Здравствуйте коллеги, прошу помощи, не могу понять в чем дело. С2000м вер 3.02, 30 приборов разного калибра и фасона, орион про1.20, основная масса приборов стоит рядом с пультом, остальные метров 100 от пульта. Все настроено и работало, в один прекрасный момент пульт потерял приборы которые удалены, проверял целостность линии и был удивлен, когда подключив в 485 преобразователь 485-usb upprog увидел все приборы, а пульт все равно не видит. После долгих мучений выяснил что если отключить от компьютера rs-232 пульт сразу же находит потерянные приборы, а когда подключаешь обратно туд же теряет. Орион при это выключен, комп даже перегружал, и к только что загруженном подключаешь теряет. Пульт к компу через преобразователь 232-usb, у компа есть настоящий com-порт (тока без дров) к нему тоже тока подключишь приборы пропадают. Что делать ума не приложу? Помогите! 6 лет 7 месяцев назад Денис Игоревич 42По поподу второго варианта не совсем понятно. Точнее если второй вариант, то что делать и как вообще выяснить это оно или не оно.
– Денис Игоревич 6 лет 7 месяцев назад Решение по второму варианту: запитать пульт от аккумулятора (заряженного) и убедится в устойчивой связи пульта с приборами, с компом и без него.
– Налетов Константин 6 лет 7 месяцев назад Вариант с акб не прокатил, пульт все равно не видит приборы.
– Денис Игоревич 6 лет 6 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Установите между С2000М и удалёнными приборами С2000-ПИ с галванической развязкой и будет счастье. 6 лет 7 месяцев назад Колбин Леонид Аркадьевич 32Я извиняюсь, если вас не затруднит можно подробнне по подключению?
– Денис Игоревич 6 лет 6 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Преобразователь "232-usb" Болидовский USB-RS232? Если другой, то возможно в нем нет гальванической развязки и интерфейс где-то на землю попал. Если компьютер подключен к ИБП, то попробуйте отключить ИБП от сети, пусть поработает от батареи. Если приборы появятся, проблема действительно в этом. 6 лет 6 месяцев назад Кузьминов Сергей Владимирович 341Да действительно, если отключить 220В от UPS то связь восстанавливаестся.
– Денис Игоревич 6 лет 6 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Проблема можно сказать решена, но не на все 100%, я поставил в линию с2000-ПИ подключив 485 к простой линии а другое ответвлени к изолированной 485, и пульт увидел приборы, вероятно как и говорили коллеги что проблемма с тем что А или В попадает на земля или проблема с источником питания удаленных приборов, надо будет разбираться. Всем спасибо! 6 лет 6 месяцев назад Денис Игоревич 42Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
4880 раз
6 лет 7 месяцев назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
Вариант №2: неисправен источник питания пульта. Либо тот, что делает из 220В пост.12В, либо внутренний стабилизатор пульта.
– Налетов Константин 6 лет 7 месяцев назад
#ссылка