партнерский раздел
ФорумЭксплуатацияС2000-АСПТ. Срабатывание при потере 220В

Эксплуатация » С2000-АСПТ. Срабатывание при потере 220В

Доброго времени суток!
Сегодня на объекте столкнулся с такой проблемой: при отключении питания 220В от С2000-АСПТ блок формирует сигнал "Внимание."
Система эксплуатируется более 5 лет, и ранее такого не было...
С2000-АСПТ вер. 3.01, выпуск 2квартал 2012 года, подключены тепловые извещатели ИП 103-5, нормально замкнутые.
В чем подвох?
З.Ы. Порошок уже шарахнул - не хочу повторения

10 месяцев 25 дней назад

avatar
Одной из причин может быть близость электропроводки к кабелям ШС. Импульс в ШС воспринялся АСПТ как сработка, а вот почему до выпуска порошка дошло, это загадка.

Налетов Константин 10 месяцев 25 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

4 ответа

У вас два путя, прошить до 3.53 и протестировать с отключенными модулями или заменить прибор, оба варианта не дают 100% гарантий. С другой стороны, Внимание не должно приводить к пуску, тупик.

P.S. Шить тоже, на всякий случай с отключенными модулями.

10 месяцев 25 дней назад

avatar
Добрый день!
Версию С2000-АСПТ - 3.01 нельзя обновить до 3.53. Схемотехника блоков отличается. Только блоки версий 3.02 - 3.51 можно обновить до 3.53.

Янковая Ольга Ивановна 10 месяцев 24 дня назад

Поторопился, жаль.

Тремасов Константин Александрович 10 месяцев 24 дня назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

У меня 2 шлейфа подключены, и отключена блокировка по 2-м Вниманиям - склад.
АСПТ ушла в сработку по датчику - охрана прое..ла сигнал на ОрионПро, а потом электрики отключили "фазу" - вот и прилетел приветик.
Сегодня перепроверил - действительно, при  отключении напруги прилетает "Внимание"
Завтра попробую перепрошить, а лучше заменить АСПТ к чертям

10 месяцев 25 дней назад

avatar
Чет я не догоняю, как прилетает внимание при отсутствии напряжения?
Одной из причин может быть близость электропроводки к кабелям ШС. Импульс в ШС воспринялся АСПТ как сработка, а вот почему до выпуска порошка дошло, это загадка.– Налетов Константин 57 минут назад

Не, ты наверное неправильно понял, напряжение же пропадает, о каком импульсе ты говоришь?

Батанов Александр Владимирович 10 месяцев 25 дней назад

Импульс (скачок тока) в силовых линиях происходит как при подключении нагрузки, так и при её отключении. Причём при отключении индуктивной нагрузки вразы больше, чем при подаче на неё напруги. При прокладке питающий кабелей в одном пластиковом коробе (даже с перегородкой) или в непосредственной близости с кабелями ШС происходит наведение эл-маг. полей и, как следствие, скачок тока в слаботочной цепи. Вот именно этот скачок (вторичный) и фиксирует АСПТ.
Предположение касается не только той силовой линии, которая питает АСПТ, а вообще любой мимо пролегающей.
Такая прокладка вообще-то противоречит ПУЭ и др. нормам, но частенько встречается на практике.
Повторюсь, это всего лишь предположение.

Налетов Константин 10 месяцев 25 дней назад

проектировщикам на заметку - применять кабели с экраном

Андрей, Ростов на Дону 10 месяцев 24 дня назад

проектировщикам на заметку - применять кабели с экраном

А монтажникам не забывать соединять дренажный проводник.

iqqcd 10 месяцев 24 дня назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Иван Иванович, добрый день!
Версию С2000-АСПТ - 3.01 нельзя обновить до 3.53. Схемотехника блоков отличается. Только блоки версий 3.02 - 3.51 можно обновить до 3.53.
Рекомендуем заменить на актуальную версию 3.52 (выпускается на текущий период заводом-изготовителем).

