Монтаж. Наладка. 6 лет 5 месяцев назад Станислав 249Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Все прописано конечно! 6 лет 5 месяцев назад Станислав 249Если БИ в RS-485 пульта, и при этом на БИ отображаются разделы того-же пульта, то странно.
Попробуйте в Орионе отключить трансляцию состояния разделов: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\BOLID\ORION_PRO\ORICORE параметр NotTranslateStatusObj = 1 (тип параметра REG_DWORD). Ещё, как вариант, возможно для разделов в БИ указан не верный тип индикатора, т.е. БИ не получает нужного состояния раздела для изменения индикации. – Налетов Константин 6 лет 5 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Встречал похожую проблему. Как удалось исправить: Используя «UProgFree», сделал «по умолчанию», далее обычным «UPROGом», настроил необходимое. Отличие от данного случая, делал с «БКИ». Так же заметил, что трио - «БКИ» - «пульт» - «ОрионПро», и тандем «БКИ» - «пульт», работают, не совсем одинаково (в плане отображения на «БКИ» с идентичными настройками). Устранялось простой перезагрузкой «ОрионПро» (ОЗ), при этом индикация может измениться, а может показать всё корректно. 6 лет 5 месяцев назад Карпов Дмитрий 2112Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
3528 раз
6 лет 5 месяцев назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
Куда (Орион, ПКУ) и как (преобразователи, прямое) подключен БИ?
– Налетов Константин 6 лет 5 месяцев назад
#ссылка