Добрый день! Имеем схему ПК ---ЛВС---C2000-Ethernet---RS-485---С2000М---RS-485 -- приборы системы "Орион" в одном здании, и ЛВС --- C2000-Ethernet---RS-485 ---БКИ во втором здании, БКИ настроен на взятие-снятие приборов из первого здания. Для C2000-Ethernet ver. 2.55 выбран " Прозрачный режим", конфигурирование по локальной сети в Uprog. Все настройки приборов C2000-Ethernet выполнены в соответствии с руководством по эксплуатации. Параметры в RS485Setting увеличенны в соответствии с РЭ. В Uprog C2000-Ethernet находит все приборы системы "Орион", но обмен данными между 2-мя C2000-Ethernet не производится. Индикаторы "Ethernet" на приборах мигают равномерно непрерывно по 0,25 сек. Пробовал в режиме с сохранением событий, результат тот же. Перепробывали все варианты (как на форуме, так и режимы работы брандмауэра и антивируса)
Может из гуру кто проникнется и напишет, где я не поставил галочку.

ФОТО с настройками

https://yadi.sk/d/N_XQuf5A3VfX78 

1 год 7 месяцев назад

avatar
ПО какое? Если Орион Про, надо ЛВС-Ethernet-RS-232-C2000M-...
Или я может что то не так  понял. У вас БКИ с кем общается? С с2000-М? Или как? 

Nazarkin Sergey 1 год 7 месяцев назад

У нас ПО UPROG. БКИ хочу установить отдельно в другом здании, БКИ должен общаться с С2000М через ЛВС и 2 ETHERNETa. (если оно так работает). Так же выносил в другое здание через РПИ, все получилось без проблем, а ETHERNETом никак...

Торопов Антон Вячеславович 1 год 7 месяцев назад

Тогда Вам нужно 3 Ethernet'а: 2 - чтобы подключить БКИ к пульту и один - подключить пульт к Орион Про (если они не находятся рядом).

Кечаев Алексей Борисович 1 год 7 месяцев назад

Тогда схема должна выглядеть так: ПК-ЛВС-Ethernet-C2000M-485-Ethernet-ЛВС-Ethernet-485-БКИ.

Nazarkin Sergey 1 год 7 месяцев назад

– Кечаев Алексей Борисович
– Nazarkin Sergey 

"ПК-ЛВС-Ethernet-C2000M-485-Ethernet-ЛВС-Ethernet-485-БКИ." 

C2000M-485-Ethernet-ЛВС-Ethernet-485-БКИ. вот так есть вероятность собрать?

Торопов Антон Вячеславович 1 год 7 месяцев назад

Да! )))

Nazarkin Sergey 1 год 7 месяцев назад

"ПК - ЛВС - Ethernet (232) - C2000M - Приборы, Ethernet (485) - ЛВС" 

ЛВС - Ethernet (485) - БКИ

Вот Ваша схема. Хотя, думаю, Вы то же самое имели в виду.

Кечаев Алексей Борисович 1 год 7 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

18 ответов

У Вас два IP адреса: 192.168.127.249 и 192.168.127.251. Один адрес - ПК с Орион Про, а другой чей? Выложите структурную схему системы.

1 год 7 месяцев назад

avatar
Один "орион" на ПК, другой ETHERNETа второго
PS
При подключении 2 ETHERNET появляются 2 соединения
1 ETHERNET имеет адрес 192.168.127.252
2 ETHERNET имеет адрес 192.168.127.254
Соответствующие подключения
1 - 192.168.127.249
2 - 192.168.127.251
Поэтому прописываю 2 адреса в удаленных устройствах

Торопов Антон Вячеславович 1 год 7 месяцев назад

Выложите структурную схему, а то непонятно что да как.

Кечаев Алексей Борисович 1 год 7 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Всем участникам спасибо! Вопрос решился.

1 год 7 месяцев назад

avatar
Отлично!

Кечаев Алексей Борисович 1 год 7 месяцев назад

Ну и хорошо!

Nazarkin Sergey 1 год 7 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добрый день.
У меня похожая беда, выложу скрины каких нужно настроек
суть:
в одном здании пульт, БКИ и с2000-ethernet
в другом здании сигнал20 и с2000-ethernet
оба в прозрачном режиме, оба пингую, оба видны в упроге. Но БКИ не видит сигнал-20
подключаясь к пульту флешкой-485 для просмотра упрога тоже не вижу сигнал-20
https://www.screencast.com/t/xv5Md70hU364 скрин упрога

схема подключения:  БКИ-(485)-пульт-(485)-c2000ethernet -- роутер с впн -- интернет -- шлюз - c2000ethernet-(485)-сигнал20
впн поднят потому что другое здание находится на краю географии и там другой провайдер уже

11 месяцев 22 дня назад

avatar
Если преобразователи настроены, правльно прописана таблица и порты, но все равно не работает, тогда:

Качаете RS485Settings
Переводите пульт в режим программирования, желательно отключить остальную линию 485-го.
Читаете задержки по умолчанию в М.
Максимальное время ping до удаленного.
Скидываете сюда, я вам расчитаю.

