Доброго дня коллеги! 6 лет 8 месяцев назад Максим Абрамов 7Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Вы тогда объясните как у вас реализовано управление с кнопок БКИ, посредством шлейфов "заглушек", взять раздел, активировать выход или вы непосредственно выход привязали к кнопкам? С помощью тактик, сценариев? Сколько выходов задействовано? К чему подключена кнопка Авто\Руч? 6 лет 8 месяцев назад Тремасов Константин Александрович 5565Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
ЧТО КАСАЕТСЯ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ: При переключении Авто/Ручной изменяется сопротивление технологического щлейфа, по средством установки Сопротивления. Тем самым замыкается реле Лампы установленной на дверце шкафа. 6 лет 8 месяцев назад Максим Абрамов 7А сигнал Пожар, это еще один технологический шс, помимо автоматики? Если да, то получается раздел с этим шс подвязан к реле СП1, так? Но при этом когда активен сигнал пожар, с БКИ все равно можно управлять? Или у вас один технологический шс, нарушая его, одновременно включается автоматика и клапана закрываются? Можете конфигурацию М и приборов показать?
– Тремасов Константин Александрович 6 лет 8 месяцев назад Да всё верно, сигнал ПОЖАР это технол шлейф который разрывается по средством УК-ВК при приходе сигнала ПОЖАР. при обрыве этого шлейфа происходит запуск реле СП-1 которые отвечают за закрытия клапанов.
Да при пожаре управление тоже возможно... чего конечно не хотелось!((( – Максим Абрамов 6 лет 8 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
6 лет 8 месяцев назад Максим Абрамов 7Странно конечно, реле работает по тактике, при это можно руками управлять, приоритет у тактики должен быть. Может вам все это перевести на сценарии, т.е. отвязать от реле разделы, создать сценарий, начальное включить, выключить, разрещение раздел с пожаром/ипр, при нарушении тшс, назначить нужным выходам и попробовать?
– Тремасов Константин Александрович 6 лет 8 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
НЕ совсем понял, а БКИ в сценарии каким боком будет задействована? 6 лет 8 месяцев назад Максим Абрамов 7Про БКИ речь не идет, у вас сейчас управление от сигнала пожар идет тактиками, на вкладке реле закинули раздел, поставили тактику 32. Я вам предложил тоже самое сделать, но через сценарий и проверить будет ли БКИ при пожаре управлять клапанами, если все это будет через сценарий сделано. Сценарии умеете писать?
– Тремасов Константин Александрович 6 лет 8 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
А ВОН ЧТО) есть не большой опыт... 6 лет 8 месяцев назад Максим Абрамов 7При сигнале пожар, думаю ничего запрещать не надо, клапана должны закрыться, а в разрешающие, событие нарушение тшс и тот раздел в котором он у вас, еще можно раздел с ИПР туда же, далее прицепить сценарий к нужным реле.
– Тремасов Константин Александрович 6 лет 8 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Спасибо за подсказку! 6 лет 8 месяцев назад Максим Абрамов 7Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |