партнерский раздел
ФорумИнсталляция, монтажНастройка апс через с2000 интернет

Инсталляция, монтаж » Настройка апс через с2000 интернет

Доброго времени суток!

Предстоит мне запустить такую систему... 20 зданий, в каждом здании стоит коммутатор 'моха' к нему с2000 интернет к нему подключена с2000м, а уже к с2000м подключены кдл, сп и т.д. Сеть оптоволокно. Тоесть каждое здание автономно и управляется с2000м.
Стоит задача все здания обьеденить в помещении охраны.
Заранее сообщаю, что проект и монтаж уже сделаны.

В помещении охраны стоит пк на котором установлен Орион про, на него то и надо всё завести. В принципе всё понятно....но тут вопрос????
В помещении охраны смонтированны 20 бки (1 на здание) и каждая бки подключена к с2000 интернет, они в свою очереть подключены к мохам и в сеть.

Вопросы:
1. Адреса у с2000м, кдл, сп и т.д. на разных обьектах должны быть разными или нет. Не будут они в орион про конфликтовать. Есть опыт программирование на преобразователях интерфейса, но нет опыта на с2000 интернет. Вообще это рабочая схема, на каждом обьекте с2000м, их 20 штук. Будут они в орионе работать?
2. Схема бки+с2000 интернет и так 20 раз в комнате охраны будет вообще работать,  не пойму нахрена к каждой бки свой с2000интернет. Тоесть в системе на каждом обьекте с2000 интернет(20 шт.) + 1 с2000 интернет у пк(орион про) + у каждой бки (20 шт.)????
 

6 лет 7 месяцев назад

avatar
1. адреса за разными езернетами могут быть одинаковыми, ориону на это фиолетово. Вот виртуальные сом-порты для каждого езернета лучше сделать разными. Так же номера разделов должны быть уникальными (это на случай если будете сначала пульты конфигурировать, а потом в АБД экспортировать, в обратном случае - номера и так будут разными).

2. да работать то должно, только бессмысленно это. Если отключится комп, то и БКИ перестанут работать, хоть по десять езернетов поставь. А с работающим компом будет достаточно и одного езернета, а к нему все БКИ.
Езернет около ПК для каких целей? Схему мастер-слейв с таким количеством езернетов всё равно не сделать, там на 1 слейв-езернет, максимум 9-10 мастер-езернетов.

Волков Андрей 6 лет 7 месяцев назад

1. Тоесть я понимаю так, что орион делит приборы по езернатам. Если у меня 20 зданий (20 самостоятельных апс) при обьединении их в орионе про, нужно чтобы каждому езернету соответствовал свой виртуальный ком-порт и всё будет в норме. А то что будет 20 штук с2000м с первым адресом, 20 штук кдл со вторым адресом и т.д. орион про впервую очередь смотрит на ком-порт...

А что нужно для того чтобы при выключении компа, бки всё равно работали? Смысл то в том чтобы бки были резервом индикации.
 

Федоткин Денис Викторович 6 лет 7 месяцев назад

именно так, у меня сейчас 10 виртуальных сом-портов и на них 10 с2000м с адресом 1.

чтобы БКИ работали без ориона, их нужно подключать в интерфейс к соответствующему пульту, подозреваю, что отдельные езернеты около БКИ и около пультов как раз и нужны для такой связи, но тогда пульты не подключить к компу. Иначе говоря, есть два варианта:
1. С2000-БКИ --rs485-- С2000-ethernet --LAN-- С2000-ethernet --rs485-- С2000М --rs485-- приборы
2. Орион --LAN-- С2000-ethernet --rs232-- С2000М --rs485-- приборы.
В первом случае связи с компом не будет, но БКИ работают, во втором - БКИ можно подключить, но при отключении ориона БКИ станут бесполезной светомузыкой.
В принципе, если в первый вариант добавить ещё по езернету к каждому пульту (там уже будет подключение С2000-ethernet --rs232-- С2000М), то будет и связь с компом.

Волков Андрей 6 лет 7 месяцев назад

Да углубился вопросом.....видео посмотрел, форум почитал'' боже храни интернет'''. Всё так и есть без второго езернета необойтись.
Но вопрос. Два с2000 интернет с одним пультом с2000 м работать будут? Это работу с Орионом по 232, а связь с бки по 485....и всё ок:))) 

Федоткин Денис Викторович 6 лет 7 месяцев назад

да можно и РЭ на езернет почитать ;)
"схема 6" как раз ответ на ваш вопрос, правда там ещё езернет_1 перед компом ставят, это лишнее.

Волков Андрей 6 лет 7 месяцев назад

Прочитав рэ легко....мы сложности любим:)))

Федоткин Денис Викторович 6 лет 7 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

4 ответа

Ответ на вопрос 1 - схема рабочая, да работать будут.
Ответ на вопрос 2 - достаточно одного С2000-Ethernet, к которому по 485 подключить все БИ, но скорость трансляции данных на них будет, скажем там, не велика.

6 лет 7 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Проблема решена?

6 лет 7 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Не забудьте, что разделы в Орионе должны иметь сквозную нумерацию. Такую же нумерацию они должны иметь в С2000М. 

6 лет 7 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Всем спасибо!!! Пока ещё к работам не преступили. Но есть понимание браться за работу или нет:)

6 лет 7 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

4514 раза

ЗАДАН

6 лет 7 месяцев назад

ПРОДУКТЫ

С2000-Ethernet
С2000М

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.