Или можете вбить их из Таблицы 7

Пауза перед сеансом без смены направления передачи  ≥ 100 мс
Тайм-аут для ответа при поиске ≥ 225 мс
Пауза после общей команды ≥ 215 мс
Тайм-аут для ответа на запрос событий ≥ 515 мс
Тайм-аут для ответа на команду ≥ 815 мс

Если время ping не превышает 30 мс.

Тремасов Константин Александрович 11 месяцев 22 дня назад

пинг до удаленного:

Обмен пакетами с 192.168.97.254 по с 32 байтами данных:
Ответ от 192.168.97.254: число байт=32 время=13мс TTL=253
Ответ от 192.168.97.254: число байт=32 время=19мс TTL=253
Ответ от 192.168.97.254: число байт=32 время=48мс TTL=253
Ответ от 192.168.97.254: число байт=32 время=17мс TTL=253
Ответ от 192.168.97.254: число байт=32 время=15мс TTL=253
Ответ от 192.168.97.254: число байт=32 время=13мс TTL=253
Ответ от 192.168.97.254: число байт=32 время=14мс TTL=253
Ответ от 192.168.97.254: число байт=32 время=11мс TTL=253
Ответ от 192.168.97.254: число байт=32 время=71мс TTL=253
Ответ от 192.168.97.254: число байт=32 время=78мс TTL=253
Ответ от 192.168.97.254: число байт=32 время=18мс TTL=253

пульт в программировании, но rs485set его не видит, может без программирования надо?
https://www.screencast.com/t/ymgInTkXb

упрог видит пульт и БКИ, сигнал-20 нет, тайминги ставил такие - http://forum-bolid.ru/viewtopic.php?f=44&t=3026 , с последней страницы, сейчас почему то сайт не загружается

Семериков Вениамин 11 месяцев 22 дня назад

До удаленного, мало пингуете, на час хотя бы оставьте, чтоб точнее определить максимальное время, но можете уже попробовать записать задержки которые выше и тестировать.

Тремасов Константин Александрович 11 месяцев 22 дня назад

Пишите вопросы отдельно, а не редактируйте старое. Я вам выше написал, если сами преобразователи настроены верно, тогда дело может быть в задержках. Сейчас не скажешь в чем именно дело. Скиньте конфиг ваших преобразователей.

Тремасов Константин Александрович 11 месяцев 22 дня назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

езернет, к которому подключен пульт и БКИ:
https://www.screencast.com/t/Af7esRK7No
https://www.screencast.com/t/bk0owPZWfK

езернет, к которому подключен сигнал-20:
https://www.screencast.com/t/8B4E6a8N6nJ
https://www.screencast.com/t/dxzEPREYJK

проброс портов на роутере:
https://www.screencast.com/t/GTZVd7dNApO

11 месяцев 22 дня назад

avatar
В вашу схему не вникал, но посмотрите эту картинку из РЭ на С2000-Ethernet:



У вас все совпадает? Шлюзы, проброс, в таблице правильно ли указаны IP, туда вы судя по всему достучались, раз его видно из uprog, а вот обратно пробросили?

Тремасов Константин Александрович 11 месяцев 22 дня назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

У Вас шлюзы неправильно прописаны.

11 месяцев 22 дня назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

у меня немного иная схема, так как в предложенной нужно 2 статических IP адреса шлюза, у нас он только 1
топология такова:
есть головной роутер с внешним IP статическим и внутренним 192.168.97.1
к нему подключен C2000-ethernet  с IP адресом 192.168.97.254 (это удаленный езернет)

есть роутер, на котором настроен vpn-туннель к головному, он имеет свой внутренний адрес (192.168.2.1) или же адрес в сети впн (192.168.97.133)
к нему подключен C2000-ethernet  с IP адресом 192.168.2.253
на нем и настроен проброс портов с 133 адреса на 253 адрес данных по портам 40000/40001

11 месяцев 22 дня назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

https://www.screencast.com/t/1Nc9Nibu1F2 нарисовал схему 

11 месяцев 22 дня назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Пауза перед сеансом без смены направления передачи  ≥ 100 мс
Тайм-аут для ответа при поиске ≥ 225 мс
Пауза после общей команды ≥ 215 мс
Тайм-аут для ответа на запрос событий ≥ 515 мс
Тайм-аут для ответа на команду ≥ 815 мс

вбил эти параметры в пульт

11 месяцев 22 дня назад

avatar
Есть мнение, что в с2000-Ethernet, всё таки нужно указать адрес шлюза именно той сети куда он подключен. Конкретно для 192.168.97.254 - 192.168.97.1, а для 192.168.2.253 - 192.168.2.1.
Ведь если вы пингуете удаленное устройство, ваш ноутбук идет через шлюз 192.168.2.1. Так почему Ethernet, должен работать по другому?

