партнерский раздел
ФорумНовостиПО "Ваттметр ИСО Орион" доступно для скачивания!

Новости » ПО "Ваттметр ИСО Орион" доступно для скачивания!

Программа "Ваттметр ИСО "Орион" позволяет провести расчет параметров системы, исходя из выбранных приборов ЗАО НВП "Болид": суммарный ток всех приборов, минимальную емкость АКБ, мощность тепловыделения оборудования, мощность потребления РИП от сети.
Узнать подробности и посмотреть видеопрезентацию можно по ссылке.

6 лет 6 месяцев назад

avatar
Нормально так то, но было бы ещё лучше если бы программа коннектилась к базе Орион и от туда приборы вытаскивала. Было бы совсем замечательно, если бы ещё и количество датчиков в КДЛ вычитывала и считала нагрузку автоматически :) А так - спасибо. Посмотрел сегодня, посчитал один узел. Выяснил, что РИП стоит гораздо больший по нагрузке, чем необходим)

Малозёмов Константин Вячеславович 6 лет 6 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

12 ответов

Нашёл пару недочётов в окне со списком оборудования в С2000-КДЛ:
1. Нельзя изменить размер окна, а верхнее поле довольнно мало.
2. Список не отсортирован, приходиться долго искать нужное.
3. Окно не модальное, если переключиться на другую программу, а потом на Ватметр, то окно с оборудование оказывается на заднем плане, а при клике по окну Ватметра появляется со звуком.
4. Если нажать кнопку копировать оборудование, то С2000-КДЛ копируется, но в столбцах ток будет указан от скопированного КДЛ, а в перечне оборудования будет только один С2000-АР1. Если после просмотра окна со списком оборудования на КДЛ его закрыть не внося изменений (даже нажатием кнопки Отмена), то значение в столбцах ток измениться на правильное.
5. Если был превышен суммарный ток по ДПЛ окно не позволяет сохранить результат.
6. Каждый раз при открытии программы появляется окно лицензионного соглашения. Спрашивавется для чего ставить галочку, для разблокировки кнопки?

6 лет 6 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Доброго времени суток, уважаемый Антон Николаевич!
Благодарим за замечания, - взяли на проработку.
Частых обновлений ПО не обещаем, но они должны быть.
 

6 лет 6 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

В программе в расчет берется коэффициент неполноты разряда аккумуляторов? Просто я несколько раз пересчитывал "ручками" и получается, что в моем расчете емкость АКБ процентов на 30 выше должна быть чем показывает программа. 

6 лет 5 месяцев назад

avatar
Доброго времени суток, уважаемый Алексей Юрьевич! Программа учитывает разрядные характеристики аккумуляторных батарей (АБ). Чем больше ток нагрузки, тем меньше емкости отдаст АБ. Эта зависимость вводится при токах разряда более (0,5...0,1) хС, где С - номинальная емкость АБ.
Программа также учитывает собственный ток потребления выбранного РИП. 

Гуськов Юрий 6 лет 5 месяцев назад

При расчетах в ручную, с учетом отключения АКБ при глубоком разряде (с коэф.1.2) значения получаются больше чем выдает программа. Программа учитывает глубокий разряд АКБ и защитное отключение?

Амелин Дмитрий 6 лет назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Понял. Спасибо большое за ответ.

6 лет 5 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Запустил сегодня программу и увидел сообщение "Программа устарела. Рекомендуется обновить программу. Осталось дней: 19". Перевёл дату на месяц вперёд и увидел другое сообщение: "Программа устарела и будет закрыта. Скачайте свежую версию программы.". Перевёл даьу на месяц назад и никаких сообщений нет. Что за прикол с датами и ограничения на запуск? Если так хотите поддерживать у пользователей актуальную версию программы, то как вариант при наличии интернета проверяйте доступность новой версии и если она есть предлагайте обновить.

6 лет 4 месяца назад

avatar
Антон Николаевич, в ближайшие дни новая версия программы будет выложена на сайте.

