Здравствуйте. На объекте установлена система "Орион-Про", куда помимо прочего входит около десятка С2000-АСПТ. Вопрос: как правильно делать ТО отдельно взятого АСПТ, что бы остальная часть системы на него не реагировала. То есть, что бы система не переходила в "Пожар" со всеми вытекающими последствиями(оповещение, сработка дымоудаления,лифты и т.д.) 6 лет 7 месяцев назад Соколов Сергей Геннадьевич 26Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Скорее всего ,что никак.Всё "завязано в единое целое", "всё прореагирует" и всё запишется. 6 лет 7 месяцев назад Каргапольцев Артур Николаевич 11841Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Он такой и был ( 6 лет 7 месяцев назад Соколов Сергей Геннадьевич 26Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Есть мнение, что надо убрать из конфига разделы АСПТ со всеми привязками. И таким образом делать полное ТО АСПТ. Но это не выход. Интересно как с этой задачей справляются другие...или То не делается? 6 лет 7 месяцев назад Соколов Сергей Геннадьевич 26Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
ТО делали автономно, при отключеном интерфейсе. При его подключении система ушла в Пожар. Видимо в АСПТ есть какая то память. 6 лет 7 месяцев назад Соколов Сергей Геннадьевич 26https://yadi.sk/d/D6kLft-Q3VFxqi
Это ответ на вопрос "Как делается ТО" А есть ли "память" в АСПТ ?-то ответ "Да" – Каргапольцев Артур Николаевич 6 лет 7 месяцев назад Спасибо за ссылку, но это у нас есть. В нем ни слова про ТО в составе системы )
– Соколов Сергей Геннадьевич 6 лет 7 месяцев назад Мы на объекте делаем так:
- Отключаем интерфейс. - Делаем проверку. - Подключаем к интерфейсу АСПТ другой пульт С2000М который приносим с собой, вычитываем событие "Пожар". - Подключаем интерфейс обратно. Единственный минус метода, нужен пульт :) – Хатомов Вячеслав Александрович 6 лет 7 месяцев назад Спасибо за совет, пульт найдем, будем пробовать. Все лучше, чем конфиг трогать или по ночам работать )
– Соколов Сергей Геннадьевич 6 лет 7 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Наверное Болиду в С2000-АСПТ надо делать режим с отключением памяти (Пусконаладка, ТО или еще как обозвать), без этого никак ( 6 лет 7 месяцев назад Соколов Сергей Геннадьевич 26Извините,но хочу возразить. Ведь "пожар" при ТО -это имитация реального пожара.И нужно знать как отработает не только отдельно взятая часть системы,но и как отработает вся система в целом.
Собственно я так и делаю.И считаю так .что не стоит что-то проверять по-отдельности.Готов к возражениям,но это лично моё мнение. – Каргапольцев Артур Николаевич 6 лет 7 месяцев назад У нас торгово-развлекательный центр с кинотеатром. 10 раз выводить зрителей на улицу? ) Есть еще вариант - проводить ТО ночам. На это тоже никто не пойдет.
– Соколов Сергей Геннадьевич 6 лет 7 месяцев назад Сергей Геннадьевич. Согласен ,что это проблема.(хоть на обслуге таких объектов нет,но всё же...) Тогда остаётся только контакт с администрацией. Тем более что в свете последних событий "администрация" стала по-сговорчевее .По проверке таких объектов
был выявлен только 1( !!!!!!!!) объект,соответствующим нормам пожарной безопасности. Кое-что прикрыли,на что-то дали "срок". Но чем это может грозить "администрация" убедилась воочую. – Каргапольцев Артур Николаевич 6 лет 7 месяцев назад Согласен с Артуром Каргапольцевым.
При ТО важно убедится не только в работоспособности прибора, а проверить полную работоспособность всей системы. По поводу "манипуляций с памятью" С2000-АСПТ. Эти манипуляции регламентируются. ГОСТ Р53325-2012: 7.2.4 Приборы, имеющие в своем составе устройство регистрации и хранения данных о событиях, должны обеспечивать регистрацию всех событий и иметь объем, позволяющий сохранять не менее 1024 сообщений о событиях. Удаление информации из архива должно быть доступно только представителям предприятия-изготовителя прибора.... Европейские нормы содержат примерно аналогичные требования. – Кочетков Сергей Андреевич 6 лет 7 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Мы ночью проверяем, раз в месяц, либо после проведения каких либо работ. С 3-х ночи до 9-ти утра необходимо начать и закончить, один правда такой объект, но спрос за него серьезный. Важна не только отработка системы тушения, а также отработка всего коплекса систем противопожарной защиты и пока их не проверишь, не будет никакой уверенности, либо будет ложное чувство уверенности. Я конечно понимаю, что за три копейки никто в ночь выходить не будет, просто поделился, опытом. 6 лет 7 месяцев назад Тремасов Константин Александрович 5563Так вот мы и опять возвращаемся к шаражкиным контрорам которые за 3 копейки готовы обслуживать системы пожарной безопасности. А профессиональные фирмы, дорожащие своей репутацией и могущие оказать клиенту квалифицированную услугу остаются за бортом.
– Ситников Алексей Юрьевич 6 лет 7 месяцев назад Это в чей огород камень? Электрощитовые с одним Бураном и двумя дымовиками проверять в комплексе со всей системой бред. Тем более их более десятка. Для этого проводится комплексная проверка всей системы раз в квартал...днем, с полной эвакуацией(с кинотеатра тоже). Проверяется не только техника, но и действия персонала. И вообще- работай по регламенту и будет тебе счастье )
– Соколов Сергей Геннадьевич 6 лет 7 месяцев назад Алексей Юрьевич. А можно вопрос...
