партнерский раздел
ФорумЭксплуатацияС2000-АСПТ. Срабатывание при потере 220В

Эксплуатация » С2000-АСПТ. Срабатывание при потере 220В

Доброго времени суток!
Сегодня на объекте столкнулся с такой проблемой: при отключении питания 220В от С2000-АСПТ блок формирует сигнал "Внимание."
Система эксплуатируется более 5 лет, и ранее такого не было...
С2000-АСПТ вер. 3.01, выпуск 2квартал 2012 года, подключены тепловые извещатели ИП 103-5, нормально замкнутые.
В чем подвох?
З.Ы. Порошок уже шарахнул - не хочу повторения

6 лет назад

avatar
Одной из причин может быть близость электропроводки к кабелям ШС. Импульс в ШС воспринялся АСПТ как сработка, а вот почему до выпуска порошка дошло, это загадка.

Налетов Константин 6 лет назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

4 ответа

У вас два путя, прошить до 3.53 и протестировать с отключенными модулями или заменить прибор, оба варианта не дают 100% гарантий. С другой стороны, Внимание не должно приводить к пуску, тупик.

P.S. Шить тоже, на всякий случай с отключенными модулями.

6 лет назад

avatar
Добрый день!
Версию С2000-АСПТ - 3.01 нельзя обновить до 3.53. Схемотехника блоков отличается. Только блоки версий 3.02 - 3.51 можно обновить до 3.53.

Янковая Ольга Ивановна 6 лет назад

Поторопился, жаль.

Тремасов Константин Александрович 6 лет назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

У меня 2 шлейфа подключены, и отключена блокировка по 2-м Вниманиям - склад.
АСПТ ушла в сработку по датчику - охрана прое..ла сигнал на ОрионПро, а потом электрики отключили "фазу" - вот и прилетел приветик.
Сегодня перепроверил - действительно, при  отключении напруги прилетает "Внимание"
Завтра попробую перепрошить, а лучше заменить АСПТ к чертям

6 лет назад

avatar
Чет я не догоняю, как прилетает внимание при отсутствии напряжения?
Одной из причин может быть близость электропроводки к кабелям ШС. Импульс в ШС воспринялся АСПТ как сработка, а вот почему до выпуска порошка дошло, это загадка.– Налетов Константин 57 минут назад

Не, ты наверное неправильно понял, напряжение же пропадает, о каком импульсе ты говоришь?

Батанов Александр Владимирович 6 лет назад

Импульс (скачок тока) в силовых линиях происходит как при подключении нагрузки, так и при её отключении. Причём при отключении индуктивной нагрузки вразы больше, чем при подаче на неё напруги. При прокладке питающий кабелей в одном пластиковом коробе (даже с перегородкой) или в непосредственной близости с кабелями ШС происходит наведение эл-маг. полей и, как следствие, скачок тока в слаботочной цепи. Вот именно этот скачок (вторичный) и фиксирует АСПТ.
Предположение касается не только той силовой линии, которая питает АСПТ, а вообще любой мимо пролегающей.
Такая прокладка вообще-то противоречит ПУЭ и др. нормам, но частенько встречается на практике.
Повторюсь, это всего лишь предположение.

Налетов Константин 6 лет назад

проектировщикам на заметку - применять кабели с экраном

Андрей, Ростов на Дону 6 лет назад

проектировщикам на заметку - применять кабели с экраном

А монтажникам не забывать соединять дренажный проводник.

iqqcd 6 лет назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Иван Иванович, добрый день!
Версию С2000-АСПТ - 3.01 нельзя обновить до 3.53. Схемотехника блоков отличается. Только блоки версий 3.02 - 3.51 можно обновить до 3.53.
Рекомендуем заменить на актуальную версию 3.52 (выпускается на текущий период заводом-изготовителем).

6 лет назад

avatar
Система эксплуатируется более 5 лет, и ранее такого не было..

Рекомендуем заменить на актуальную версию 3.52 (выпускается на текущий период заводом-изготовителем).


А где гарантия ,что через 5 лет точно такого же не будет ?

 Порошок уже шарахнул - не хочу повторения

Да и "наводки" тут скорее ни при чём.Просто при переходе на АКБ у прибора "крыша поехала". Очень распространённая система...( и не только на "Болиде") Это так называемый    "технически-старческий маразм".

 

Каргапольцев Артур Николаевич 6 лет назад

А АКБ напругу держит при отключении 220в? 

Базуев Алексей Владимирович 6 лет назад

 при отключении питания 220В от С2000-АСПТ блок формирует сигнал "Внимание."

Алексей Владимирович.
Если бы не это ,то я первый бросил бы камень в сторону АКБ. Ведь это говорит о том ,что голова у прибора "загуляла".Можно допустить ,что в цепь пуска попало какое-то напряжение.Но что бы прибор прореагировал при отключении питания ,как "Внимание"-то есть изменение сопротивление в ШС (и не малое изменение)-то это говорит о том ,что прибор действительно требует замены.

Каргапольцев Артур Николаевич 6 лет назад

Но что бы прибор прореагировал при отключении питания ,как "Внимание"-то есть изменение сопротивление в ШС (и не малое изменение)

Может и не АКБ. Может питальник питающий шлейфы не вывозит, при снижении напряжения питания. Но суть -то одна. Закон Ома выглядит так: U=R I.Изменение любого параметра влечет за собой изменение двух других. Короче, не буду умничать. Сигнал "внимание" формируется при снижении напряжения на клеммах ШС прибора до уровня 17-18 в.  Вот Вам и два и три внимания, со всеми вытекающими.

П.С. Кстати "мозги" (контроллер) питается от 5в. И что бы он зафлудил от не достатка питания надо постараться. Другое дело - как ведет себя прошивка при снижении питания - вот тут могут быть подводные камни. 
 

Базуев Алексей Владимирович 6 лет назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добрый день, коллеги.

АСПТ ушла в сработку по датчику - охрана прое..ла сигнал на ОрионПро, а потом электрики отключили "фазу" - вот и прилетел приветик.
Сегодня перепроверил - действительно, при  отключении напруги прилетает "Внимание"

Соглашусь с Налетовым Константином, очень похоже на  некую наводку на ШС в момент отключения питания.
Иван Иванович, для подтверждения этого предположения можно провести простой эксперимент: отключить ШС от клемм С2000-АСПТ, подключив туда оконечный резистор. После этого - подать / снять питание. Если сигнал "Внимание" не будет сформирован - это наводки.
Если же будет - неисправен прибор.

Каргапольцев Артур:
Рекомендуем заменить на актуальную версию 3.52 (выпускается на текущий период заводом-изготовителем).
А где гарантия ,что через 5 лет точно такого же не будет ?

Артур, безусловно, ни один производитель (любого сложного оборудования) не может гарантировать, что конктретный экземпляр будет исправен на протяжении достаточно долгого  времени.
Производитель может только заявлять, что при условии соблюдения требований проектирования, монтажа и эксплуатации, с высокой степенью вероятности, прибор будет работоспособен некое время. (Обратить внимание на слова "с высокой степенью вероятности").
Такие заявления основываются на многолетнем опыте разработки и производства приборов.
Да и "наводки" тут скорее ни при чём.Просто при переходе на АКБ у прибора "крыша поехала". Очень распространённая система...( и не только на "Болиде") Это так называемый    "технически-старческий маразм".

Полагаю, что утвержать подобное можно только "имея на руках факты". Например, результаты эксперимента, описанного выше.

 

5 лет 11 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

4060 раз

ЗАДАН

6 лет назад

ПРОДУКТЫ

С2000-АСПТ

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.