Недавно начал теряться интерфейс RS 485, причем если бы оборвался то интерфейса нет и сразу понятно, а тут полдня все тихо и спокойно, потом каждые несколько минут потеря приборов. Теряются одни и теже, я проверил все клеммы, провода. (теряются, потом иногда сразу восстанавливаются, иногда через несколько секунд). Индикацию на блюдаю на С2000М и на С2000-ПТ 6 лет 6 месяцев назад Корольков Станислав 15Была подобная тема ранее. И именно с АСПТ.
Вопрос решился установкой С2000-ПИ в качестве "удлинителя интерфейса". – Каргапольцев Артур Николаевич 6 лет 6 месяцев назад Часто бывает при соединении-Звездой.С большими ответвлениями интерфейса в разные стороны.
– Сергей.Ш 6 лет 6 месяцев назад тут так и получаеться звезда, в одном здании С2000-М и 4-ре С2000-Пт, а в другом распределительная коробка, и провода в разные стороны, один на С2000-КДЛ (3шт)+С2000СП1(1шт)+Сигнал20м(1шт), другой С2000-Сп1(9шт), третий пошел на С2000-АСПТ(64 шт)
Тап если ставить С2000-ПИ то лучше наверно поставить сразу от коробки? – Корольков Станислав 6 лет 6 месяцев назад у меня как бы два одинаковых здания, есть с чем сравнивать.
Только в другом интерфейс сделан деревом, один общий провод по всем этажам и везде через клемники по этажам и не каких С2000-Пи, правда там провод КСБГнг, сечение вроде полтора, дорогой однако кабель – Корольков Станислав 6 лет 6 месяцев назад Постарайтесь выровнять интерфейс (приход-уход)на сколько возможно.А, потом и С2000-ПИ поставьте для дальних приборов...
– Сергей.Ш 6 лет 6 месяцев назад Похожая ситуация на многих запущенных обьектах.Глупых инженеров и начальников.Когда делают несколько организаций или люди далекие от монтажа ОПС (не понимающие последствий добавления приборов.Не читающие инструкциий.).Которые и приводят к таким результатам...
Схему составьте на бумаге. С длиной каждого ответвления.Может что и выровняете... И провода по инструкции (монтажа) интерфейса RS-485 Болида почитатайте ! Должно получиться.Удачи !!! – Сергей.Ш 6 лет 6 месяцев назад Вы конешно меня извините, но в принципе так и есть монтаж делали несколько организаций, я завершал и сдавал объект в в 2014 году. Сейчас я здесь провожу ТО, и такая ситуация впервый раз за все время..
Провода тут капец, чего только нет еще КПСВ без всяких нг, а по АУГП так там еще многожилка с сечением трындецц.. – Корольков Станислав 6 лет 6 месяцев назад Тогда что Вы хотите ? Ещё удивительно ,что вообще что-то работает.Конечно надо "править" интерфейс.Иначе "чем дальше-тем хуже"
– Каргапольцев Артур Николаевич 6 лет 6 месяцев назад так вот и спрашиваю совета, как объяснить руководству, что нужен прибор, котрого нет в ЗИпе, нет по документации. Надо это обосновывать, спросил обрыв или как, судя по ответам "или как"..
– Корольков Станислав 6 лет 6 месяцев назад Миллион раз уже писал - интерфейс по топологии "звезда" работает неустойчиво, а может и вообще толком не работать при больших длинах интерфейса. Используйте разветвитель-повторитель интерфейса и всё будет хорошо. Бывает так намудрят некоторые монтажники и руководители, что другого выхода кроме как установить разветвитель нет.
– Малозёмов Константин Вячеславович 6 лет 6 месяцев назад Постарайтесь выровнять интерфейс (приход-уход)на сколько возможно.А, потом и С2000-ПИ поставьте для дальних приборов...это значит Вам придётся прикинуть длинну линии (к примуру в одну сторону 300 м, а вдругую 500м) и тогда установить повторитель на линию в 500 м на расстоянии примерно в 300 м от С200М (к примеру)
длины указаны гипотетически для примера. Также незабудьте про согласующие резисторы, соединение жилы "0" по питанию приборов выделенных в "изолированную область" после повторителя. – Катаев Виктор Владимирович 6 лет 6 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Ещё иногда советуют собрать статистику по отвалам и сопоставить с включением мощных электроприборов или проводимыми работами на объекте. 6 лет 6 месяцев назад Королёв Евгений Владимирович 1261Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
На всех объектах где так было ставил С2000-ПИ и больше ничего не терялось. 6 лет 6 месяцев назад Оверин Виталий Владимирович 40Пару дней интерфейс не глючит, дело было в АКБ которые устоновлены в АСПТ, наступила жара, температура в помещениях увелечилась и получилось так что на трех АСПТ аккумуляторы стали сильно греться, заменил десяток акб и норм
– Корольков Станислав 6 лет 6 месяцев назад Спасибо за объяснение. Резисторы джамперы сразу проверил, "ноль" уже невозможно соеденить_) ..оставил на выходные, там посмотрим
– Корольков Станислав 6 лет 6 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
5371 раз
6 лет 6 месяцев назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
– Волков Андрей 6 лет 6 месяцев назад
#ссылка