Компания "Болид" начинает поставки контроллера двухпроводной линии связи с протоколом Modbus "С2000-КДЛ-Modbus".
"С2000-КДЛ-Modbus", основанный на контроллере "С2000-КДЛ" и преобразователе протоколов "С2000-ПП", предназначен для работы в составе систем автоматизации и диспетчеризации.
Более подробная информация доступна по ссылке.

6 лет назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

6 ответов

Главным недостатком "С2000-ПП" является замороченность данных зашифрованных в несколько байт и, если не ошибаюсь, в несколько регистров ModBus.
Чтобы получить данные о данных датчиков температуры и влажности, нужно отправить запрос. Ужасно неудобно.
Например, реализовывал сбор данных о температуре и влажности в здании, на опрос 40 параметров уходит несколько минут, за это время температура может выйти за критическую. Не ставить же на каждый датчик температуры свой ПП. Более частый опрос приводил к ошибкам со стороны ПП.
Насколько понимаю, КДЛ опрашивает датчики намного быстрее и хотелось бы получать актуальную информацию которая находится в КДЛ, а не запрашивать состояние каждого отдельно датчика или извещателя.
По пожарным извещателям целая таблица их состояния, хотя чаще всего нужно в сработке он или нет. Сделайте отдельным булевым параметром. Остальные его состояния можно и на Пульте посмотреть, а то приходится целую отдельную программу в Scada писать, чтобы понять что с извещателем происходит.
Одними из первых попробовали ПП, но с тех пор похоронили идею подключать Болид в BMS зданий. Надеюсь временно, т.к. Болид ставим на 95% своих объектов.

6 лет назад

avatar
В 1.31 дали/дадут такую возможность (температура, влажность, СО), я про обычный ПП, но только в режиме Орион-master, если через М трансляция идет, то как раньше, по одному.

Тремасов Константин Александрович 6 лет назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

У меня только один вопрос. В описании прошивок сказано:

В режиме Master-Modbus поддержано чтение температуры/влажности/СО за один сеанс через регистры 30000…30511.

Пролистал РЭ на данный КДЛ, так и не понял, он что может в режиме мастера по MB работать? В таблице 6.9 только ведомый указано.

Или что вообще имелось в виду? 

6 лет назад

avatar
Доброго  дня, Константин Александрович!
У меня только один вопрос. В описании прошивок сказано:В режиме Master-Modbus поддержано чтение температуры/влажности/СО за один сеанс через регистры 30000…30511.
Пролистал РЭ на данный КДЛ, так и не понял, он что может в режиме мастера по MB работать? В таблице 6.9 только ведомый указано.

Или что вообще имелось в виду? 

По сути данный прибор - это С2000-КДЛ и С2000-ПП размещенные в одном корпусе.
Соответственно на приборе есть клеммы " Modbus 485" по сути соответствующие клеммам С2000-ПП.
в Рэ   "п. 4.2.2 Узел преобразования протокола Modbus"
есть схема прибора с клеммами подключения.
так же есть "п. 6.15 Использование модуля Modbus по назначению"
которые описывают работу модуля Модбас.
В режиме сатера по Модбасу прибор, естественно, не может работать.
"В режиме Master-Modbus поддержано чтение температуры/влажности/СО за один сеанс через регистры 30000…30511" имеется в виду Мастер по сети Орион режим преобразования в Модбас.
 

Горелый Юрий Алексеевич 6 лет назад

И вам не болеть)

Выдержка из РЭ на КДЛ:
В режиме «Орион-Master» «С2000-ПП» может передать значения температуры (или влажности или концентрации СО) за один сеанс связи. В этом режиме и только для С2000-ВТ/С2000-ИП/С2000-ИПГ (код типа зоны равен 6) поддерживается группа регистров с адресами от 30000 до 30511 включительно. Возможно чтение как одного регистра так и группы регистов.

Пожалуйста, приведите к одному виду.

Тремасов Константин Александрович 6 лет назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Доброго дня, Евгений Николаевич.

