Подскажите правильное расключение ИЗВЕЩАТЕЛЯ ПЛАМЕНИ ИПЭС-ИКМ с подключением С2000-АСПТ, чтобы отрабатывали реле неисправность и пожар. Точной информации по расключении ИПЭСАа по аналоговой линии связи найти не могу.

3 месяца 6 дней назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

1 ответ

Добрый день, Тимур!

Из паспорта на извещатель: http://www.gazoanalizators.ru/tech/ipes-ikm-re.pdf Реле «Пожар» имеет нормально разомкнутые контакты. При выявлении загорания на реле подается напряжение и его контакты переходят в замкнутое состояние.
Реле «Неисправность» имеет нормально разомкнутые контакты. При работе ИПЭС-ИКМ в норме на реле подано напряжение и его контакты замкнуты. При отсутствии напряжения питания или ненормальной работе ИПЭС-ИКМ реле не запитано и контакты находятся в разомкнутом состоянии.
Реле «Пожар» подключается в шлейф ШС1-ШС3. Добавочный резистор 3 кОм. Оконечный резистор - 4,7 кОм.
Реле «Неисправность» подключается в шлейф «Неисправность АУП». Добавочный резистор 3 кОм. Оконечный резистор - 4,7 кОм.

3 месяца 4 дня назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

355 раз

ЗАДАН

3 месяца 6 дней назад

ПРОДУКТЫ

С2000-АСПТ

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.