232

Спасибо за помощь!

6 лет 7 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

4143 раза

ЗАДАН

6 лет 8 месяцев назад

ПРОДУКТЫ

С2000М
Сигнал-20П

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.