Главным недостатком "С2000-ПП" является замороченность данных зашифрованных в несколько байт и, если не ошибаюсь, в несколько регистров ModBus.
Чтобы получить данные о данных датчиков температуры и влажности, нужно отправить запрос. Ужасно неудобно.
Например, реализовывал сбор данных о температуре и влажности в здании, на опрос 40 параметров уходит несколько минут, за это время температура может выйти за критическую. Не ставить же на каждый датчик температуры свой ПП. Более частый опрос приводил к ошибкам со стороны ПП.
Насколько понимаю, КДЛ опрашивает датчики намного быстрее и хотелось бы получать актуальную информацию которая находится в КДЛ, а не запрашивать состояние каждого отдельно датчика или извещателя.
По пожарным извещателям целая таблица их состояния, хотя чаще всего нужно в сработке он или нет. Сделайте отдельным булевым параметром. Остальные его состояния можно и на Пульте посмотреть, а то приходится целую отдельную программу в Scada писать, чтобы понять что с извещателем происходит.
Одними из первых попробовали ПП, но с тех пор похоронили идею подключать Болид в BMS зданий. Надеюсь временно, т.к. Болид ставим на 95% своих объектов.

В описании версии прошивок нового прибора С2000-КДЛ-Modbus ( https://bolid.ru/production/disp/s2000-t/s2_kdl_modbus.html#download )
а так же в Руководстве по эксплуатации на прибор (https://bolid.ru/files/373/566/s2000_kdl_Modbus_rept_apr_18.pdf )
как раз и указано, что При правильной настройки датчиков в КДЛ,их типов,а так же правильной настройки зон и их типов в С2000-ПП,
Вы можете очень быстро простым запросом регистра 30000... 30511 (при ограничениях указанных в РЭ - групповые запросы, наличие связи с датчиками) сразу получать значения с датчиков влажности и температуры. В частности на запрос и получение ответа значений температуры с 60 датчиков у Вас теперь уйдет меньше секунды. В ТОМ СЛУЧАЕ ЕСЛИ С2000-ПП МАСТЕР сети Орион.
Особенность запросов через преобразователь протоколов С2000-ПП обусловлена не с шифруемостью данных, а с принципиально отличным от модбаса протоколом охранно-пожарных систем.
При этом специально для таких применений и учтя Ваши пожелания мы выпустили новую версию прошивки С2000-ПП  (1.31).



"

6 лет назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Режим Master-Modbus это когда "кто" мастер? КДЛ или контроллер, который опрашивает КДЛ?

6 лет назад

avatar
Режим Master-Modbus это когда "кто" мастер? КДЛ или контроллер, который опрашивает КДЛ?

когда С2000-ПП, который опрашивет С20000-КДЛ является мастером для С2000-КДЛ.
При этом тот же С2000-ПП для интерфейса Модбас является слэйвом.
То-есть посылая команды Modbus в С2000-ПП (сторонняя програма/сервер/прибор являются Мастером Модбас формирующим запросы)
уже С2000-ПП может становиться Мастером для С2000-КДЛ.
 

Горелый Юрий Алексеевич 6 лет назад

когда С2000-ПП, который опрашивет С20000-КДЛ является мастером для С2000-КДЛ.

И все таки, он его опрашивает по протоколу Орион, значит и режим Орион-master, а не Modbus-master.

Иначе зачем ПП в КДЛ, если КДЛ ему и так по Modbus отвечает.

Тремасов Константин Александрович 6 лет назад

т.о. если мы с новым КДЛ устраняем из цепочки ПП, то получается С2000-КДЛ-Modbus будет ModBus-slave, в этом случае есть возможноть опросить быстро все датчики?
 

Алай Евгений Николаевич 6 лет назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Вообщем скрестили Бегемота с Носорогом. Что из этого получится, будем посмотреть. 

6 лет назад

avatar
День добрый.
Чтобы удобней, быстрее и универсальней получать температуру и влажность - именно в этот прибор добавили возможность простыми запросами регистров 30000 ... 30511 - по номеру зоны. Без установки зон для опросов - просто опрос регистров в ModbusRTU.

Горелый Юрий Алексеевич 6 лет назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добрый день. Данное устройство позволяет интегрировать по modbus в стороннюю СКАДА систему теплосчётчики Пульсар с интерфейсом rs-485?

4 года 11 месяцев назад

avatar
Нет, конечно. Данное устройство позволяет интегрировать, по протоколу Modbus, в том числе в стороннюю Скада систему оборудование ИСО Орион , работающее по ДПЛС

Горелый Юрий Алексеевич 4 года 11 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)