партнерский раздел
ФорумКурилка (просто трёп)Отключение памяти С2000-АСПТ.

Курилка (просто трёп) » Отключение памяти С2000-АСПТ.

Здравствуйте. На объекте установлена система "Орион-Про", куда помимо прочего входит около десятка С2000-АСПТ. Вопрос: как правильно делать ТО отдельно взятого АСПТ, что бы остальная часть системы на него не реагировала. То есть, что бы система не переходила в "Пожар" со всеми вытекающими последствиями(оповещение, сработка дымоудаления,лифты и т.д.)

11 месяцев 18 дней назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

7 ответов

Скорее всего ,что никак.Всё "завязано в единое целое", "всё прореагирует" и всё запишется.
Конечно на время ТО "систему" можно перевести на пульт,но результат скорее всего будет тот же.

То есть, что бы система не переходила в "Пожар" со всеми вытекающими последствиями(оповещение, сработка дымоудаления,лифты и т.д.

А про это ...Отключить интерфейс и пробовать в "автономном" режиме.

 

11 месяцев 18 дней назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Он такой и был (
 

11 месяцев 18 дней назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Есть мнение, что надо убрать из конфига разделы АСПТ со всеми привязками. И таким образом делать полное ТО АСПТ. Но это не выход. Интересно как с этой задачей справляются другие...или То не делается?

11 месяцев 18 дней назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ТО делали автономно, при отключеном интерфейсе. При его подключении система ушла в Пожар. Видимо в АСПТ есть какая то память.
 

11 месяцев 18 дней назад

avatar
https://yadi.sk/d/D6kLft-Q3VFxqi

Это ответ на вопрос "Как делается ТО"
А есть ли "память" в АСПТ ?-то ответ "Да"
 

Каргапольцев Артур Николаевич 11 месяцев 18 дней назад

Спасибо за ссылку, но это у нас есть. В нем ни слова про ТО в составе системы )

Соколов Сергей Геннадьевич 11 месяцев 18 дней назад

Мы на объекте делаем так:
- Отключаем интерфейс.
- Делаем проверку.
- Подключаем к интерфейсу АСПТ другой пульт С2000М который приносим с собой, вычитываем событие "Пожар".
- Подключаем интерфейс обратно.
Единственный минус метода, нужен пульт :)

Х.В.А. 11 месяцев 18 дней назад

Спасибо за совет, пульт найдем, будем пробовать. Все лучше, чем конфиг трогать или по ночам работать )
 

Соколов Сергей Геннадьевич 11 месяцев 18 дней назад

Х.В.А. Спасибо за помощь. Сегодня проверили АСПТ с пультом- все работает. :)

Соколов Сергей Геннадьевич 11 месяцев 17 дней назад

Рад был помочь!

Х.В.А. 11 месяцев 17 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Наверное Болиду в С2000-АСПТ надо делать режим с отключением памяти (Пусконаладка, ТО или еще как обозвать), без этого никак (

11 месяцев 18 дней назад

avatar
Извините,но хочу возразить. Ведь "пожар" при ТО -это имитация реального пожара.И нужно знать как отработает не только отдельно взятая часть системы,но и как отработает вся система в целом.
Собственно я так и делаю.И считаю так .что не стоит что-то проверять по-отдельности.Готов к возражениям,но это лично моё мнение.
 

Каргапольцев Артур Николаевич 11 месяцев 18 дней назад

У нас торгово-развлекательный центр с кинотеатром. 10 раз выводить зрителей на улицу? ) Есть еще вариант - проводить ТО ночам. На это тоже никто не пойдет.

Соколов Сергей Геннадьевич 11 месяцев 18 дней назад

Сергей Геннадьевич. Согласен ,что это  проблема.(хоть на обслуге таких объектов нет,но всё же...) Тогда остаётся только контакт с администрацией. Тем более что в свете последних событий "администрация" стала по-сговорчевее .По проверке таких объектов 
был выявлен только 1( !!!!!!!!) объект,соответствующим нормам пожарной безопасности. Кое-что прикрыли,на что-то дали "срок". Но чем это может грозить "администрация" убедилась воочую.
 

