Добрый день!
Подскажите пожалуйста где можно посмотреть рекомендуемый срок эксплуатации С2000 - КДЛ?

Я сам ориентируюсь на 10 лет, но где это было написано (Ищу в паспорте и руководстве по эксплуатации)
Кратко опишу случай: " На объекте вышли из строя выходы ДПЛС. Сгорели что ли?!!... Отсутствует даже напряжение 10В.. При замене КДЛ выяснилось что в добавок сгорели 20 ДИПов "  Линию ДПЛС всю облазили, ничего не нашли.... КДЛ 2007 года - решили сослаться на старость!

5 лет 11 месяцев назад

avatar
Чаще причина - наводка от хорошо нагруженного силового кабеля, пролегающего рядом.

Королёв Евгений Владимирович 5 лет 11 месяцев назад

Была похожая ситуация погорело штук 30 ДИПов половина примерно шлейфа, КДЛ целая осталась, стоял БРИЗ, возле КДЛ . Шлейф был кольцом...  было давно и больше не повторялось.
Разбирал эти ДИПы везде защитный диод в смятку, думал может ктото не туда что то вставил, или обарвали и не с тем соеденили, вообщем все поменял, и года три такого больше не повторялось 

Корольков Станислав 5 лет 11 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

1 ответ

https://bolid.ru/files/373/566/s2000_kdl_ret_v.2.22_dec_17.pdf
1.1.14 Средний срок службы контроллера – 10 лет.

5 лет 11 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

4935 раз

ЗАДАН

5 лет 11 месяцев назад

ПРОДУКТЫ

С2000-КДЛ

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.