партнерский раздел
ФорумЭксплуатацияконфигурация С2000М

Эксплуатация » конфигурация С2000М

Доброго времени суток, господа.

Имеем Сигнал 20М V1.03 три штуки и C2000М V3.01.

С некотрых пор сообщения с одного из приборов Сигнал 20 стали отображаться в виде: Прибор 002 шлейф 18. С остальных приборов сообщения соответствуют конфигурации С2000, т.е. типа - каб.25 2 этаж.

С пульта конфигурация читается и пишется правильно, но вот для одного прибора события отображются как Прибор 002 шлейф 20.

Может подскажите куда копать?

Спасибо.

5 лет 11 месяцев назад

avatar
Я бы в первую голову обновился до 3.04 и скачал бы последний ппрог. 

Шапран Сергей 5 лет 11 месяцев назад

Может адрес прибора поменяли, а в разделах указан старый адрес.

Налетов Константин 5 лет 11 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

3 ответа

1. Проверить стоит ли переименование на данном приборе
2. Сохранить конфиг в текстовый файл и проверить есть ли тм переименование
3. Повторно загрузить проверенную прошивку.

5 лет 11 месяцев назад

avatar
А где выставляется переименование на приборе и как выглядит переименование в текстовом конфиге? Конфиг есть, а вот до приборов, пожалуй на следующей неделе доберусь.

Николай 5 лет 11 месяцев назад

В PProg на вкладке "Разделы" должно быть указано описание шлейфа. На вкладке "Переименование событий" должны быть созданы сценарии и привязаны к нужным шлейфам.
Если смотреть текстовый файл, то секция [Приборы], там через запятую должны быть указаны: Шлейф, Раздел, Сценарий, Описание. А в секции [Сценарий переименования событий] сценарии с указанием: Событие, Описание, Базовое, Группа, Формат, Звук и Тревожность.

Зыкин Антон Николаевич 5 лет 11 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Спасибо за советы. До приборов, пожалуй, на следующей неделе доберусь чтоб посмотреть-попробовать.

5 лет 11 месяцев назад

avatar
А где выставляется переименование на приборе и как выглядит переименование в текстовом конфиге? Конфиг есть, а вот до приборов, пожалуй на следующей неделе доберусь.– Николай 13 часов 37 минут назад

Ничего переименнововать не нужно, данная опцыя используется для технологических ШС восновном. 
по вашему описанию, нужно для начала оновить версию эМки до 3.04. и подписать разделы в Pprog, дать названия разделам. 
а вообще, так отображаются состояния шлейфов если прибор (ваш сигнал 20) програмно (в Pprog) не добавлен в структуру системы, а просто подключен к 485 сети. т.е. С2000М его видит, но как сторонний прибор отсутствующий в дереве приборов по эМкой

Батанов Александр Владимирович 5 лет 11 месяцев назад

Может адрес прибора поменяли, а в разделах указан старый адрес.– Налетов Константин 23 часа 57 минут назад

Вот этот вариант вполне подходит под описание проблемы. именно то о чем я и говорил.. пробор в сети, но не в структуре

Батанов Александр Владимирович 5 лет 11 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Господа, спасибо за быстрые советы.
Добрался до прибора, обновил прошивку, Pprog, посмотрел конфиги. Оказалось да, прибор в сети, но не в структуре. Видать заменили Сигнал, а прежний адрес не прописали.
Еще раз всем спасибо. Тему можно закрыть.

5 лет 11 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

3835 раз

ЗАДАН

5 лет 11 месяцев назад

ПРОДУКТЫ

С2000М
Сигнал-20М

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.