партнерский раздел
ФорумИнсталляция, монтажКак настроить работу C2000-Ethernet

Инсталляция, монтаж » Как настроить работу C2000-Ethernet

Добрый день! Имеем схему ПК ---ЛВС---C2000-Ethernet---RS-485---С2000М---RS-485 -- приборы системы "Орион" в одном здании, и ЛВС --- C2000-Ethernet---RS-485 ---БКИ во втором здании, БКИ настроен на взятие-снятие приборов из первого здания. Для C2000-Ethernet ver. 2.55 выбран " Прозрачный режим", конфигурирование по локальной сети в Uprog. Все настройки приборов C2000-Ethernet выполнены в соответствии с руководством по эксплуатации. Параметры в RS485Setting увеличенны в соответствии с РЭ. В Uprog C2000-Ethernet находит все приборы системы "Орион", но обмен данными между 2-мя C2000-Ethernet не производится. Индикаторы "Ethernet" на приборах мигают равномерно непрерывно по 0,25 сек. Пробовал в режиме с сохранением событий, результат тот же. Перепробывали все варианты (как на форуме, так и режимы работы брандмауэра и антивируса)
Может из гуру кто проникнется и напишет, где я не поставил галочку.

ФОТО с настройками

https://yadi.sk/d/N_XQuf5A3VfX78 

6 лет 7 месяцев назад

avatar
ПО какое? Если Орион Про, надо ЛВС-Ethernet-RS-232-C2000M-...
Или я может что то не так  понял. У вас БКИ с кем общается? С с2000-М? Или как? 

Nazarkin Sergey 6 лет 7 месяцев назад

У нас ПО UPROG. БКИ хочу установить отдельно в другом здании, БКИ должен общаться с С2000М через ЛВС и 2 ETHERNETa. (если оно так работает). Так же выносил в другое здание через РПИ, все получилось без проблем, а ETHERNETом никак...

Торопов Антон Вячеславович 6 лет 7 месяцев назад

Тогда Вам нужно 3 Ethernet'а: 2 - чтобы подключить БКИ к пульту и один - подключить пульт к Орион Про (если они не находятся рядом).

Кечаев Алексей Борисович 6 лет 7 месяцев назад

Тогда схема должна выглядеть так: ПК-ЛВС-Ethernet-C2000M-485-Ethernet-ЛВС-Ethernet-485-БКИ.

Nazarkin Sergey 6 лет 7 месяцев назад

– Кечаев Алексей Борисович
– Nazarkin Sergey 

"ПК-ЛВС-Ethernet-C2000M-485-Ethernet-ЛВС-Ethernet-485-БКИ." 

C2000M-485-Ethernet-ЛВС-Ethernet-485-БКИ. вот так есть вероятность собрать?

Торопов Антон Вячеславович 6 лет 7 месяцев назад

Да! )))

Nazarkin Sergey 6 лет 7 месяцев назад

"ПК - ЛВС - Ethernet (232) - C2000M - Приборы, Ethernet (485) - ЛВС" 

ЛВС - Ethernet (485) - БКИ

Вот Ваша схема. Хотя, думаю, Вы то же самое имели в виду.

Кечаев Алексей Борисович 6 лет 7 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

18 ответов

У Вас два IP адреса: 192.168.127.249 и 192.168.127.251. Один адрес - ПК с Орион Про, а другой чей? Выложите структурную схему системы.

6 лет 7 месяцев назад

avatar
Один "орион" на ПК, другой ETHERNETа второго
PS
При подключении 2 ETHERNET появляются 2 соединения
1 ETHERNET имеет адрес 192.168.127.252
2 ETHERNET имеет адрес 192.168.127.254
Соответствующие подключения
1 - 192.168.127.249
2 - 192.168.127.251
Поэтому прописываю 2 адреса в удаленных устройствах

Торопов Антон Вячеславович 6 лет 7 месяцев назад

Выложите структурную схему, а то непонятно что да как.

Кечаев Алексей Борисович 6 лет 7 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Всем участникам спасибо! Вопрос решился.

6 лет 7 месяцев назад

avatar
Отлично!

Кечаев Алексей Борисович 6 лет 7 месяцев назад

Ну и хорошо!

Nazarkin Sergey 6 лет 7 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добрый день.
У меня похожая беда, выложу скрины каких нужно настроек
суть:
в одном здании пульт, БКИ и с2000-ethernet
в другом здании сигнал20 и с2000-ethernet
оба в прозрачном режиме, оба пингую, оба видны в упроге. Но БКИ не видит сигнал-20
подключаясь к пульту флешкой-485 для просмотра упрога тоже не вижу сигнал-20
https://www.screencast.com/t/xv5Md70hU364 скрин упрога

схема подключения:  БКИ-(485)-пульт-(485)-c2000ethernet -- роутер с впн -- интернет -- шлюз - c2000ethernet-(485)-сигнал20
впн поднят потому что другое здание находится на краю географии и там другой провайдер уже

6 лет назад

avatar
Если преобразователи настроены, правльно прописана таблица и порты, но все равно не работает, тогда:

Качаете RS485Settings
Переводите пульт в режим программирования, желательно отключить остальную линию 485-го.
Читаете задержки по умолчанию в М.
Максимальное время ping до удаленного.
Скидываете сюда, я вам расчитаю.

