партнерский раздел
ФорумКурилка (просто трёп)Обрыв или сбой интерфейса RS 485

Курилка (просто трёп) » Обрыв или сбой интерфейса RS 485

Недавно начал теряться интерфейс RS 485, причем если бы оборвался то интерфейса нет и сразу понятно, а тут полдня все тихо и спокойно, потом каждые несколько минут потеря приборов. Теряются одни и теже, я проверил все клеммы, провода. (теряются, потом иногда сразу восстанавливаются, иногда через несколько секунд). Индикацию на блюдаю на С2000М и на С2000-ПТ
Система состоит из 86  приборов. 64 С2000-АСПТ, так вот теряются последние 20 С2000-АСПТ

5 лет 11 месяцев назад

avatar
если к потере ещё и подмена прибора прилагается, то есть шанс что какой-то из приборов начал "гадить" в интерфейс - искать негодяя, отключая приборы от общей сети

Волков Андрей 5 лет 11 месяцев назад

Была подобная тема ранее. И именно с АСПТ.
Вопрос решился   установкой С2000-ПИ в качестве "удлинителя интерфейса".
 

Каргапольцев Артур Николаевич 5 лет 11 месяцев назад

Часто бывает при соединении-Звездой.С большими ответвлениями интерфейса в разные стороны.

Сергей.Ш 5 лет 11 месяцев назад

тут так и получаеться звезда, в одном здании С2000-М и 4-ре С2000-Пт, а в другом распределительная коробка, и провода в разные стороны, один на С2000-КДЛ (3шт)+С2000СП1(1шт)+Сигнал20м(1шт), другой С2000-Сп1(9шт), третий пошел на С2000-АСПТ(64 шт)
Тап если ставить С2000-ПИ то лучше наверно поставить сразу от коробки?

 

Корольков Станислав 5 лет 11 месяцев назад

у меня как бы два одинаковых здания, есть с чем сравнивать.
Только в другом интерфейс сделан деревом, один общий провод по всем этажам и везде через клемники по этажам и не каких С2000-Пи, правда там провод КСБГнг, сечение вроде полтора, дорогой однако кабель
 

Корольков Станислав 5 лет 11 месяцев назад

Постарайтесь выровнять интерфейс (приход-уход)на сколько возможно.А, потом и С2000-ПИ поставьте для дальних приборов...

Сергей.Ш 5 лет 11 месяцев назад

это как выровнять, не знаю просто...

Корольков Станислав 5 лет 11 месяцев назад

Похожая ситуация на многих запущенных обьектах.Глупых инженеров и начальников.Когда делают несколько организаций или люди далекие от монтажа ОПС (не понимающие последствий добавления приборов.Не читающие инструкциий.).Которые и приводят к таким результатам...
 Схему составьте на бумаге. С длиной каждого ответвления.Может что и выровняете...
И провода по инструкции (монтажа) интерфейса RS-485 Болида почитатайте !
Должно получиться.Удачи !!!

Сергей.Ш 5 лет 11 месяцев назад

Вы конешно меня извините, но в принципе так и есть монтаж делали несколько организаций, я завершал и сдавал объект в в 2014 году. Сейчас я здесь провожу ТО, и такая ситуация впервый раз за все время..
Провода тут капец, чего только нет еще КПСВ без всяких нг, а по АУГП так там еще многожилка с сечением трындецц..

Корольков Станислав 5 лет 11 месяцев назад

Тогда что Вы хотите ? Ещё удивительно ,что вообще что-то работает.Конечно надо "править" интерфейс.Иначе  "чем дальше-тем хуже"
 

Каргапольцев Артур Николаевич 5 лет 11 месяцев назад

так вот и спрашиваю совета, как объяснить руководству, что нужен прибор, котрого нет в ЗИпе, нет по документации. Надо это обосновывать, спросил обрыв или как, судя по ответам "или как"..

Корольков Станислав 5 лет 11 месяцев назад

Миллион раз уже писал - интерфейс по топологии "звезда" работает неустойчиво, а может и вообще толком не работать при больших длинах интерфейса. Используйте разветвитель-повторитель интерфейса и всё будет хорошо. Бывает так намудрят некоторые монтажники и руководители, что другого выхода кроме как установить разветвитель нет. 

Малозёмов Константин Вячеславович 5 лет 11 месяцев назад

Постарайтесь выровнять интерфейс (приход-уход)на сколько возможно.А, потом и С2000-ПИ поставьте для дальних приборов...это значит Вам придётся прикинуть длинну линии (к примуру в одну сторону 300 м, а вдругую 500м) и тогда установить повторитель на линию в 500 м на расстоянии примерно в 300 м от С200М (к примеру) 
длины указаны гипотетически для примера.
Также незабудьте про согласующие резисторы, соединение жилы "0" по питанию приборов выделенных в "изолированную область" после повторителя.

Катаев Виктор Владимирович 5 лет 11 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

2 ответа

Ещё иногда советуют собрать статистику по отвалам и сопоставить с включением мощных электроприборов или проводимыми работами на объекте.

5 лет 11 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

На всех объектах где так было ставил С2000-ПИ и больше ничего не терялось.

5 лет 11 месяцев назад

avatar
Пару дней интерфейс не глючит, дело было в АКБ которые устоновлены в АСПТ, наступила жара, температура в помещениях увелечилась и получилось так что на трех АСПТ аккумуляторы стали сильно греться, заменил десяток акб и норм
 

Корольков Станислав 5 лет 11 месяцев назад

Спасибо за объяснение. Резисторы джамперы сразу проверил, "ноль" уже невозможно соеденить_) ..оставил на выходные, там посмотрим

Корольков Станислав 5 лет 11 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

4974 раза

ЗАДАН

5 лет 11 месяцев назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.