Добрый день! Есть объект с пожарной сигнализацией на С2000М + 6 шт. С2000-КДЛ. Система начала регистрировать 127 адрес на одном из КДЛов. Вопрос: есть ли возможность данный ДИП подсветить (включить) программно.  

6 лет 8 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

5 ответов

Можно конечно лезером светануть, но это нужно все датчики светить данной кдл. в журнале событий найдите данную запись, нажмите и удерживайте кнопку 1 на клавиатуре, высветится номер прибора. ну а далее ищите среди тех что на этой кдл. либо ходить и выкручивать по одному и смотреть события на М.
непонятно почему вдруг кдл уловила 127 адрес, а до этого сколько система в эксплуатации у вас? 

6 лет 8 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Эффективного способа вроде нет. Я бы в настойках КДЛ этого ДИПа отключил индикацию, а потом нашёл тот, который совсем не мигает.

6 лет 8 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Перевести в режим программирования адреса - будут частые вспышки.
Сейчас ещё сам для себя убежусь.
UPD:отставить, это только для охранки годится.

6 лет 8 месяцев назад

avatar
Да, дохлый номер. Однако, заметил, что параметр "Управление индикацией АУ" = 2 заставляет мигать 2р\сек вместо 3. Это, в общем, заметно :) Обязательно тип ШС выставить неправильный, например, с 13 типом часто моргает. Да, я азартный  :)
Как альтернатива варианту  Алексея Борисовича

UPD:"Управление индикацией АУ" = 2 и ещё один 127-й ДИП = моргание 2 Гц (при стандартном "Тип ШС")
Выбирайте :)

Королёв Евгений Владимирович 6 лет 8 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Программно включить особую маску ДИП принудительно возможности нет.
Можно с помощью тестера подсвечивать индикатор выбранного ДИП и на пульт будет поступать событие "Тест извещателя" с указанием раздела (номера прибора, адреса извещателя).

6 лет 8 месяцев назад

avatar
Маску - нет. Частоту - да :)

Королёв Евгений Владимирович 6 лет 8 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Скажем так, нештатный способ, но вполне можно попробовать. Важно после обнаружения датчика не забыть вернуть тип ШС на соответствующий.

6 лет 8 месяцев назад

avatar
Уже даже в Теко появилась функция подачи команды для зажигания светодиода на извещателе (причем можно хоть красный, хоть зеленый). А в болидек как небыло, так наверно и не будет.

Ситников Алексей Юрьевич 6 лет 8 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

6020 раз

ЗАДАН

6 лет 8 месяцев назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.