Господа, есть ли типовые решения для замены в МКД системы АПС и ДУ , построеной на ППСДУ-32П. Естественно замену будем делать на Болид. Сейчас в процессе написания ТЗ, но хотел бы Вас попросить совета, возможно я что то упустил.
6 лет 5 месяцев назад Алексеев Никита Сергеевич 2356 клапанов и 56 ШКП-4? Что у Вас делают ШКП? Датчики ПА Вы к чему цеплять решили? Сигналы 10 должны быть.
– Шапран Сергей 6 лет 5 месяцев назад С ШКП-4 вышла неувязка. Имелось ввиду ШПС. Планируется установить их на каждом этаже, рядом с клапаном ДУ. В них установим С2000-СП4/220. Верно это будет с технической точки зрения?
Два пульта потому что дом разделен на 2 секции, по 2 подъезда. Изначально думал о том что можно всё объединить, но руководству "нехватает" работ по монтажу и пуско-наладке) – Алексеев Никита Сергеевич 6 лет 5 месяцев назад Датчики ПА Вы к чему цеплять решили? Сигналы 10 должны быть.
А смысл в Сигналах 10-х ? Уж если собирать на "адресе",то считать что нужно на каждый этаж и исходя из этого ставить на этаж 1 или 2 КДЛ. Имелось ввиду ШПС. Планируется установить их на каждом этаже, рядом с клапаном ДУ. В них установим С2000-СП4/220. Верно это будет с технической точки зрения? Совсем не понятное решение. Ставить в коридоре такой бльшой ящик только для этого ? Что-то я сомневаюсь. – Каргапольцев Артур Николаевич 6 лет 5 месяцев назад А смысл в Сигналах 10-х ? Уж если собирать на "адресе",то считать что нужно на каждый этаж и исходя из этого ставить на этаж 1 или 2 КДЛ КДЛ на каждый этаж? Не совсем понимаю для чего. Разве нельзя установить одну КДЛ, на один подъезд? – Алексеев Никита Сергеевич 6 лет 5 месяцев назад КДЛ на каждый этаж? Не совсем понимаю для чего
Я имел ввиду что бы всё собрать на адресе.В ДПЛС включить и СП2 и СП4 и дымовые и тепловые. и ЭДУ и прочее и прочее. – Каргапольцев Артур Николаевич 6 лет 5 месяцев назад КДЛ-127 датчиков, но датчики ПА не подходят к КДЛ, а подходят к Сигналу 10.
Артур, чем тебе не адрес на Сигнале 10 с пороговыми датчиками? СП-4/220 являются адресным устройством, питаются от ДПЛС КДЛ, занимают 5 адресов, так что зачем к ним ШПС нипанятна. обычно в квартиры неадресное ставят что-нибудь для экономии. Как вариант, от АР-8 вытянуть шлейфы в квартиру. – Шапран Сергей 6 лет 5 месяцев назад Совсем не понятное решение. Ставить в коридоре такой бльшой ящик только для этого ? Что-то я сомневаюсь. Стоят же сейчас. Забивайте ещё и 56 штук С2000-4 на запуск. На других домах, именно так и было сделано))))) – Алексеев Никита Сергеевич 6 лет 5 месяцев назад Вам бы в архитектуре Болида для начала разобраться, если честно.
– Шапран Сергей 6 лет 5 месяцев назад Как вариант, от АР-8 вытянуть шлейфы в квартиру.
Это не "как вариант", а очень хороший вариант. Артур, чем тебе не адрес на Сигнале 10 с пороговыми датчиками? Потому что я их не люблю. Либо ставить адресно-аналоговыю,либо оставаться на неадресе. – Каргапольцев Артур Николаевич 6 лет 5 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Вопросов по Вашему вопросу больше, чем ответов. Вы себе представляете как работают приборы Болид? Как Вы будете делать пусконаладку, когда так «плаваете» в основе? Я бы Вам порекомендовал посмотреть обзорный вэбинар, а потом с новой головой приступить к подбору оборудования. 6 лет 5 месяцев назад Шапран Сергей 834+ Каталог типовых решений.Очень полезная в этом деле вещь.