Емельянова Любовь Сергеевна 6 лет 4 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Глянул свежую версию ватметра. Скажу прямо: сомнительное обновление. Проблему с датой исправили, это молодцы. А вот скролинг справа в главном окне, проблему с модальным окном на С2000-КДЛ (но это возможно проблема Borland C++), пользовательское соглашение которое нужно принимать каждый раз при включении программы так и оставили.

6 лет 3 месяца назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Доброго времени суток. Как и все проектировщики, для расчета емкости АКБ пользуемся формулой:
W=((Iд*24)+(Iт*3))/1000*1,3 (Ач), где: 
·    W-емкость батареи;
·    Iд-ток потребления приборами в дежурном режиме (мА);
·    24- нормативное время работы в дежурном режиме;
·    Iт-ток потребления приборами в тревожном режиме;
·    3- нормативное время работы в тревожном режиме;
·    1000- переводной коэффициент мА в А;
1,3- коэффициент неполноты разряда аккумулятора.
Изходя из этой формулы, данные не совпадают с результатами программы "Ваттметр". Выше обсуждался этот вопрос, и разница зависит от разрядных характеристик аккумуляторных батарей. Просьба дать корректную формулу для отображения в рабочей документации, т.к. нельзя ссылаться на результаты расчета программы.

5 лет назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

При добавлении Сигнал 20М спрашивает только одно значение общего тока для датчиков всех шлейфов.
Но оно ведь разное для режимов норма и пожар.
Может приделать возможность указания кол-ва датчиков ИПР и Дыма, если используются производства Болид?

Странно. Для Сигнал-20М ток в пожаре и в дежурном режиме 0.4А

5 лет назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Кроме описанного выше, в качестве недостатков могу отметить недоставерность или не точность данных - С2000-ОПЗ: ток в дежурном режиме согласно программе составляет 0,045 А, а в режиме тревога 0.023 и чему верить?

4 года 7 месяцев назад

avatar
В самое ближайшее время, должна быть выложена новая версия.  Скорее всего, там будет исправлено

Гуськов Юрий 4 года 7 месяцев назад

Новая версия уже выложена.
https://bolid.ru/production/reserve/programs/vattmetr.html#download

 

Королёв Антон Николаевич 4 года 7 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Я благодарен Вам за оперативность. Но вопросы остались: Что Вы называете в пожарной сигнализации "дежурный режим", а что "Режим тревога". Как объяснить, что С2000-ОПЗ и в "дежурном" и в "тревоге" потребляют по новой версии 0,045А. С2000-ОПЗ у Вас в "дежурном режиме" "пищит"?

4 года 7 месяцев назад

avatar
Для расчетов мы используем данные приведенные в документации.
К сожалению, других данных (в режиме молчания) в настоящее время у нас нет. Поэтому по умолчанию устанавливается указанный ток в  обоих режимах.

Королёв Антон Николаевич 4 года 7 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

При первом запуске эта чудо-программа отобразила возможность ввода для блоков с радиальными ШС трёхзначного числа с точностью до сотых долей ("ХХХ,ХХ"), но после попытки ввода один разряд исчез ("ХХ,ХХ"). Это так задумано?
И я бы сделал перечень аппаратуры в виде дерева, так гораздо удобнее ИМХО.

2 года 6 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Здравствуйте, планируется ли какое-то обновление программы? На вскидку замеченные недочеты:
1. УДП 513-3АМ ИСП.02 почему-то потребляет аж 3 мА, хотя УДП 513-3АМ ИСП.01 всего 0,5 мА
2. Нет последних приборов таких как С2000-КДЛ-2И ИСП.01, РУПОР-ДК исп.02, РУПОР-ДБ исп.02. Ну вообще проитись по перечню выпускаемого оборудования - там много чего ещё нет.
3. Нет расчета для Сириус, для ШПС-12/24 исп. 10, 11, 12, а также РИП-24 исп.57

1 год 5 месяцев назад

avatar
Да, работа ведётся.

Гулюгин Александр 1 год 5 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

6539 раз

ЗАДАН

6 лет 6 месяцев назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.