Или можете вбить их из Таблицы 7

Пауза перед сеансом без смены направления передачи  ≥ 100 мс
Тайм-аут для ответа при поиске ≥ 225 мс
Пауза после общей команды ≥ 215 мс
Тайм-аут для ответа на запрос событий ≥ 515 мс
Тайм-аут для ответа на команду ≥ 815 мс

Если время ping не превышает 30 мс.

Тремасов Константин Александрович 6 лет назад

пинг до удаленного:

Обмен пакетами с 192.168.97.254 по с 32 байтами данных:
Ответ от 192.168.97.254: число байт=32 время=13мс TTL=253
Ответ от 192.168.97.254: число байт=32 время=19мс TTL=253
Ответ от 192.168.97.254: число байт=32 время=48мс TTL=253
Ответ от 192.168.97.254: число байт=32 время=17мс TTL=253
Ответ от 192.168.97.254: число байт=32 время=15мс TTL=253
Ответ от 192.168.97.254: число байт=32 время=13мс TTL=253
Ответ от 192.168.97.254: число байт=32 время=14мс TTL=253
Ответ от 192.168.97.254: число байт=32 время=11мс TTL=253
Ответ от 192.168.97.254: число байт=32 время=71мс TTL=253
Ответ от 192.168.97.254: число байт=32 время=78мс TTL=253
Ответ от 192.168.97.254: число байт=32 время=18мс TTL=253

пульт в программировании, но rs485set его не видит, может без программирования надо?
https://www.screencast.com/t/ymgInTkXb

упрог видит пульт и БКИ, сигнал-20 нет, тайминги ставил такие - http://forum-bolid.ru/viewtopic.php?f=44&t=3026 , с последней страницы, сейчас почему то сайт не загружается

Семериков Вениамин 6 лет назад

До удаленного, мало пингуете, на час хотя бы оставьте, чтоб точнее определить максимальное время, но можете уже попробовать записать задержки которые выше и тестировать.

Тремасов Константин Александрович 6 лет назад

Пишите вопросы отдельно, а не редактируйте старое. Я вам выше написал, если сами преобразователи настроены верно, тогда дело может быть в задержках. Сейчас не скажешь в чем именно дело. Скиньте конфиг ваших преобразователей.

Тремасов Константин Александрович 6 лет назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

езернет, к которому подключен пульт и БКИ:
https://www.screencast.com/t/Af7esRK7No
https://www.screencast.com/t/bk0owPZWfK

езернет, к которому подключен сигнал-20:
https://www.screencast.com/t/8B4E6a8N6nJ
https://www.screencast.com/t/dxzEPREYJK

проброс портов на роутере:
https://www.screencast.com/t/GTZVd7dNApO

6 лет назад

avatar
В вашу схему не вникал, но посмотрите эту картинку из РЭ на С2000-Ethernet:



У вас все совпадает? Шлюзы, проброс, в таблице правильно ли указаны IP, туда вы судя по всему достучались, раз его видно из uprog, а вот обратно пробросили?

Тремасов Константин Александрович 6 лет назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

У Вас шлюзы неправильно прописаны.

6 лет назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

у меня немного иная схема, так как в предложенной нужно 2 статических IP адреса шлюза, у нас он только 1
топология такова:
есть головной роутер с внешним IP статическим и внутренним 192.168.97.1
к нему подключен C2000-ethernet  с IP адресом 192.168.97.254 (это удаленный езернет)

есть роутер, на котором настроен vpn-туннель к головному, он имеет свой внутренний адрес (192.168.2.1) или же адрес в сети впн (192.168.97.133)
к нему подключен C2000-ethernet  с IP адресом 192.168.2.253
на нем и настроен проброс портов с 133 адреса на 253 адрес данных по портам 40000/40001

6 лет назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

https://www.screencast.com/t/1Nc9Nibu1F2 нарисовал схему 

6 лет назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Пауза перед сеансом без смены направления передачи  ≥ 100 мс
Тайм-аут для ответа при поиске ≥ 225 мс
Пауза после общей команды ≥ 215 мс
Тайм-аут для ответа на запрос событий ≥ 515 мс
Тайм-аут для ответа на команду ≥ 815 мс

вбил эти параметры в пульт

6 лет назад

avatar
Есть мнение, что в с2000-Ethernet, всё таки нужно указать адрес шлюза именно той сети куда он подключен. Конкретно для 192.168.97.254 - 192.168.97.1, а для 192.168.2.253 - 192.168.2.1.
Ведь если вы пингуете удаленное устройство, ваш ноутбук идет через шлюз 192.168.2.1. Так почему Ethernet, должен работать по другому?

