добрый вечер!

дано: имеется 2 сигнала-20п, 4 лампы "выход" и 4 сирены
вопрос: как запрограммировать следующие вариации сценариев: 
1. при сработке пожарки сразу же моргают лампы + включаются сирены
2. моргают лампы и срабатывают сирены через 30 секунд, если не снят входной шс (т.е. хозорган пришел на объект, но не снял сигнализацию в течение 30 сек)
3. с задержкой в 5 секунд моргают лампы и включаются сирены, если нарушены любые шс (разделы), не связанные с пожаркой и входом (сработал периметр, например)
--

как запрограммировать каждый в отдельности, привязав разделы к соответствующим реле - знаю, но не могу понять, каким образом можно одни и те же лампы/сирены задействовать в разных сценариях

ps первые три выхода на обоих приборах - пцн, четвертый - лампа, пятый - сирена
можно ли обойтись указанным оборудованием или же требуется включать в работу дополнительное?

5 лет 11 месяцев назад

avatar
Дайте ссылку на скачивание вашего конфига С2000М. Поробую помочь.

Батанов Александр Владимирович 5 лет 11 месяцев назад

Как распределены ШС по Сигналам, сколько пожарных-охранных на каждом? 
По 4 лампы и сирены с какой целью? Как подключены?
 

Баулин Владимир Александрович 5 лет 11 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

2 ответа

Тут дело вот в чём. Нельзя что бы "пожарное оповещение" работало по какому-то сценарию,связанному с "охранкой". "Пожарное оповещение" посадите на "контролируемые выходы" прибора (или приборов).А на "охранку" используйте "не контролируемые" выходы типа "сухой контакт". А на охранку можно использовать и МАЯК-12. Получиться должно. На "пожарку"сценарий не нужен-можно обойтись тактикой+ привязкой.
На охранку пишите сценарий.А что "запретить" или "разрешить"- тут проблем скорее всего не будет.
И если у Вас в "продуктах"указан С2000,а не С 2000М,то С2000 не подойдёт. В С2000 не написать "сценарий".


 

5 лет 11 месяцев назад

avatar
Почему нельзя? Можно, достаточно сделать приоритет событий, так чтобы в случае ПС, блокировалось ОС.

Батанов Александр Владимирович 5 лет 11 месяцев назад

Так ведь в любом случае они разные.Одно оповещение снаружи (охранка), а таблички и сиренки внутри здания.Тогда на волю надо 2 МАЯКА-12.Делал и на одном.(менял маски мигания).но охрана как-то это не совсем поняла.и уж если на то пошло.то это пожарка "запрещает" что-то охранке,но никак не наоборот.
Впрочем всё верно.Надо "охранку" "пожаркой" как-то   заблокировать.Согласен.

 

Каргапольцев Артур Николаевич 5 лет 11 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Описывайте в пределах одного сценария разные шаги,  в каждом шаге у вас могут быть разные условия, реле так же будет отрабатывать в зависимости какой шаг сейчас активен. Имейте ввиду, что высший приоритет имеет первый шаг, если у вас активно условие третьего шага и появляется условие первого шага, то третий шаг отменяется, и так далее, поэтому в первом шаге описывайте то что связано с ПС.

5 лет 11 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

3769 раз

ЗАДАН

5 лет 11 месяцев назад

ПРОДУКТЫ

С2000
Сигнал-20П

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.