Работает ли ДИП-34ПА с "С2000-КДЛ" или он предназначен только для "Сигнал-10". Если работает, то поскажите пожалуйста почему ДИП не отображается в UProg? 6 лет 6 месяцев назад Юрков Дмитрий Павлович 6Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Нет, ПА для Сигнал 10, А для КДЛ. 6 лет 6 месяцев назад Тремасов Константин Александрович 5564А вот подскажите ,пожалуйста.
Как и в какой программе ДИП-34 ПА отображается ? В UProge я что-то тоже этого отображения не нашёл.Может в PProg этот "уже с записанным адресом ДИП как-то отображается" ? Типа в таком-то ШС, с таким-то адресом ....установлен ДИП 34ПА . – Каргапольцев Артур Николаевич 6 лет 6 месяцев назад Каждый адресный извещатель рассматривается как дополнительный «виртуальный» вход блока.
Номер этих входов определяется как: − номера 20-29 относятся к извещателям, подключенным ко входу 1; − номера 30-39 относятся к извещателям, подключенным ко входу 2; − номера 40-49 относятся к извещателям, подключенным ко входу 3; − номера 50-59 относятся к извещателям, подключенным ко входу 4; − номера 60-69 относятся к извещателям, подключенным ко входу 5; − номера 70-79 относятся к извещателям, подключенным ко входу 6; − номера 80-89 относятся к извещателям, подключенным ко входу 7; − номера 90-99 относятся к извещателям, подключенным ко входу 8; − номера 100-109 относятся к извещателям, подключенным ко входу 9; − номера 110-119 относятся к извещателям, подключенным ко входу 10 В uprog задай тип 14, справа "балуйся" адресами. – Тремасов Константин Александрович 6 лет 6 месяцев назад Не 12 ,а 14 ....тогда что-то стало вырисовываться. В руках не бывало, вдруг пригодится.Но вроде бы так только "адреса" отобразятся.А вот что в этом "адресе" ?ДИП или ИПР ? Но надо попробовать.
– Каргапольцев Артур Николаевич 6 лет 6 месяцев назад тип 14 это шс переросток или адрес недоросток, смысла в нем не вижу.
– Тремасов Константин Александрович 6 лет 6 месяцев назад Я собственно про это же.
При взятии на охрану или снятии с охраны входа (ПАПШ) автоматически снимаются или берутся все адресные извещатели, подключенные к этому входу То есть что получается...если сработал один ДИП- вся "нитка" снимается ? А я до сих пор думал,что раздел.Если так -то что-то тут....ладно,молчу. Молчу ,но думаю.... Думаю о том ,что если поставить (допустим) КДЛ (на пожарку) +(допустим) АР8 ( на охранку) ,то что я тут выиграю,а что проиграю. – Каргапольцев Артур Николаевич 6 лет 6 месяцев назад В сложившихся условия многое (но не всё) определяет цена.
ДИП-34ПА+Сигнал-10 для не больших объектов получается дешевле, при том, что хоть и однобокий, но всё-же адрес. Чистая коммерция. – Налетов Константин 6 лет 6 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
В сигнале 10 надо выбрать тип шлейфа адресно-пороговый, адреса присваиваются индивидуально, либо подключаешь датчик к шлейфу( шлейф должен быть не на охране) сигнал 10 присваивает свободный адрес, либо тупо подключаешь датчик к 12В к аккумулятору нажимаешь кнопку на ДИПе светодиод загарается, нажимаешь количество раз на кнопку ДИПа сколько раз нажмешь такой адрес и присвоится!!! Конкретно в программе uprog адрес присвоить нельзя никак! 6 лет 6 месяцев назад Оверин Виталий Владимирович 40Да это собственно и ясно и понятно.Но вопрос вот в чём .
Если на объекте 60 ДИП, 10 ИПР ,и 5 ИП,то...если в КДЛ (при работе с пультом) я могу "прыгнуть " с программы на программу ( с PProg на UProg ) и посмотреть что под каким адресом подключено ,то как быть тут ? Сначала я беру АКБ ,присваиваю адреса. Потом пишу на извещателях. Потом заношу в ШС тип 18. Но 75 штук мне не запомнить. Что их на бумажку записывать ,что бы потом в пульте прописать ? В пульте ,конечно можно ШС прописать как ДИП или ИП или ИПР. Но сначала нужно знать и помнить что в ШС и под каким адресом. Или извещатели всё-таки в UProg-е как-то "покажутся" что ли .. Но при таком раскладе о Сигнале 10 и типе 18 и речи быть не может. Тогда сколько же ШС типа 18 использовать ? Если один-то и тип 1 вполне устроит с "неадресом" А если 2 -то уже впору КДЛ применять. И это ещё не всё. На "пожарку" в любом случае надо пульт ставить.Так какая тут "бюджетность". – Каргапольцев Артур Николаевич 6 лет 6 месяцев назад Артур, что за тип такой 18 в Сигнал 10???
– Тремасов Константин Александрович 6 лет 6 месяцев назад Да ,конечно же 14 .Да и сам ,Константин ,ты в них путаешься.Видимо тоже не часто сталкиваешься.Я же не говорю ,что этот тип ШС -это плохо А просто необычно.Но думаю ,что разберусь и осилю ...если что.
– Каргапольцев Артур Николаевич 6 лет 6 месяцев назад Нормально все, не путаюсь, 18 от 14 отличаю пока)
– Тремасов Константин Александрович 6 лет 6 месяцев назад На мой взгляд использовать ДИП34 ПА не практично, конечно проше КДЛ с ДИП 34А, но в сигнале 10 на один шлейф можно подключить максимум 10 адресно-пороговых, поэтому обычно с присваиванием адресов проблем не возникает, если адресов 75 штук то в сигнале будет занято 8 шлейфов. Разбив 75 извещателей на 8 шлейфов я думаю чуть проше и запутатся сложнее, когда все разбито на зоны.
– Оверин Виталий Владимирович 6 лет 6 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
То есть что получается...если сработал один ДИП- вся "нитка" снимается ? 6 лет 6 месяцев назад Оверин Виталий Владимирович 40Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
В сегодняшних реалиях, с учетом проблем поставок ДИП-34А, ДИП-34ПА не так уж плох: датчик хоть и пороговый, но очень даже адресный (письмо от ВНИИПО МЧС такое же, как и для ДИП-34А), проблем в эксплуатации замечено не было, стоит дешевле, вместо С2000-КДЛ и С2000-СП1 (или другого блока управления) требуется один Сигнал-10 (к которому к тому же можно подключить неадресные датчики: коридорные или ИПР, например). Для небольших объектов самое оно. Из недостатков (или особенностей): не более 10 извещателей на шлейф, особая процедура программирования адреса на извещателе (требуется внимательность), отсутсвие плющек полноценной адресно-аналоговой системы (кольцевой шлейф, изоляторы короткого замыкания, проверка уровня запыленности, дневной и ночной режим работы (чувствительности)) 5 лет 6 месяцев назад Лиманов Юрий Павлович 7Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |