Пока думал, как изложить, кажется догадался, что дело в отсутствии оконечек 8.2К на выходах. Но всё же, есть в инструкциях пункт об двойных красных вспышках индикатора "Работа" совместно с одиночными писками? 5 лет 11 месяцев назад Королёв Евгений Владимирович 1241Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
А что мешает поставить оконечки на линии оповещения? В Uprog контроль линий включен или выключен? 5 лет 11 месяцев назад Зыкин Антон Николаевич 279Только то, что не на объекте дошло, а уже дома :) Конечно, поставлю.
Другой вопрос, почему этого варианта нет в таблице 4.7 и не указан цвет из 3-х. Спасибо за наводки, обращу пристальное внимание на контроль. – Королёв Евгений Владимирович 5 лет 11 месяцев назад У вас мануал старый. https://bolid.ru/files/373/566/signal_10_rpt_nov_17.pdf
– Зыкин Антон Николаевич 5 лет 11 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
3885 раз
5 лет 11 месяцев назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
добавить комментарий