|
Компания "Болид" начинает поставки контроллера двухпроводной линии связи с протоколом Modbus "С2000-КДЛ-Modbus". 6 лет 7 месяцев назад Информационный отдел НВП Болид 279Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Главным недостатком "С2000-ПП" является замороченность данных зашифрованных в несколько байт и, если не ошибаюсь, в несколько регистров ModBus. 6 лет 7 месяцев назад Алай Евгений Николаевич 3В 1.31 дали/дадут такую возможность (температура, влажность, СО), я про обычный ПП, но только в режиме Орион-master, если через М трансляция идет, то как раньше, по одному.
– Тремасов Константин Александрович 6 лет 7 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
У меня только один вопрос. В описании прошивок сказано: В режиме Master-Modbus поддержано чтение температуры/влажности/СО за один сеанс через регистры 30000…30511. Пролистал РЭ на данный КДЛ, так и не понял, он что может в режиме мастера по MB работать? В таблице 6.9 только ведомый указано. Или что вообще имелось в виду? 6 лет 7 месяцев назад Тремасов Константин Александрович 5561Доброго дня, Константин Александрович!
У меня только один вопрос. В описании прошивок сказано:В режиме Master-Modbus поддержано чтение температуры/влажности/СО за один сеанс через регистры 30000…30511. Пролистал РЭ на данный КДЛ, так и не понял, он что может в режиме мастера по MB работать? В таблице 6.9 только ведомый указано. Или что вообще имелось в виду? По сути данный прибор - это С2000-КДЛ и С2000-ПП размещенные в одном корпусе. Соответственно на приборе есть клеммы " Modbus 485" по сути соответствующие клеммам С2000-ПП. в Рэ "п. 4.2.2 Узел преобразования протокола Modbus" есть схема прибора с клеммами подключения. так же есть "п. 6.15 Использование модуля Modbus по назначению" которые описывают работу модуля Модбас. В режиме сатера по Модбасу прибор, естественно, не может работать. "В режиме Master-Modbus поддержано чтение температуры/влажности/СО за один сеанс через регистры 30000…30511" имеется в виду Мастер по сети Орион режим преобразования в Модбас. – Горелый Юрий Алексеевич 6 лет 7 месяцев назад И вам не болеть)
Выдержка из РЭ на КДЛ: В режиме «Орион-Master» «С2000-ПП» может передать значения температуры (или влажности или концентрации СО) за один сеанс связи. В этом режиме и только для С2000-ВТ/С2000-ИП/С2000-ИПГ (код типа зоны равен 6) поддерживается группа регистров с адресами от 30000 до 30511 включительно. Возможно чтение как одного регистра так и группы регистов. Пожалуйста, приведите к одному виду. – Тремасов Константин Александрович 6 лет 7 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Доброго дня, Евгений Николаевич. Главным недостатком "С2000-ПП" является замороченность данных зашифрованных в несколько байт и, если не ошибаюсь, в несколько регистров ModBus. Чтобы получить данные о данных датчиков температуры и влажности, нужно отправить запрос. Ужасно неудобно. Например, реализовывал сбор данных о температуре и влажности в здании, на опрос 40 параметров уходит несколько минут, за это время температура может выйти за критическую. Не ставить же на каждый датчик температуры свой ПП. Более частый опрос приводил к ошибкам со стороны ПП. Насколько понимаю, КДЛ опрашивает датчики намного быстрее и хотелось бы получать актуальную информацию которая находится в КДЛ, а не запрашивать состояние каждого отдельно датчика или извещателя. По пожарным извещателям целая таблица их состояния, хотя чаще всего нужно в сработке он или нет. Сделайте отдельным булевым параметром. Остальные его состояния можно и на Пульте посмотреть, а то приходится целую отдельную программу в Scada писать, чтобы понять что с извещателем происходит. Одними из первых попробовали ПП, но с тех пор похоронили идею подключать Болид в BMS зданий. Надеюсь временно, т.к. Болид ставим на 95% своих объектов. В описании версии прошивок нового прибора С2000-КДЛ-Modbus ( https://bolid.ru/production/disp/s2000-t/s2_kdl_modbus.html#download ) а так же в Руководстве по эксплуатации на прибор (https://bolid.ru/files/373/566/s2000_kdl_Modbus_rept_apr_18.pdf ) как раз и указано, что При правильной настройки датчиков в КДЛ,их типов,а так же правильной настройки зон и их типов в С2000-ПП, Вы можете очень быстро простым запросом регистра 30000... 30511 (при ограничениях указанных в РЭ - групповые запросы, наличие связи с датчиками) сразу получать значения с датчиков влажности и температуры. В частности на запрос и получение ответа значений температуры с 60 датчиков у Вас теперь уйдет меньше секунды. В ТОМ СЛУЧАЕ ЕСЛИ С2000-ПП МАСТЕР сети Орион. Особенность запросов через преобразователь протоколов С2000-ПП обусловлена не с шифруемостью данных, а с принципиально отличным от модбаса протоколом охранно-пожарных систем. При этом специально для таких применений и учтя Ваши пожелания мы выпустили новую версию прошивки С2000-ПП (1.31). " 6 лет 7 месяцев назад Горелый Юрий Алексеевич 581Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Режим Master-Modbus это когда "кто" мастер? КДЛ или контроллер, который опрашивает КДЛ? 6 лет 7 месяцев назад Алай Евгений Николаевич 3Режим Master-Modbus это когда "кто" мастер? КДЛ или контроллер, который опрашивает КДЛ? когда С2000-ПП, который опрашивет С20000-КДЛ является мастером для С2000-КДЛ. При этом тот же С2000-ПП для интерфейса Модбас является слэйвом. То-есть посылая команды Modbus в С2000-ПП (сторонняя програма/сервер/прибор являются Мастером Модбас формирующим запросы) уже С2000-ПП может становиться Мастером для С2000-КДЛ. – Горелый Юрий Алексеевич 6 лет 7 месяцев назад когда С2000-ПП, который опрашивет С20000-КДЛ является мастером для С2000-КДЛ. И все таки, он его опрашивает по протоколу Орион, значит и режим Орион-master, а не Modbus-master. Иначе зачем ПП в КДЛ, если КДЛ ему и так по Modbus отвечает. – Тремасов Константин Александрович 6 лет 7 месяцев назад т.о. если мы с новым КДЛ устраняем из цепочки ПП, то получается С2000-КДЛ-Modbus будет ModBus-slave, в этом случае есть возможноть опросить быстро все датчики?
– Алай Евгений Николаевич 6 лет 7 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Вообщем скрестили Бегемота с Носорогом. Что из этого получится, будем посмотреть. 6 лет 7 месяцев назад Ситников Алексей Юрьевич 851День добрый.
Чтобы удобней, быстрее и универсальней получать температуру и влажность - именно в этот прибор добавили возможность простыми запросами регистров 30000 ... 30511 - по номеру зоны. Без установки зон для опросов - просто опрос регистров в ModbusRTU. – Горелый Юрий Алексеевич 6 лет 7 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Добрый день. Данное устройство позволяет интегрировать по modbus в стороннюю СКАДА систему теплосчётчики Пульсар с интерфейсом rs-485? 5 лет 6 месяцев назад Ефремов Максим 1Нет, конечно. Данное устройство позволяет интегрировать, по протоколу Modbus, в том числе в стороннюю Скада систему оборудование ИСО Орион , работающее по ДПЛС
– Горелый Юрий Алексеевич 5 лет 6 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
5622 раза
6 лет 7 месяцев назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
добавить комментарий