Система на пульте С2000м и Сигналах 20 smd, приборы отключены программно с пульта, состояние шлейфов приборов не видно, т.к. нет индикации. Задача - включить систему для обслуживания и ремонта без сваливания в пожар/тревогу... 6 лет 8 месяцев назад Дмитрий 41Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Где и в чём я ошибаюсь? 6 лет 8 месяцев назад Каргапольцев Артур Николаевич 11852Обязательно обновление, с 3.02 до 3.04
Исправлена ошибка (РЭ стр 132 Таблица Е.1) («С2000М» АЦДР.426469.027 РЭ Изм. 20 АЦДР. 6293-17 от 16.12.2017): « ...1. Было возможно однократное ложное включение реле после конфигурирования программой PProg, если менялись программы управления реле.... » – Карпов Дмитрий 6 лет 8 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Ни разу не было ,что бы при выходе из режима "Программирования" что-то "замигало" или "запищало". Так в том то и дело, что пульт С2000М в режиме отключено, а не в режиме программирования, и состояние щлейфов приборов Сигнал 20 я прочитать не могу... А приборов этих - тьма, и где то может быть нажат ИПР или ДИП в сработке.... И полехали 14 лифтов в 7 ми подьездах вниз и т.д. ... Без тревоги и паники хочу всё запустить пульт "конфиг" 2 6 лет 8 месяцев назад Дмитрий 41У меня конечно проблемы с памятью, но "пульт С2000М в режиме отключено"? Что то такого режима не вспоминается :).
Переводите ПКУ в режим программирования и читайте конфигурацию. Всё что могло сработать уже сработало, да и заодно увидите приборы подключенные. – Баулин Владимир Александрович 6 лет 8 месяцев назад пульт включен (см фото выше), но приборы отключены в пульте, т.е. пульт не видит их состояние...
строка на экране пульта: О 136 – Дмитрий 6 лет 8 месяцев назад Такое чувство,что как смонтировали,показали что-то более-менее, так сразу и отключили.Хоть,конечно и не факт.Но даже и при обратном включении в "пожар" уйти не должно.
– Каргапольцев Артур Николаевич 6 лет 8 месяцев назад так и есть.. дом год стоял в этом режиме... дом свалился нам на обслуживание, и малой кровью, без паники хочу запустить его в нормальную работу. По всем этажам пробежал, но, это же жилой дом на 460 квартир, закончишь в 7м подьезде, а в 1м уже ИПР дети нажали.... Или закладчики солей ДИПы оторвали...
– Дмитрий 6 лет 8 месяцев назад дом свалился нам на обслуживание
"Свалиться" может только мешок с картошкой,а жилой дом "на обслуживание ПС" могут только черти накачать. Не беда. Раз есть "Договор" с УК,то пусть пишут объявлениео ремонте ПС и временных неудобствах,клеют на подъездах и назначают время работы. Восстанавливать всё равно надо. А без "шумелок" и "ворчалок" будет не обойтись. Ведь оповещение по-любому проверять придётся. Да и собственно и растраиваться нечего. Дом дому розньА.ребятишки везде с ИПРами "балуют"-так на то они и ребятишки.И количество квартир не показатель. 1-2 года обслуги и наперечёт будете знать у кого и почему ПС срабатывает.Неужели УК на такой дом и на консьержа не раскошелится ? Впрочем всё возможно. – Каргапольцев Артур Николаевич 6 лет 8 месяцев назад дом бюджетный, панелька-новострой на окраине города, консьержек не предвидится....
и пульт управления закатали на техэтаж, над 16м, весело мне будет аварии бежать по по лестницам на 17 этаж... лифты то на 1м стоять будут... ))) – Дмитрий 6 лет 8 месяцев назад блин, хоть и бюждетный дом, но даже постарались сделать красиво и подписали всё что смогли)) про ЗВИшки я конечно молчу)
– Волков Андрей 6 лет 8 месяцев назад Монтаж нормальный. "Техника новая -руками не трогать".Никто и не трогал.Главное,что провода живые-остальное приложится.
"Под шумок" можно конечно и про БКИ хадатайствовать.А то жильцам долго и упорно предстоит "пискатьню" выслушивать. А так ...???? Да обычный дом.Ни чем не хуже и не лучше остальных "бюджетников". – Каргапольцев Артур Николаевич 6 лет 8 месяцев назад пульт включен (см фото выше), но приборы отключены в пульте, т.е Поправлю, не приборы отключены, Отключены в ручную с пульта Разделы. Если отключены приборы, то будет потеря связи с прибором. – Батанов Александр Владимирович 6 лет 8 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Задача - включить систему для обслуживания и ремонта без сваливания в пожар/тревогу... 6 лет 8 месяцев назад Каргапольцев Артур Николаевич 11852Где найти картинку (графическое представление) меню на пульт С2000 3.0х ? на 2.07 есть...
– Дмитрий 6 лет 8 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
всё, дом запустили (без сирен и спецэффектов, в виде опускания лифтов)))... всё работает... 6 лет 7 месяцев назад Дмитрий 41Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
4143 раза
6 лет 8 месяцев назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
Сначала в «дежурке», откл питание у пульта, сдёргиваю у него интерфейс, подключаю компьютер, делаю необходимое (журнал, конфиг, обновление и т. п.), потом пульт в дежурный режим. Потом выкл. питание, подкл. интерфейс и питание, и при вкл. питания, пульт в дежурном режиме находит все приборы, и если в самих приборах ничего «глючного» нет, то после «сброс прибора», по всем адресам, всё продолжает работать в штатном режиме.
– Карпов Дмитрий 6 лет 8 месяцев назад
#ссылка