|
Программа "Ваттметр ИСО "Орион" позволяет провести расчет параметров системы, исходя из выбранных приборов ЗАО НВП "Болид": суммарный ток всех приборов, минимальную емкость АКБ, мощность тепловыделения оборудования, мощность потребления РИП от сети. 6 лет 4 месяца назад Информационный отдел НВП Болид 273Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Нашёл пару недочётов в окне со списком оборудования в С2000-КДЛ: 6 лет 4 месяца назад Зыкин Антон Николаевич 309Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Доброго времени суток, уважаемый Антон Николаевич! 6 лет 4 месяца назад Гуськов Юрий 65Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
В программе в расчет берется коэффициент неполноты разряда аккумуляторов? Просто я несколько раз пересчитывал "ручками" и получается, что в моем расчете емкость АКБ процентов на 30 выше должна быть чем показывает программа. 6 лет 3 месяца назад Вершков Алексей Юрьевич 3Доброго времени суток, уважаемый Алексей Юрьевич! Программа учитывает разрядные характеристики аккумуляторных батарей (АБ). Чем больше ток нагрузки, тем меньше емкости отдаст АБ. Эта зависимость вводится при токах разряда более (0,5...0,1) хС, где С - номинальная емкость АБ.
Программа также учитывает собственный ток потребления выбранного РИП. – Гуськов Юрий 6 лет 3 месяца назад При расчетах в ручную, с учетом отключения АКБ при глубоком разряде (с коэф.1.2) значения получаются больше чем выдает программа. Программа учитывает глубокий разряд АКБ и защитное отключение?
– Амелин Дмитрий 5 лет 10 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Понял. Спасибо большое за ответ. 6 лет 3 месяца назад Вершков Алексей Юрьевич 3Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Запустил сегодня программу и увидел сообщение "Программа устарела. Рекомендуется обновить программу. Осталось дней: 19". Перевёл дату на месяц вперёд и увидел другое сообщение: "Программа устарела и будет закрыта. Скачайте свежую версию программы.". Перевёл даьу на месяц назад и никаких сообщений нет. Что за прикол с датами и ограничения на запуск? Если так хотите поддерживать у пользователей актуальную версию программы, то как вариант при наличии интернета проверяйте доступность новой версии и если она есть предлагайте обновить. 6 лет 2 месяца назад Зыкин Антон Николаевич 309Антон Николаевич, в ближайшие дни новая версия программы будет выложена на сайте.
– Емельянова Любовь Сергеевна 6 лет 2 месяца назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Глянул свежую версию ватметра. Скажу прямо: сомнительное обновление. Проблему с датой исправили, это молодцы. А вот скролинг справа в главном окне, проблему с модальным окном на С2000-КДЛ (но это возможно проблема Borland C++), пользовательское соглашение которое нужно принимать каждый раз при включении программы так и оставили. 6 лет 2 месяца назад Зыкин Антон Николаевич 309Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Доброго времени суток. Как и все проектировщики, для расчета емкости АКБ пользуемся формулой: 4 года 11 месяцев назад Струлёв Алексей Викторович 1Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
При добавлении Сигнал 20М спрашивает только одно значение общего тока для датчиков всех шлейфов. 4 года 10 месяцев назад Филимонов Андрей Сергеевич 62Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Кроме описанного выше, в качестве недостатков могу отметить недоставерность или не точность данных - С2000-ОПЗ: ток в дежурном режиме согласно программе составляет 0,045 А, а в режиме тревога 0.023 и чему верить? 4 года 5 месяцев назад Рябов Сергей Анатольевич 10В самое ближайшее время, должна быть выложена новая версия. Скорее всего, там будет исправлено
– Гуськов Юрий 4 года 5 месяцев назад – Королёв Антон Николаевич 4 года 5 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Я благодарен Вам за оперативность. Но вопросы остались: Что Вы называете в пожарной сигнализации "дежурный режим", а что "Режим тревога". Как объяснить, что С2000-ОПЗ и в "дежурном" и в "тревоге" потребляют по новой версии 0,045А. С2000-ОПЗ у Вас в "дежурном режиме" "пищит"? 4 года 5 месяцев назад Рябов Сергей Анатольевич 10Для расчетов мы используем данные приведенные в документации.
К сожалению, других данных (в режиме молчания) в настоящее время у нас нет. Поэтому по умолчанию устанавливается указанный ток в обоих режимах. – Королёв Антон Николаевич 4 года 5 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
При первом запуске эта чудо-программа отобразила возможность ввода для блоков с радиальными ШС трёхзначного числа с точностью до сотых долей ("ХХХ,ХХ"), но после попытки ввода один разряд исчез ("ХХ,ХХ"). Это так задумано? 2 года 5 месяцев назад Налетов Константин 1943Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Здравствуйте, планируется ли какое-то обновление программы? На вскидку замеченные недочеты: 1 год 4 месяца назад Харитоненко Иван Петрович 4Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
6429 раз
6 лет 4 месяца назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
– Малозёмов Константин Вячеславович 6 лет 4 месяца назад
#ссылка