Я бы Вам порекомендовал посмотреть обзорный вэбинар, Если вебинар называется "Арпхитектура в ИСО Орион",то я не рекомендовал бы. Этот вебинар чертовски устарел. Одно выражение про С2000 ,что он (пульт) годится для "бюджетных" объектов с охранно-пожарной сигнализацией чего стоит. – Каргапольцев Артур Николаевич 6 лет 5 месяцев назад Если вебинар называется "Арпхитектура в ИСО Орион",то я не рекомендовал бы. Верно. Но я всё же посмотрел, пытался найти ту самую точку, где моё "плавание", приводит "в ужас" людей типа Сергея. В свою очередь, я решал задачи посерьезнее проектирования АПС, и уверен что с этой справлюсь. Но глуп тот, кто считает себя умнее всех. Потому я здесь. А вообще, верно Вы, Артур, тогда писали, что на форуме воду льют водопадами, а совет дать не могут. – Алексеев Никита Сергеевич 6 лет 5 месяцев назад Да это не суть.Суть в том ,что дело это очень тонкое и ответственное.Потом что-то "докупить" или сказать "Не нужно" бывает очень сложно.Так ,что в этом деле спешить не нужно.Ещё раз ( а лучше и не раз) всё пересмотреть и 7 раз "пересчитать". Ведь когда объект "перед глазами"-то сделать это гораздо проще.
– Каргапольцев Артур Николаевич 6 лет 5 месяцев назад А вообще, верно Вы, Артур, тогда писали, что на форуме воду льют водопадами, а совет дать не могут. Надо это куда нибудь сохранить) – Тремасов Константин Александрович 6 лет 5 месяцев назад Никита Сергеевич, нисколько не хотел поставить Вашу компетенцию в каких-либо вопросах под сомнение, но это тема для Вас явно новая, о чем, например, говорит подбор оборудования. Вам достаточно понять какой тип датчиков с какими устройствами применяется, каке характеристики этих устройств, каким образом возможно включение тех же сирен, а без этих начальных знаний, на мой взгляд, советы «вглубь» будут не очень понятны.
– Шапран Сергей 6 лет 5 месяцев назад Так ,что в этом деле спешить не нужно именно по этой причине, я задаю вопросы здесь, пытаюсь разобраться во всём сам. Подобрал примерный список оборудования и попросил Вас, пользователей данного форума, подсказать, не пропустил ли я чего. Может добавить, или пересмотреть что то. Дом о котором речь, является проблемным и имеет предписания из ГНП, куча оснований менять систему, по бюджету тоже не ограничивают, по крайней мере пока точно. Руководство дало инструкцию, делать по максимуму, что бы было куда ужаться в случае чего, без потери эффективности. – Алексеев Никита Сергеевич 6 лет 5 месяцев назад Надо это куда нибудь сохранить)
Константин. А как тебе удалось нашу "личную переписку" удалить ? – Каргапольцев Артур Николаевич 6 лет 5 месяцев назад И ещё вопрос, дом, на сколько я понимаю, уже сдан. Вы правда думаете, что у Вас получится зайти в квартиры к жильцам с датчиками? Я сомневаюсь, поэтому бы рассмотрел вариант с использованием уже имеющихся ШС (если они есть).
Так же расскажите, планируется ли у Вас установка АРМ Орион про? – Шапран Сергей 6 лет 5 месяцев назад Так же расскажите, планируется ли у Вас установка АРМ Орион про?
С таким количествои БКИ скорее всего ,что не планируется. Собственно а зачем ставить Орион-Про .БКИ вполне справится. Ведь установка БКИ и подразумевает то ,что кто-то из персонала возле находиться будет.Но всё-таки скорее всего будет,иначе зачем Езернеты. – Каргапольцев Артур Николаевич 6 лет 5 месяцев назад Обычно БКИ ставят в консьержных, а АРМ выносят в диспетчерскую через эзернет. Поэтому я и спрашиваю про АРМ, ведь его и ПК тоже нужно заложить.
