Извините, только начинаю работать с Орионом, вопрос: как подключть Иволгу через выходы С2000кпб, чтобы сработка была от с2000кдл по ДПЛС (есть в наличии С2000кпб, но нет С2000сп1). Т.е есть ли возможность подключть С2000КПБ вместо С2000СП1? 9 лет 6 месяцев назад Фёдоров Алексей Александрович 2Что есть "ОЗ"? Оповещатель звуковой? Да, КПБ выдает 12в. Сформулируйте вопрос.
– Степанов Дмитрий Александрович 9 лет 6 месяцев назад И С2000-КПБ и С2000-СП1 имеют интерфейс RS-485, соответственно, их можно подключить в линию и в пульте С2000М настроить управление нужными выходами от нужных разделов, в которые будут включены адресные извещатели. Отличия этих блоков в том, что у СП1 реле типа сухой контакт без контроля, т.е. Они могут только коммутировать внешнее напряжение. А у КПБ выходы с контролем, которые выдают то напряжение, которым запитан блок. Таким образом, Иволгу можно подключить напрямую к КПБ по схеме из этикетки.
– Гулюгин Александр 9 лет 6 месяцев назад На всяк случай. В С2000М создаете разделы, далее к реле их закрепляете. Не забываем про тактику, и оле ап.
– Степанов Дмитрий Александрович 9 лет 6 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Если речь идет о ПКИ, то подключение напрямую. С2000-КПБ выдает 12в. Если я что то не понял, уточните вопрос. 9 лет 6 месяцев назад Степанов Дмитрий Александрович 311Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
– Фёдоров Алексей Александрович 9 лет 6 месяцев назад
#ссылка