Каргапольцев Артур Николаевич 11 месяцев 18 дней назад

Согласен с  Артуром Каргапольцевым.
При ТО важно убедится не только в работоспособности прибора, а проверить полную работоспособность всей системы.
По поводу "манипуляций с памятью" С2000-АСПТ. Эти манипуляции регламентируются. ГОСТ Р53325-2012:
7.2.4 Приборы, имеющие в своем составе устройство регистрации и хранения данных о событиях, должны обеспечивать регистрацию всех событий и иметь объем, позволяющий сохранять не менее 1024 сообщений о событиях. Удаление информации из архива должно быть доступно только представителям предприятия-изготовителя прибора....

Европейские нормы содержат примерно аналогичные требования.

Кочетков Сергей Андреевич 11 месяцев 14 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Мы ночью проверяем, раз в месяц, либо после проведения каких либо работ. С 3-х ночи до 9-ти утра необходимо начать и закончить, один правда такой объект, но спрос за него серьезный. Важна не только отработка системы тушения, а также отработка всего коплекса систем противопожарной защиты и пока их не проверишь, не будет никакой уверенности, либо будет ложное чувство уверенности. Я конечно понимаю, что за три копейки никто в ночь выходить не будет, просто поделился, опытом.

11 месяцев 17 дней назад

avatar
Так вот мы и опять возвращаемся к шаражкиным контрорам которые за 3 копейки готовы обслуживать системы пожарной безопасности. А профессиональные фирмы, дорожащие своей репутацией и могущие оказать клиенту квалифицированную услугу остаются за бортом.

Ситников Алексей Юрьевич 11 месяцев 17 дней назад

Это в чей огород камень?  Электрощитовые с одним Бураном и двумя дымовиками проверять в комплексе со всей системой бред. Тем более их более десятка.  Для этого проводится комплексная проверка всей системы раз в квартал...днем, с полной эвакуацией(с кинотеатра тоже). Проверяется не только техника, но и действия персонала. И вообще- работай по регламенту и будет тебе счастье )
 

Соколов Сергей Геннадьевич 11 месяцев 17 дней назад

Ни в чей. Это просто общая ситуация по ТО.

Ситников Алексей Юрьевич 11 месяцев 17 дней назад

Алексей Юрьевич. А можно вопрос...
Хорошо.Разгоним к "чёртовой бабушке" все "фирмочки",которые работают за "копейки". Сколько нужно "солидных фирм",которые работают не за "копейки".? Какой нужно иметь штат,что бы им обслужить ПС в таком  городе,как Тюмень (со всей имеющейся в этом городе ПС).?  Какой нужно такой фирме иметь автопарк( ведь судя по отзывам на форуме)-  все "прилетают" скорее пули.А также ( не сочтите за бестактность )...
Чем отличается зарплата у техника в "солидной фирме" от зарплаты техника   в "шараш-конторе".?
А так же (прошу прощения).но у меня сложилось мнение,что Вы стараетесь всех техников ОПС города "загнать" в несколько "колхозов-миллионеров",ударив тем самым по "мелкому производителю".Было уже в истории такое.И привело это   к   голоду.И в ПС тогда тоже будет.."голод". Нескольким "колхозам-миллионерам" не "прокормить " будет весь город.И тогда большая часть ПС останется вообще без обслуги.
Да и собственно кто мешает Заказчику (зная что его плохо обслуживают( расторгнуть Договор ? Никто.Но ведь не расторгают.
Значит всех это устраивало.устраивает и будет устраивать впредь.Извините за многословие.