Хорошо.Разгоним к "чёртовой бабушке" все "фирмочки",которые работают за "копейки". Сколько нужно "солидных фирм",которые работают не за "копейки".? Какой нужно иметь штат,что бы им обслужить ПС в таком городе,как Тюмень (со всей имеющейся в этом городе ПС).? Какой нужно такой фирме иметь автопарк( ведь судя по отзывам на форуме)- все "прилетают" скорее пули.А также ( не сочтите за бестактность )... Чем отличается зарплата у техника в "солидной фирме" от зарплаты техника в "шараш-конторе".? А так же (прошу прощения).но у меня сложилось мнение,что Вы стараетесь всех техников ОПС города "загнать" в несколько "колхозов-миллионеров",ударив тем самым по "мелкому производителю".Было уже в истории такое.И привело это к голоду.И в ПС тогда тоже будет.."голод". Нескольким "колхозам-миллионерам" не "прокормить " будет весь город.И тогда большая часть ПС останется вообще без обслуги. Да и собственно кто мешает Заказчику (зная что его плохо обслуживают( расторгнуть Договор ? Никто.Но ведь не расторгают. Значит всех это устраивало.устраивает и будет устраивать впредь.Извините за многословие. – Каргапольцев Артур Николаевич 6 лет 7 месяцев назад Артур, я не совсем это имел ввиду.
Вот смонтировали мы объект. Хотим его взять на облуживание. Наша цена 250 тыс за следующие системы: 1. ПС 2. ПТ сплинкерное 3. ПТ порошковое (серверная, электрощитовая) 4. система контроля загазованности (Хоббит-Т СО 8х16 датчиков) 5. Система приточной вентиляции 6. система вытяжной вентиляции 7. система дымоудаления 8. система клапанов (69 шт.) 9. парковочная система 10. система электроснабжения и освещения. Но тут появляется фирма которая предлагает это все облуживать за 70 тыс в месяц. Заказчик ура. Но фирма и не собирается сама обслуживать, а просто ссылаясь на гарантийный срок на монтаж и оборудование просто пишет письма о выявленных недостатках в монтаже и неисправности оборудования. Причем не разбираясь что произошло (из последнего - какой то дебил оторвал ИПР, письмо пишут что при монтаже было плохо закреплено оборудование. Заказчик пишет нам грозные письма и грозит карами небесными, а так как мы работаем с солидными организациями нам подобные слухи не к чему и если мы 100% не можем их натыкать носом в том что они неправы, то приходится прогибатся). А сами ничего не делают, даже пыть с приборов не стирают. По прошествии года (срок гарантии), больше на объект не заявляются. По поводу зарплаты нащих специалистов. Мы сотрудничаем в том числе с Транснефтью и Газпромом (имеем все их акредитации и состоим во всех их возможных списках/допусках). А так же стараемся обслуживать те объекты что мы сами запроектировали и смонтировали. У нас есть несколько бригад по обслуге работающие вахтовым методом (обслуживание Транснефти и газпрома) на месторождениях - месяц на месяц. и несколько бригад по городу и обсласти. В среднем зарплата электромонтера составляет от 35 тыс. Из последнего. Вызывают меня на объект который мы недавно смонтировали. Заказчик приводит специалистов которые будут его обслуживать. Первый вопрос который мне задает вопрос - "Почему я не могу снять пожарные разделы с охраны?". На мое возражение что это нельзя делать и в программе это я выставил без права снятия. Он хмыкнул. На следующий день приехав на объект увидел что в протоколе появились отметки о локальном программировании. Посмотрел что он сделал - он убрал "без права снятия". Вот так. – Ситников Алексей Юрьевич 6 лет 7 месяцев назад На время гарантии не надо было давать пароль на программирование.
– Киселёв Михаил 6 лет 7 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Монтаж и обслугу делают не фирмы, а люди. Иной раз поражаешься, как такое могли наваять крутые монтажники из солидной фирмы. А дядька из ЧОПа вылизывает объект как свою собственность. А все потому что монтажники получили бабки и на следующий объект, а дядьке придется на свой объект ездить по ночам с ГБРами ) 6 лет 7 месяцев назад Соколов Сергей Геннадьевич 26Всё и всегда упирается в человека, если он ответственный, то не смотря на деньги сделает дело по феншую, а если лаботряс, то сколько не плати ему толку ноль.
– Налетов Константин 6 лет 7 месяцев назад Ой уж ли !
Константин ,не скажи. "Материальный стимул"-это великая вещь.Если есть что терять-то и "думалка" работает совсем по другому.Есть 2 стимула поощрения-это "материальный" и "моральный". Но при всём при том и при всём при этом не надо забывать и о том,что "Рыба всегда гниёт с головы". А кто в фирме является "головой"-то уже не мне решать. – Каргапольцев Артур Николаевич 6 лет 7 месяцев назад Артур, а как такой вариант - есть что терять, а "думалка" не работает ввиду почти полного отсутсвия? Тут конечно "откуда рыба тухнет рыба" сильно сказывается, но что есть, то есть.
– Баулин Владимир Александрович 6 лет 7 месяцев назад а "думалка" не работает ввиду почти полного отсутсвия?
" В семье...не без урода". Это не Артур сказал, это все знают . – Каргапольцев Артур Николаевич 6 лет 7 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |