Извините, только начинаю работать с Орионом, вопрос: как подключть Иволгу через выходы С2000кпб, чтобы сработка была от с2000кдл по ДПЛС (есть в наличии С2000кпб, но нет С2000сп1). Т.е есть ли возможность подключть С2000КПБ вместо С2000СП1? 10 лет 10 месяцев назад
Фёдоров Алексей Александрович 2Что есть "ОЗ"? Оповещатель звуковой? Да, КПБ выдает 12в. Сформулируйте вопрос.
– Степанов Дмитрий Александрович 10 лет 10 месяцев назад И С2000-КПБ и С2000-СП1 имеют интерфейс RS-485, соответственно, их можно подключить в линию и в пульте С2000М настроить управление нужными выходами от нужных разделов, в которые будут включены адресные извещатели. Отличия этих блоков в том, что у СП1 реле типа сухой контакт без контроля, т.е. Они могут только коммутировать внешнее напряжение. А у КПБ выходы с контролем, которые выдают то напряжение, которым запитан блок. Таким образом, Иволгу можно подключить напрямую к КПБ по схеме из этикетки.
– Гулюгин Александр 10 лет 10 месяцев назад На всяк случай. В С2000М создаете разделы, далее к реле их закрепляете. Не забываем про тактику, и оле ап.
– Степанов Дмитрий Александрович 10 лет 10 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
|
Если речь идет о ПКИ, то подключение напрямую. С2000-КПБ выдает 12в. Если я что то не понял, уточните вопрос. 10 лет 10 месяцев назад
Степанов Дмитрий Александрович 311Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
– Фёдоров Алексей Александрович 10 лет 10 месяцев назад
#ссылка