партнерский раздел
ФорумИнсталляция, монтажНастройка апс через с2000 интернет

Инсталляция, монтаж » Настройка апс через с2000 интернет

Доброго времени суток!

Предстоит мне запустить такую систему... 20 зданий, в каждом здании стоит коммутатор 'моха' к нему с2000 интернет к нему подключена с2000м, а уже к с2000м подключены кдл, сп и т.д. Сеть оптоволокно. Тоесть каждое здание автономно и управляется с2000м.
Стоит задача все здания обьеденить в помещении охраны.
Заранее сообщаю, что проект и монтаж уже сделаны.

В помещении охраны стоит пк на котором установлен Орион про, на него то и надо всё завести. В принципе всё понятно....но тут вопрос????
В помещении охраны смонтированны 20 бки (1 на здание) и каждая бки подключена к с2000 интернет, они в свою очереть подключены к мохам и в сеть.

Вопросы:
1. Адреса у с2000м, кдл, сп и т.д. на разных обьектах должны быть разными или нет. Не будут они в орион про конфликтовать. Есть опыт программирование на преобразователях интерфейса, но нет опыта на с2000 интернет. Вообще это рабочая схема, на каждом обьекте с2000м, их 20 штук. Будут они в орионе работать?
2. Схема бки+с2000 интернет и так 20 раз в комнате охраны будет вообще работать,  не пойму нахрена к каждой бки свой с2000интернет. Тоесть в системе на каждом обьекте с2000 интернет(20 шт.) + 1 с2000 интернет у пк(орион про) + у каждой бки (20 шт.)????
 

10 месяцев 15 дней назад

avatar
1. адреса за разными езернетами могут быть одинаковыми, ориону на это фиолетово. Вот виртуальные сом-порты для каждого езернета лучше сделать разными. Так же номера разделов должны быть уникальными (это на случай если будете сначала пульты конфигурировать, а потом в АБД экспортировать, в обратном случае - номера и так будут разными).

2. да работать то должно, только бессмысленно это. Если отключится комп, то и БКИ перестанут работать, хоть по десять езернетов поставь. А с работающим компом будет достаточно и одного езернета, а к нему все БКИ.
Езернет около ПК для каких целей? Схему мастер-слейв с таким количеством езернетов всё равно не сделать, там на 1 слейв-езернет, максимум 9-10 мастер-езернетов.

Волков Андрей 10 месяцев 15 дней назад

1. Тоесть я понимаю так, что орион делит приборы по езернатам. Если у меня 20 зданий (20 самостоятельных апс) при обьединении их в орионе про, нужно чтобы каждому езернету соответствовал свой виртуальный ком-порт и всё будет в норме. А то что будет 20 штук с2000м с первым адресом, 20 штук кдл со вторым адресом и т.д. орион про впервую очередь смотрит на ком-порт...

А что нужно для того чтобы при выключении компа, бки всё равно работали? Смысл то в том чтобы бки были резервом индикации.
 

Федоткин Денис Викторович 10 месяцев 15 дней назад

именно так, у меня сейчас 10 виртуальных сом-портов и на них 10 с2000м с адресом 1.

чтобы БКИ работали без ориона, их нужно подключать в интерфейс к соответствующему пульту, подозреваю, что отдельные езернеты около БКИ и около пультов как раз и нужны для такой связи, но тогда пульты не подключить к компу. Иначе говоря, есть два варианта:
1. С2000-БКИ --rs485-- С2000-ethernet --LAN-- С2000-ethernet --rs485-- С2000М --rs485-- приборы
2. Орион --LAN-- С2000-ethernet --rs232-- С2000М --rs485-- приборы.
В первом случае связи с компом не будет, но БКИ работают, во втором - БКИ можно подключить, но при отключении ориона БКИ станут бесполезной светомузыкой.
В принципе, если в первый вариант добавить ещё по езернету к каждому пульту (там уже будет подключение С2000-ethernet --rs232-- С2000М), то будет и связь с компом.

Волков Андрей 10 месяцев 14 дней назад

Да углубился вопросом.....видео посмотрел, форум почитал'' боже храни интернет'''. Всё так и есть без второго езернета необойтись.
Но вопрос. Два с2000 интернет с одним пультом с2000 м работать будут? Это работу с Орионом по 232, а связь с бки по 485....и всё ок:))) 

Федоткин Денис Викторович 10 месяцев 14 дней назад

да можно и РЭ на езернет почитать ;)
"схема 6" как раз ответ на ваш вопрос, правда там ещё езернет_1 перед компом ставят, это лишнее.

Волков Андрей 10 месяцев 14 дней назад

Прочитав рэ легко....мы сложности любим:)))

Федоткин Денис Викторович 10 месяцев 13 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

4 ответа

Ответ на вопрос 1 - схема рабочая, да работать будут.
Ответ на вопрос 2 - достаточно одного С2000-Ethernet, к которому по 485 подключить все БИ, но скорость трансляции данных на них будет, скажем там, не велика.

10 месяцев 15 дней назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Проблема решена?

10 месяцев 13 дней назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Не забудьте, что разделы в Орионе должны иметь сквозную нумерацию. Такую же нумерацию они должны иметь в С2000М. 

10 месяцев 13 дней назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Всем спасибо!!! Пока ещё к работам не преступили. Но есть понимание браться за работу или нет:)

10 месяцев 12 дней назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

1093 раза

ЗАДАН

10 месяцев 15 дней назад

ПРОДУКТЫ

С2000-Ethernet
С2000М

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.