Здравствуйте, подключил схему указанную на корпусе рип12 к сигнал 20м, указал технологический шлейф, с пульта с2000м читаю АЦП, норма = 47 (сопротивление указано 4.7кОм, ) при сработке: АЦП = 0 ( сопротивление все те же 4.7кОм) 6 лет 6 месяцев назад сиротинин сергей алексеевич 6РИП-12-RS вам в помощь. И не нужно будет огород городить)
– Малозёмов Константин Вячеславович 6 лет 6 месяцев назад Константин, чем Вам обычный (не RS) РИП не угодил?
РИП-RS информативней, спора нет, но получать сигнал, например о пропаже 220В, по указанной схеме можно и от источников других производителей и от обычных РИПов. – Налетов Константин 6 лет 6 месяцев назад Константин, для меня RS просто удобней. В данный момент заменено порядка 90% РИПов на интерфейсные. Тут уже дело вкуса. Ленивый я))) А лень, как известно, двигатель прогресса))) Ну и привык, как говорится, руку держать на пульсе)
– Малозёмов Константин Вячеславович 6 лет 6 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Автора смутила сама схема подключения выхода РИПа в ШС. 6 лет 6 месяцев назад Налетов Константин 1997АЦП - аналого-цифровое преобразование, т.е. представление аналоговой величины (например сопротивления) в цифровой форме.
– Налетов Константин 6 лет 6 месяцев назад Аналого-цифровой преобразователь – это устройство, предназначенное для преобразования непрерывно-изменяющейся во времени физической величины в эквивалентные ей значения цифровых кодов.
Круто ,Константин . Может быть так будет понятнее. – Каргапольцев Артур Николаевич 6 лет 6 месяцев назад тогда почему АЦП в сработке = 0, если сопротивление на пульте указано 4.7кОМ ?
– сиротинин сергей алексеевич 6 лет 6 месяцев назад 0 это обрыв, у вас какой тип ШС, как установлен резистор? Что значит указано на пульте? Кто указал? Что за сработка? Как и чем смотрите ацп и сопротивление? Подробнее опишите.
– Тремасов Константин Александрович 6 лет 6 месяцев назад Здравствуйте, подключил схему указанную на корпусе рип12 к сигнал 20м, указал технологический шлейф, с пульта с2000м читаю АЦП, норма = 47 (сопротивление указано 4.7кОм, ) при сработке: АЦП = 0 ( сопротивление все те же 4.7кОм)
Вопрос в том, как же все таки работает данная схема,что такое и от чего зависит АЦП? Так вопрос ведь не менялся. Только странно ,что это за пульт ,если при АЦП 0, а он не пишет "Норма ТШС" или "ТШС нарушен" Я бы тип ШС поменял на тип 12.и пороги выставил так что бы мне приходило сообщение "Авария 220 В" То есть тут смысл такой ( если по-простому)...При изменениии параметров ШС в ту или другую сторону пульт должен выдать сообщение которое "доступно" для этого типа ШС. – Каргапольцев Артур Николаевич 6 лет 6 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
4108 раз
6 лет 6 месяцев назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
– Шапран Сергей 6 лет 6 месяцев назад