– Шапран Сергей 6 лет 5 месяцев назад Верно.А так же нужно продумать..."А будем ли домик на ПЧ выводить". Вывод на ПЧ тоже оборудования требует
Я бы конечно (не говорю о том ,что это не сделано) и в подвал сходил и посмотрел какие там задвижки есть (или нет) и какие насосы -повысители стоят (или не стоят).Как ВПВ оборудован( или вообще не оборудован). – Каргапольцев Артур Николаевич 6 лет 5 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
И ещё вопрос, дом, на сколько я понимаю, уже сдан. Вы правда думаете, что у Вас получится зайти в квартиры к жильцам с датчиками? Я сомневаюсь, поэтому бы рассмотрел вариант с использованием уже имеющихся ШС (если они есть). Так же расскажите, планируется ли у Вас установка АРМ Орион про? Квартиры в большей степени принадлежат государству, а собственники скорее всего против не будут. Те кто откажется, будем что-то решать, пока не это меня волнует. Старый проект был сдан в 2002 году, извещатели от него остались только в нескольких десятках квартир. Насчет Ориона, думаю с большей долей вероятности будет стоять. Как верно подметил Артур, С2000-Ethernet будет ставиться. Планируется 11 домов мониторить. это дохрена датчиков, приборов и прочей лабуды. Плюс к этому заведем дистанционный контроль ИТП, датчики температур, охранку на подвалы и чердаки. видеонаблюдение, ВОЗМОЖНО на Орион Про ( надо поюзать их ПО, в глаза пока не видел эту систему). Ввиду печального состояния ВСЕГО, создаваться это будет поочередно. Деньги у заказчика хоть и есть, но это ГосОрган, сразу всё делать не дадут... 6 лет 5 месяцев назад Алексеев Никита Сергеевич 23Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Верно.А так же нужно продумать..."А будем ли домик на ПЧ выводить". Вывод на ПЧ тоже оборудования требует На ПЧ, выходить врятли будем. Будет диспетчерская, с видеонаблюдением, пожаркой и прочими штуками для мониторинга состояния инфраструктуры. 6 лет 5 месяцев назад Алексеев Никита Сергеевич 23Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Обычно БКИ ставят в консьержных, а АРМ выносят в диспетчерскую через эзернет. Поэтому я и спрашиваю про АРМ, ведь его и ПК тоже нужно заложить. Примерно так и планируется. Пока диспетчерская в проекте, оснащаем помещение в самом здании, для локального управления. В недалеком будущем, будет оснащаться диспетчерская с серверной и АРМ. 6 лет 5 месяцев назад Алексеев Никита Сергеевич 23Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
я что-то немного не понял, о каком подборе оборудования идёт речь? как дома без проекта сдаваться будут? Никита Сергеевич, вы проектировщик? 6 лет 5 месяцев назад Волков Андрей 3822 как дома без проекта сдаваться будут?
А что разве речь идёт о новом строительстве или перепланировке ? Тут речь идёт о восстановлении уже смонтированной сигнализации и так бездарно потерянной . – Каргапольцев Артур Николаевич 6 лет 5 месяцев назад Восстановление производится в соответствии с существующим проектом.
А изменение состава оборудования и исполнительных устройств..... Со всеми вытекающими правовыми проблемами. – Коншин Сергей Павлович 6 лет 5 месяцев назад Конечно проект нужен, и смета, а как эначе, они все поменяли на другой тип приборов и все!?
– Батанов Александр Владимирович 6 лет 5 месяцев назад они все поменяли на другой тип приборов и все!?
Да не судите строго.Если тип приборов меняется -то Проект действительно нужен. И всё-таки ..А кто же может заниматься Проектированием ???? Ведь ( как мне помнится ) "Лицензии на проектирование" нет. Где-то я уже задавал этот вопрос ,но вот незадача-найти не могу. Будьте добры -освежите память ! – Каргапольцев Артур Николаевич 6 лет 5 месяцев назад так что сначала на объект заходит проектировщик, который рисует проект в соответствии с действующими нормами, он же и подбирает оборудование. А ТЗ всё таки наверное должно содержать не сколько и какого оборудования надо заложить в проект, а характеристики объекта, ну и рекомендации что хотим мол болидовский адрес сделать и уже от него надо танцевать.
а по поводу количества монтажа - его там всем хватит, ОКЛ это то ещё "веселье". Вы же не будете использовать старые провода (там поди ещё белая КСПВ использовалась) под новый проект?)) Артур, СРО проектировщиков – Волков Андрей 6 лет 5 месяцев назад Артур, есть НОСТРОЙ и НОПРИЗ.
Там есть национальный реестр специалистов. http://nrs.nopriz.ru/?s.registrationNumber=&s.fio=&s.inclusionProtocolDate=&s.suspensionProtocolDate=&s.workTypeCode=&s.statusCode= [url=http://nrs.nostroy.ru/]http://nrs.nostroy.ru Лицензию на проектирование сейчас заменили членством в СРО и внесением специалистов в эти реестры. – Ситников Алексей Юрьевич 6 лет 5 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
4931 раз
6 лет 5 месяцев назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
Если ШКП-10 8 штук,то и С2000-4 тоже 8 штук .Сходится.
А чем будете запускать ШКП-4 ? Целых 56 штук ? Не стесняйтесь.Забивайте ещё и 56 штук С2000-4 на запуск.
И для чего 2 пульта ? Но это уже конечно "дело хозяйское".
И не понятно ..почему так мало ЭДУ ? Ведь запускать будете скорее всего не только дымоудаление ,но и пожаротушение.
– Каргапольцев Артур Николаевич 6 лет 5 месяцев назад