Доброго дня коллеги!
Возник вопрос по управлению и блокировке управления разделами с БКИ...
Имеется шкаф управления клапанами ОЗК, в нем установлен Сигнал-20п, СП-1, С2000М(v.3.03), С2000-БКИ(v.2.40).
Принцип действия автоматики: клапана всегда открыты, при изменении технологического шлейфа отвечающего за сигнал "ПОЖАР" автоматика включается и клапана закрываются.
Так-же на дверце шкафа имеется переключатель Ручн/Автоуправление клапанами (Авто - закрытие при ПОЖАРе, Ручн - опробование закрытия клапанов по одиночке с кнопок БКИ).
И это что у нас получается, что при ручном режиме можем открыть/закрыть клапана, НО и при пожаре мы тоже можем управлять этими клапанами …
Так вот сам вопрос: как организовать запрет управления разделами с С2000-БКИ при изменении технологического шлейфа Пожар?
Сразу оговорюсь, что на объекте не используются ключи MEMORY, просто установлены права доступа на эти разделы.
Или может каким-то другим способом можно реализовать эту функцию, сценарий например???
ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН ЗА ОТВЕТЫ И ПОМОЩЬ!
 

11 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

6 ответов

Вы тогда объясните как у вас реализовано управление с кнопок БКИ, посредством шлейфов "заглушек", взять раздел, активировать выход или вы непосредственно выход привязали к кнопкам? С помощью тактик, сценариев? Сколько выходов задействовано? К чему подключена кнопка Авто\Руч?

11 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ЧТО КАСАЕТСЯ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ: При переключении Авто/Ручной изменяется сопротивление технологического щлейфа, по средством установки Сопротивления. Тем самым замыкается реле Лампы установленной на дверце шкафа.
КАСАЕМО УПРАВЛЕНИЯ КЛАПАНОВ С БКИ: Каждый клапан управляется по средством релюх с СП1, этим реле дан тип Технологическое оборудование в PPROG и добавлен каждый клапан (реле) в отдельный раздел, а в UPROGFREE каждый из этих разделов добавлен на кнопку, дан тип ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ УСТ-ВО, и кнопке назначена команда "Откл/Вкл исп. устройство".

Никаких шлейфов заглушек не было использовано, всё так работает.
Сценариев ни каких не писал...

 

11 месяцев назад

avatar
А сигнал Пожар, это еще один технологический шс, помимо автоматики? Если да, то получается раздел с этим шс подвязан к реле СП1, так? Но при этом когда активен сигнал пожар, с БКИ все равно можно управлять? Или у вас один технологический шс, нарушая его, одновременно включается автоматика и клапана закрываются? Можете конфигурацию М и приборов показать?

Тремасов Константин Александрович 11 месяцев назад

Да всё верно, сигнал ПОЖАР это технол шлейф который разрывается по средством УК-ВК при приходе сигнала ПОЖАР. при обрыве этого шлейфа происходит запуск реле СП-1 которые отвечают за закрытия клапанов.
Да при пожаре управление тоже возможно... чего конечно не хотелось!(((

Максим Абрамов 11 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

11 месяцев назад

avatar
Странно конечно, реле работает по тактике, при это можно руками управлять, приоритет у тактики должен быть. Может вам все это перевести на сценарии, т.е. отвязать от реле разделы, создать сценарий, начальное включить, выключить, разрещение раздел с пожаром/ипр, при нарушении тшс, назначить нужным выходам и попробовать?

Тремасов Константин Александрович 11 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

НЕ совсем понял, а БКИ в сценарии каким боком будет задействована?

11 месяцев назад

avatar
Про БКИ речь не идет, у вас сейчас управление от сигнала пожар идет тактиками, на вкладке реле закинули раздел, поставили тактику 32. Я вам предложил тоже самое сделать, но через сценарий и проверить будет ли БКИ при пожаре управлять клапанами, если все это будет через сценарий сделано. Сценарии умеете писать?

Тремасов Константин Александрович 11 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

А ВОН ЧТО) есть не большой опыт...
как Вы считаете на разреш. условия и запрещающие условия что поставить???

11 месяцев назад

avatar
При сигнале пожар, думаю ничего запрещать не надо, клапана должны закрыться, а в разрешающие, событие нарушение тшс и тот раздел в котором он у вас, еще можно раздел с ИПР туда же, далее прицепить сценарий к нужным реле.

Тремасов Константин Александрович 11 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Спасибо за подсказку!
Попробую покалдовать)
по результатам отпишусь!

10 месяцев 27 дней назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

873 раза

ЗАДАН

11 месяцев назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.