Nazarkin Sergey 6 лет назад

шлюзы изменил, а удаленные устройства оставить прежними? у 97,254 - 97,133 (дальше уже проброс портов перенаправляет на 2,253), а у 2,253 - 97,254 (вот тут сомнения)

Семериков Вениамин 6 лет назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

кстати, важный вопрос, пульт должен быть в режиме компьютер? или в режиме ПИ?

6 лет назад

avatar
Это если у вас есть АРМ с Орион, тогда имеет значение что выбирать, если М сам по себе, то не влияет.

Тремасов Константин Александрович 6 лет назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Скиньте новую конфигурацию С2000=Ethernet
 

6 лет назад

avatar
ничего с прошлой не поменялось, кроме шлюзов, проставлены родные 192.168.97.1 и 192.168.2.1 соответственно

Семериков Вениамин 6 лет назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Ну, тут уж фантастика просто получается, может на шлюзе фаервол стоит?
Либо поробовать перевести Ethernet 1-Master. 2-Slave.

6 лет назад

avatar
на роутере отключен брандмауэр

Семериков Вениамин 6 лет назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

может в настройке проброса портов что не так
или тайминги в пульте надо все-таки другие какие-то

6 лет назад

avatar
Тайминги тоже нужно, но как минимум вы упрогом должны были увидеть. Возможно еще настройка UDP. Проверьте, если возможно, у вас 40001\40000 порты разблокированы!? И там и здесь.

Nazarkin Sergey 6 лет назад

упрогом вижу все, кроме Сигнал-20, оба езернета упрогом видны и настраиваются. проблема в том, что пульт и БКИ не видят сигнал-20, 

https://www.screencast.com/t/xv5Md70hU364 скрин упрога
https://www.screencast.com/t/1Nc9Nibu1F2 нарисовал схему как все организовано

Семериков Вениамин 6 лет назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Это понятно. у вас с2000М не хочет коннектится с сигналом 20. Или наоборот.Может я задам тупой вопрос. Адреса прибров у вас разные?

6 лет назад

avatar
пульт - 1
сигнал-20 - 2
БКИ - 3
езернеты (хоть это и не важно) 127 и 11
 

Семериков Вениамин 6 лет назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Копайте UDP порты. Больше на ум ничего не приходит. Nmap в помощь! А на том конце у вас помошник есть?

6 лет назад

avatar
есть "аватар" который сможет доехать до "того конца", только что именно там смотреть? настройки езернета могу и отсюда глянуть, а настройки сигнал-20, кроме адреса какие?
проброс портов на роутере:
https://www.screencast.com/t/GTZVd7dNApO
 

Семериков Вениамин 6 лет назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

А фишка на Ethernete там в каком положение сейчас?
А вообще я имею ввиду UDP порты. Может у вас там по 40000 не пускает передачу сигнала. 

6 лет назад

avatar
перемычка стоит в "pass", иначе бы его не видел в упроге
а порты где нужно открыть, кроме как на шлюзе (коим выступает роутер 192.168.97.133)?
для чистоты эксперимента, завтра утром отправлю "аватара" к сигналу-20, проверить физику подключения (провод отвалился или еше что), так же проверить перемычки

Семериков Вениамин 6 лет назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Это правильно. Может там диверсию кто совершил.

6 лет назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Подождите, ведь в прозрачном режиме езернет работает только в одном количестве. Если нужна свзяь между двумя эзернетами, то один должен быть мастер, а второй слэйв.

6 лет назад

avatar
В корне неверное заявление) Это виртуальный порт работает только в прозрачном и только с одним.

Тремасов Константин Александрович 6 лет назад

Посмотрел документация, вы правы. Просто у нас всё на виртуальных портах настроено, а на другие режимы память подвела.

Рыбкин Евгений Сергеевич 6 лет назад

Бывает) Это лишний повод освежить память)

Тремасов Константин Александрович 6 лет назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Всем огромное спасибо за оказанное содействие и ценные советы
Система заработала должным образом

6 лет назад

avatar
А в чем было дело, не поделитесь?

Тремасов Константин Александрович 6 лет назад

на самом деле загадка, после вчерашних последних настроек ничего не работало, рабочий день в котельной закончился и аватара моего оттуда выгнали, приехав сегодня утром наблюдали картину что БИ горит зеленым, немного удивившись, позвонили в другую котельную и попросили снять/взять зоны - и опять-таки все отображалось на БИ. так что сегодня ничего не успели сделать) до сих пор не знаю что произошло и как это заработало, и почему не работало до этого

Семериков Вениамин 6 лет назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

8647 раз

ЗАДАН

6 лет 7 месяцев назад

ПРОДУКТЫ

С2000-Ethernet

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.