 

Каргапольцев Артур Николаевич 11 месяцев 17 дней назад

Артур, я не совсем это имел ввиду. 
Вот смонтировали мы объект. Хотим его взять на облуживание. Наша цена 250 тыс за следующие системы:
1. ПС
2. ПТ сплинкерное
3. ПТ порошковое (серверная, электрощитовая)
4. система контроля загазованности (Хоббит-Т СО 8х16 датчиков)
5. Система приточной вентиляции
6. система вытяжной вентиляции
7. система дымоудаления
8. система клапанов (69 шт.)
9. парковочная система
10. система электроснабжения и освещения.

Но тут появляется фирма которая предлагает это все облуживать за 70 тыс в месяц. Заказчик ура.
Но фирма и не собирается сама обслуживать, а просто ссылаясь на гарантийный срок на монтаж и оборудование просто пишет письма о выявленных недостатках в монтаже и неисправности оборудования. Причем не разбираясь что произошло (из последнего - какой то дебил оторвал ИПР, письмо пишут что при монтаже было плохо закреплено оборудование. Заказчик пишет нам грозные письма и грозит карами небесными, а так как мы работаем с солидными организациями нам подобные слухи не к чему и если мы 100% не можем их натыкать носом в том что они неправы, то приходится прогибатся). А сами ничего не делают, даже пыть с приборов не стирают. По прошествии года (срок гарантии), больше на объект не заявляются. 

По поводу зарплаты нащих специалистов.
Мы сотрудничаем в том числе с Транснефтью и Газпромом (имеем все их акредитации и состоим во всех их возможных списках/допусках). А так же стараемся обслуживать те объекты что мы сами запроектировали и смонтировали. У нас есть несколько бригад по обслуге работающие вахтовым методом (обслуживание Транснефти и газпрома) на месторождениях - месяц на месяц. и несколько бригад по городу и обсласти. В среднем зарплата электромонтера составляет от 35 тыс.

Из последнего. Вызывают меня на объект который мы недавно смонтировали. Заказчик приводит специалистов которые будут его обслуживать. Первый вопрос который мне задает вопрос - "Почему я не могу снять пожарные разделы с охраны?". На мое возражение что это нельзя делать и в программе это я выставил без права снятия. Он хмыкнул. На следующий день приехав на объект увидел что в протоколе появились отметки о локальном программировании. Посмотрел что он сделал - он убрал "без права снятия". Вот так.
 

Ситников Алексей Юрьевич 11 месяцев 16 дней назад

На время гарантии не надо было давать пароль на программирование.

Киселёв Михаил 11 месяцев 16 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Монтаж и обслугу делают не фирмы, а люди. Иной раз поражаешься, как такое могли наваять крутые монтажники из солидной фирмы. А дядька из ЧОПа вылизывает объект как свою собственность. А все потому что монтажники получили бабки и на следующий объект, а дядьке придется на свой объект ездить по ночам с ГБРами )

11 месяцев 17 дней назад

avatar
Всё и всегда упирается в человека, если он ответственный, то не смотря на деньги сделает дело по феншую, а если лаботряс, то сколько не плати ему толку ноль.

Налетов Константин 11 месяцев 16 дней назад

Ой уж ли ! 
Константин ,не скажи. "Материальный стимул"-это великая вещь.Если есть что терять-то и "думалка" работает совсем по другому.Есть 2 стимула поощрения-это "материальный" и "моральный". Но при всём при том и при всём при этом   не надо забывать и о том,что "Рыба всегда гниёт с головы". А кто в фирме является "головой"-то уже не мне решать.
 

Каргапольцев Артур Николаевич 11 месяцев 16 дней назад

Артур, а как такой вариант - есть что терять, а "думалка" не работает ввиду почти полного отсутсвия? Тут конечно "откуда рыба тухнет рыба" сильно сказывается, но что есть, то есть.

Баулин Владимир Александрович 11 месяцев 15 дней назад

 а "думалка" не работает ввиду почти полного отсутсвия? 



" В семье...не без урода".
Это не Артур сказал,  это все знают .
 

Каргапольцев Артур Николаевич 11 месяцев 15 дней назад

Слишком много "исключений" развелось.

Баулин Владимир Александрович 11 месяцев 13 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)