Nazarkin Sergey 11 месяцев 22 дня назад

шлюзы изменил, а удаленные устройства оставить прежними? у 97,254 - 97,133 (дальше уже проброс портов перенаправляет на 2,253), а у 2,253 - 97,254 (вот тут сомнения)

Семериков Вениамин 11 месяцев 22 дня назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

кстати, важный вопрос, пульт должен быть в режиме компьютер? или в режиме ПИ?

11 месяцев 22 дня назад

avatar
Это если у вас есть АРМ с Орион, тогда имеет значение что выбирать, если М сам по себе, то не влияет.

Тремасов Константин Александрович 11 месяцев 22 дня назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Скиньте новую конфигурацию С2000=Ethernet
 

11 месяцев 22 дня назад

avatar
ничего с прошлой не поменялось, кроме шлюзов, проставлены родные 192.168.97.1 и 192.168.2.1 соответственно

Семериков Вениамин 11 месяцев 22 дня назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Ну, тут уж фантастика просто получается, может на шлюзе фаервол стоит?
Либо поробовать перевести Ethernet 1-Master. 2-Slave.

11 месяцев 22 дня назад

avatar
на роутере отключен брандмауэр

Семериков Вениамин 11 месяцев 22 дня назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

может в настройке проброса портов что не так
или тайминги в пульте надо все-таки другие какие-то

11 месяцев 22 дня назад

avatar
Тайминги тоже нужно, но как минимум вы упрогом должны были увидеть. Возможно еще настройка UDP. Проверьте, если возможно, у вас 40001\40000 порты разблокированы!? И там и здесь.

Nazarkin Sergey 11 месяцев 22 дня назад

упрогом вижу все, кроме Сигнал-20, оба езернета упрогом видны и настраиваются. проблема в том, что пульт и БКИ не видят сигнал-20, 

https://www.screencast.com/t/xv5Md70hU364 скрин упрога
https://www.screencast.com/t/1Nc9Nibu1F2 нарисовал схему как все организовано

Семериков Вениамин 11 месяцев 22 дня назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Это понятно. у вас с2000М не хочет коннектится с сигналом 20. Или наоборот.Может я задам тупой вопрос. Адреса прибров у вас разные?

11 месяцев 22 дня назад

avatar
пульт - 1
сигнал-20 - 2
БКИ - 3
езернеты (хоть это и не важно) 127 и 11
 

Семериков Вениамин 11 месяцев 22 дня назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Копайте UDP порты. Больше на ум ничего не приходит. Nmap в помощь! А на том конце у вас помошник есть?

11 месяцев 22 дня назад

avatar
есть "аватар" который сможет доехать до "того конца", только что именно там смотреть? настройки езернета могу и отсюда глянуть, а настройки сигнал-20, кроме адреса какие?
проброс портов на роутере:
https://www.screencast.com/t/GTZVd7dNApO
 

Семериков Вениамин 11 месяцев 22 дня назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

А фишка на Ethernete там в каком положение сейчас?
А вообще я имею ввиду UDP порты. Может у вас там по 40000 не пускает передачу сигнала. 

11 месяцев 22 дня назад

avatar
перемычка стоит в "pass", иначе бы его не видел в упроге
а порты где нужно открыть, кроме как на шлюзе (коим выступает роутер 192.168.97.133)?
для чистоты эксперимента, завтра утром отправлю "аватара" к сигналу-20, проверить физику подключения (провод отвалился или еше что), так же проверить перемычки

Семериков Вениамин 11 месяцев 22 дня назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Это правильно. Может там диверсию кто совершил.

11 месяцев 22 дня назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Подождите, ведь в прозрачном режиме езернет работает только в одном количестве. Если нужна свзяь между двумя эзернетами, то один должен быть мастер, а второй слэйв.

11 месяцев 21 день назад

avatar
В корне неверное заявление) Это виртуальный порт работает только в прозрачном и только с одним.

Тремасов Константин Александрович 11 месяцев 21 день назад

Посмотрел документация, вы правы. Просто у нас всё на виртуальных портах настроено, а на другие режимы память подвела.

Рыбкин Евгений Сергеевич 11 месяцев 21 день назад

Бывает) Это лишний повод освежить память)

Тремасов Константин Александрович 11 месяцев 21 день назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Всем огромное спасибо за оказанное содействие и ценные советы
Система заработала должным образом

11 месяцев 21 день назад

avatar
А в чем было дело, не поделитесь?

Тремасов Константин Александрович 11 месяцев 21 день назад

на самом деле загадка, после вчерашних последних настроек ничего не работало, рабочий день в котельной закончился и аватара моего оттуда выгнали, приехав сегодня утром наблюдали картину что БИ горит зеленым, немного удивившись, позвонили в другую котельную и попросили снять/взять зоны - и опять-таки все отображалось на БИ. так что сегодня ничего не успели сделать) до сих пор не знаю что произошло и как это заработало, и почему не работало до этого

Семериков Вениамин 11 месяцев 21 день назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)