партнерский раздел
ФорумЭксплуатацияБлокировка управления разделам с БКИ при изменении техн. шлейфа

Эксплуатация » Блокировка управления разделам с БКИ при изменении техн. шлейфа

Доброго дня коллеги!
Возник вопрос по управлению и блокировке управления разделами с БКИ...
Имеется шкаф управления клапанами ОЗК, в нем установлен Сигнал-20п, СП-1, С2000М(v.3.03), С2000-БКИ(v.2.40).
Принцип действия автоматики: клапана всегда открыты, при изменении технологического шлейфа отвечающего за сигнал "ПОЖАР" автоматика включается и клапана закрываются.
Так-же на дверце шкафа имеется переключатель Ручн/Автоуправление клапанами (Авто - закрытие при ПОЖАРе, Ручн - опробование закрытия клапанов по одиночке с кнопок БКИ).
И это что у нас получается, что при ручном режиме можем открыть/закрыть клапана, НО и при пожаре мы тоже можем управлять этими клапанами …
Так вот сам вопрос: как организовать запрет управления разделами с С2000-БКИ при изменении технологического шлейфа Пожар?
Сразу оговорюсь, что на объекте не используются ключи MEMORY, просто установлены права доступа на эти разделы.
Или может каким-то другим способом можно реализовать эту функцию, сценарий например???
ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН ЗА ОТВЕТЫ И ПОМОЩЬ!
 

6 лет 8 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

6 ответов

Вы тогда объясните как у вас реализовано управление с кнопок БКИ, посредством шлейфов "заглушек", взять раздел, активировать выход или вы непосредственно выход привязали к кнопкам? С помощью тактик, сценариев? Сколько выходов задействовано? К чему подключена кнопка Авто\Руч?

6 лет 8 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ЧТО КАСАЕТСЯ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ: При переключении Авто/Ручной изменяется сопротивление технологического щлейфа, по средством установки Сопротивления. Тем самым замыкается реле Лампы установленной на дверце шкафа.
КАСАЕМО УПРАВЛЕНИЯ КЛАПАНОВ С БКИ: Каждый клапан управляется по средством релюх с СП1, этим реле дан тип Технологическое оборудование в PPROG и добавлен каждый клапан (реле) в отдельный раздел, а в UPROGFREE каждый из этих разделов добавлен на кнопку, дан тип ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ УСТ-ВО, и кнопке назначена команда "Откл/Вкл исп. устройство".

Никаких шлейфов заглушек не было использовано, всё так работает.
Сценариев ни каких не писал...

 

6 лет 8 месяцев назад

avatar
А сигнал Пожар, это еще один технологический шс, помимо автоматики? Если да, то получается раздел с этим шс подвязан к реле СП1, так? Но при этом когда активен сигнал пожар, с БКИ все равно можно управлять? Или у вас один технологический шс, нарушая его, одновременно включается автоматика и клапана закрываются? Можете конфигурацию М и приборов показать?

Тремасов Константин Александрович 6 лет 8 месяцев назад

Да всё верно, сигнал ПОЖАР это технол шлейф который разрывается по средством УК-ВК при приходе сигнала ПОЖАР. при обрыве этого шлейфа происходит запуск реле СП-1 которые отвечают за закрытия клапанов.
Да при пожаре управление тоже возможно... чего конечно не хотелось!(((

Максим Абрамов 6 лет 8 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

6 лет 8 месяцев назад

avatar
Странно конечно, реле работает по тактике, при это можно руками управлять, приоритет у тактики должен быть. Может вам все это перевести на сценарии, т.е. отвязать от реле разделы, создать сценарий, начальное включить, выключить, разрещение раздел с пожаром/ипр, при нарушении тшс, назначить нужным выходам и попробовать?

Тремасов Константин Александрович 6 лет 8 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

НЕ совсем понял, а БКИ в сценарии каким боком будет задействована?

6 лет 8 месяцев назад

avatar
Про БКИ речь не идет, у вас сейчас управление от сигнала пожар идет тактиками, на вкладке реле закинули раздел, поставили тактику 32. Я вам предложил тоже самое сделать, но через сценарий и проверить будет ли БКИ при пожаре управлять клапанами, если все это будет через сценарий сделано. Сценарии умеете писать?

Тремасов Константин Александрович 6 лет 8 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

А ВОН ЧТО) есть не большой опыт...
как Вы считаете на разреш. условия и запрещающие условия что поставить???

6 лет 8 месяцев назад

avatar
При сигнале пожар, думаю ничего запрещать не надо, клапана должны закрыться, а в разрешающие, событие нарушение тшс и тот раздел в котором он у вас, еще можно раздел с ИПР туда же, далее прицепить сценарий к нужным реле.

Тремасов Константин Александрович 6 лет 8 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Спасибо за подсказку!
Попробую покалдовать)
по результатам отпишусь!

6 лет 8 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

3944 раза

ЗАДАН

6 лет 8 месяцев назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.