При работе в uprog,когда подключаю кдл v 2.00 отсутствуют типы шлейфов пожарный ручной и пожарный пусковой ,подкажите в чем может быть причина. 

10 месяцев 29 дней назад

avatar
Изменения в С2000-КДЛ вер. 2.10:
Добавлена возможность объединения входов в зоны.
Добавлен тип входа «Пожарный ручной».


Они появились на КДЛ позднее.
 

Каргапольцев Артур Николаевич 10 месяцев 29 дней назад

Т.е. ипры и эду с этой кдл работать не будут?

Николаев Илья Олегович 10 месяцев 29 дней назад

Можно попробовать тип 3. Видал такое.Работает.Правда ИПРы,Про ЭДУ сказать не могу. А что если..."подтянуть "версию КДЛ ?
А если уж КДЛ выглядит не "фешенебельно",так как оно возрастное,то может и заменить КДЛ ? Ведь и время "подтяжек" тоже не бесконечно.

 

Каргапольцев Артур Николаевич 10 месяцев 29 дней назад

Имеете ввиду перепрошить? Orionprog?

Николаев Илья Олегович 10 месяцев 29 дней назад

Да,только действовать нужно очень аккуратно.
 

Каргапольцев Артур Николаевич 10 месяцев 29 дней назад

Спасибо за совет