партнерский раздел
ФорумЭксплуатацияС2000-ВТ

Эксплуатация » С2000-ВТ

Как вывести сигнал тревоги (СИРЕНА) от С2000-ВТ, при повышении температуры.

6 лет 7 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

7 ответов

Сценарий управления реле, исходное выключено, шаг первый включить, раздел с ВТ, событие повышение уровня или повышение температуры, ну там эксперементальным путем найдете нужное событие, потом ценарий привязать к нужному реле. Да и по моему этот раздел надо взять на охрану.

Из РЭ на 2.22:

Командами "Взятие" и "Снятие (отключение)" происходит соответственно включение и выключение входа в системе измерения и регулирования. Возможные состояния входа:
- "Снято (отключено)" – контролируются только неисправности, вход проводит измерение температуры, но полученные значения не сравниваются с порогами и не влияют на регулирование;

6 лет 7 месяцев назад

avatar
А как можно обойтись без АРМ Орион

Лагутин Дмитрий Вячеславович 6 лет 7 месяцев назад

Создать сценарий в С2000-М

Зыкин Антон Николаевич 6 лет 7 месяцев назад

Я изначально вам про М писал.

Тремасов Константин Александрович 6 лет 7 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Можно вообще без сценариев сделать локально на С2000-КДЛ. Если, конечно, к КДЛ С2000-СП2 подключено.

6 лет 7 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Спасибо Всем огромное, получилось)

6 лет 7 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Можно и без сценариев и без СП2. Поставить СП1 и прогр.36 и 37

5 лет 2 месяца назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Здравствуйте! Подскажите, каким кабелем выполнены отводы от датчика С2000-ВТ? Не больше ли диаметр по изоляции, чем 1 мм? Есть большое желание оконцевать кабелёк джекой RJ11, естественно, откусив заводскую пайку. Пока С2000-ВИ в руки мне не попадался. Спасибо.

3 года 1 месяц назад

avatar
в rj45 пищат, но лезут) 11 вроде не меньше по диаметру был.

Волков Андрей 3 года 1 месяц назад

Лезут всё-таки! Это радует. Спасибо, Андрей!

Пятаков Андрей Григорьевич 3 года 1 месяц назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Опечатка. Не С2000-ВИ, а С2000-ВТ, конечно же.

3 года 1 месяц назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добрый день! Имеем аналогичный кейс. По АЦП в КДЛе температура соответсвует фактической. В орионе на "мониторчике" высвечивается 0 градусов. Статистика включена, параметры выставлены адресно-аналоговый тепловой и влажностный. Куда копать дальше?

2 года 8 месяцев назад

avatar
https://www.google.com/search?q=%D0%9E%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%BD+%D0%9F%D1%80%D0%BE+%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0+%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82&oq=%D0%9E%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%BD+%D0%9F%D1%80%D0%BE+%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0+%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82&aqs=edge..69i57j0i546l2.8406j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8

Иванов Андрей Львович 2 года 8 месяцев назад

у нас орион 1.20...

Вторушин Александр Иванович 2 года 8 месяцев назад

А статистика включена и для рабочего места, и для самого входа?

Тремасов Константин Александрович 2 года 8 месяцев назад

В общем не знаю что произошло, но после очередной перезагрузки cso все чудесным образом заработало, и "мониторчики" показывают корректные значения.

Вторушин Александр Иванович 2 года 8 месяцев назад

Александр Иванович, А ненапишите Зачем Вы используете С2000-ВТ? они у Вас завязаны на какой то технологический процесс? 
Отдельно интересно нужны ли Вам графики и если да то зачем.

Горелый Юрий Алексеевич 2 года 8 месяцев назад

Мониторинг микроклимата в серверных. Графики не нужны. Нужна оперативная реакция персонала при проблемах с кондиционированием!

Вторушин Александр Иванович 2 года 8 месяцев назад

В общем не знаю что произошло, но после очередной перезагрузки cso все чудесным образом заработало, и "мониторчики" показывают корректные значения.

иногда такое наблюдается в 1.12.2, после "Обновить БД в ОЗ", почему-то перестаёт собирать статистику. В 1.20.3 ещё не встречалось, правда долго подтягивает данные если переходить по планам (в отображении висит NA), в 1.12.2 данные постоянно отображаются.

Кстати, а вывести тревогой превышение температуры на БИ возможно? 

Волков Андрей 2 года 8 месяцев назад

Ну вообще есть тип индикатора Инженерный, возможно зависит от версии БИ/БКИ. Индикатор по описанию реагирует, насчет звука скорее всего нет, а может и да, но думаю можно подправить этот момент со звуком с помощью uprogfree.

Тремасов Константин Александрович 2 года 8 месяцев назад

Александр Иванович,
То-есть у Вас стоит реле, которое по принижению порога температуры срабатывает или загорается лампочка у диспетчера?
А можно уточнить, датчики стоят на выходах чиллеров-кондиционеров, или на каждой стойке?
а графики и производительность не смотрите?

Горелый Юрий Алексеевич 2 года 8 месяцев назад

Ну вообще есть тип индикатора Инженерный, возможно зависит от версии БИ/БКИ.

БИшка старая, возможно я туда уже лазил и скорее всего мало чего полезного находил. Надо перепроверить будет) 

Волков Андрей 2 года 8 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

5131 раз

ЗАДАН

6 лет 7 месяцев назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.