По одному из считывателей при проходе в ОЗ почему-то в событиях перестал отображаться хозорган, прочерк вместо фамилии.В персональной карточке вообще никакой информации, хотя по остальным считывателям всё в порядке. ОрионПро последний с сайта, считыватели Proxy3А. В чём может быть проблема? 6 лет 8 месяцев назад Кононов Михаил Юрьевич 238Считыватель подключен через С2000-2 v.1.15, пульт С2000М v.2.07 . Любой пользователь отображается прочерком
– Кононов Михаил Юрьевич 6 лет 8 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Потому что неправильно меняли ключ сотруднику. 6 лет 8 месяцев назад Рыбкин Евгений Сергеевич 630Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
К контроллеру подключен 1 считыватель. Всего 118 контроллеров. Остальные 117 работают адекватно. Причем ни один сотрудник не отображается только по этому считывателю. 6 лет 8 месяцев назад Кононов Михаил Юрьевич 238Удалите все ключи и сделайте перезапись с синхронизацией. Помогает иной раз.
– Малозёмов Константин Вячеславович 6 лет 8 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Если глюк контролера: 6 лет 8 месяцев назад Заварзин Сергей 1149УПС! Речь-то про Персональную карточку! вот переклинило, но всё равно это глюк синхронизации БД оболочки (на которой крутится ядро опроса) с которой прилетает событие и БД ПК:
- выгрузка ПК и оболочки ядра - очистка "папка ориона"\Temp на обоих компах - удаление PersonalCardParam.xml в директории с орионом на ПК (потребует повторную приязку считывателей) – Заварзин Сергей 6 лет 8 месяцев назад Из того, что сделал:
-почистил папки Temp на всех местах, не помогло -переустановил ОрионПро на всех местах, не помогло -перезапись ключей в приборах не вариант, объект рабочий, судей полно (блокирует доступ на полдня) – Кононов Михаил Юрьевич 6 лет 8 месяцев назад Зачем переписывать на всех!? Считать конфиг нежно непременно.
Считай конфигурацию на конкретном приборе и (только после её вычитывания) - перезапиши ключи на одном приборе. А в качестве уточнения если это прибор глючит только по одному считывателю - проверь упрогом - не слетели ли у счит-ля настройки протокола и само железо живое - на линию D0/D1 ни чего лишнего не прилетает? Посмотри в логе самого ядра и сравни данные по этому считывателю и по по соседнему, если коды разные, значит виноват считываетель (или его настройки в контролере). – Заварзин Сергей 6 лет 8 месяцев назад Вы имеете в виду, что прибор пропускал по криво считанной карточке (читай "любого")?
Ведь он пропускал? – Королёв Евгений Владимирович 6 лет 8 месяцев назад Прибор пропускал, причём всех, у кого есть доступ. Только кто прошел, не отображал
– Кононов Михаил Юрьевич 6 лет 8 месяцев назад Так если считыватель нерабочий, кто определял, кто есть кто?
Я просто понять хочу :) – Королёв Евгений Владимирович 6 лет 8 месяцев назад А по ту сторону двери, случаем, не стоит считка напротив?
Я про помехи, если что. – Королёв Евгений Владимирович 6 лет 8 месяцев назад Возможно, что различная длина передаваемого кода. По крайней мере похоже.
– Коншин Сергей Павлович 6 лет 8 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Считка одна, и да, код отличался от оригинального 6 лет 8 месяцев назад Кононов Михаил Юрьевич 238Если код отличался, то как контроллер пропускал карту? Её ж не должно было быть в памяти контроллера.
Какая-то темная ситуация. – Рыбкин Евгений Сергеевич 6 лет 8 месяцев назад Разве "лишняя" часть при чтении не отсекается?
– Королёв Евгений Владимирович 6 лет 8 месяцев назад Ничего странного "обрезанной" части хватает контроллеру, а базе данных для идентефикации нет.
– Коншин Сергей Павлович 6 лет 8 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
4691 раз
6 лет 8 месяцев назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
Пульта в этой системе, надо понимать, нет и событие рассмотреть больше негде, то есть какой именно ID пользователя?
– Королёв Евгений Владимирович 6 лет 8 месяцев назад
#ссылка