10 месяцев 24 дня назад

avatar
Система эксплуатируется более 5 лет, и ранее такого не было..

Рекомендуем заменить на актуальную версию 3.52 (выпускается на текущий период заводом-изготовителем).


А где гарантия ,что через 5 лет точно такого же не будет ?

 Порошок уже шарахнул - не хочу повторения

Да и "наводки" тут скорее ни при чём.Просто при переходе на АКБ у прибора "крыша поехала". Очень распространённая система...( и не только на "Болиде") Это так называемый    "технически-старческий маразм".

 

Каргапольцев Артур Николаевич 10 месяцев 24 дня назад

А АКБ напругу держит при отключении 220в? 

Базуев Алексей Владимирович 10 месяцев 24 дня назад

 при отключении питания 220В от С2000-АСПТ блок формирует сигнал "Внимание."

Алексей Владимирович.
Если бы не это ,то я первый бросил бы камень в сторону АКБ. Ведь это говорит о том ,что голова у прибора "загуляла".Можно допустить ,что в цепь пуска попало какое-то напряжение.Но что бы прибор прореагировал при отключении питания ,как "Внимание"-то есть изменение сопротивление в ШС (и не малое изменение)-то это говорит о том ,что прибор действительно требует замены.

Каргапольцев Артур Николаевич 10 месяцев 24 дня назад

Но что бы прибор прореагировал при отключении питания ,как "Внимание"-то есть изменение сопротивление в ШС (и не малое изменение)

Может и не АКБ. Может питальник питающий шлейфы не вывозит, при снижении напряжения питания. Но суть -то одна. Закон Ома выглядит так: U=R I.Изменение любого параметра влечет за собой изменение двух других. Короче, не буду умничать. Сигнал "внимание" формируется при снижении напряжения на клеммах ШС прибора до уровня 17-18 в.  Вот Вам и два и три внимания, со всеми вытекающими.

П.С. Кстати "мозги" (контроллер) питается от 5в. И что бы он зафлудил от не достатка питания надо постараться. Другое дело - как ведет себя прошивка при снижении питания - вот тут могут быть подводные камни. 
 

Базуев Алексей Владимирович 10 месяцев 24 дня назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добрый день, коллеги.

АСПТ ушла в сработку по датчику - охрана прое..ла сигнал на ОрионПро, а потом электрики отключили "фазу" - вот и прилетел приветик.
Сегодня перепроверил - действительно, при  отключении напруги прилетает "Внимание"

Соглашусь с Налетовым Константином, очень похоже на  некую наводку на ШС в момент отключения питания.
Иван Иванович, для подтверждения этого предположения можно провести простой эксперимент: отключить ШС от клемм С2000-АСПТ, подключив туда оконечный резистор. После этого - подать / снять питание. Если сигнал "Внимание" не будет сформирован - это наводки.
Если же будет - неисправен прибор.

Каргапольцев Артур:
Рекомендуем заменить на актуальную версию 3.52 (выпускается на текущий период заводом-изготовителем).
А где гарантия ,что через 5 лет точно такого же не будет ?

Артур, безусловно, ни один производитель (любого сложного оборудования) не может гарантировать, что конктретный экземпляр будет исправен на протяжении достаточно долгого  времени.
Производитель может только заявлять, что при условии соблюдения требований проектирования, монтажа и эксплуатации, с высокой степенью вероятности, прибор будет работоспособен некое время. (Обратить внимание на слова "с высокой степенью вероятности").
Такие заявления основываются на многолетнем опыте разработки и производства приборов.
Да и "наводки" тут скорее ни при чём.Просто при переходе на АКБ у прибора "крыша поехала". Очень распространённая система...( и не только на "Болиде") Это так называемый    "технически-старческий маразм".

Полагаю, что утвержать подобное можно только "имея на руках факты". Например, результаты эксперимента, описанного выше.

 

10 месяцев 22 дня назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

1089 раз

ЗАДАН

10 месяцев 25 дней назад

ПРОДУКТЫ

С2000-АСПТ

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.