партнерский раздел
ФорумИнсталляция, монтажUprog и кдл

Инсталляция, монтаж » Uprog и кдл

При работе в uprog,когда подключаю кдл v 2.00 отсутствуют типы шлейфов пожарный ручной и пожарный пусковой ,подкажите в чем может быть причина. 

29 дней 1 час назад

avatar
Изменения в С2000-КДЛ вер. 2.10:
Добавлена возможность объединения входов в зоны.
Добавлен тип входа «Пожарный ручной».


Они появились на КДЛ позднее.
 

Каргапольцев Артур 29 дней 1 час назад

Т.е. ипры и эду с этой кдл работать не будут?

Николаев Илья Олегович 29 дней назад

Можно попробовать тип 3. Видал такое.Работает.Правда ИПРы,Про ЭДУ сказать не могу. А что если..."подтянуть "версию КДЛ ?
А если уж КДЛ выглядит не "фешенебельно",так как оно возрастное,то может и заменить КДЛ ? Ведь и время "подтяжек" тоже не бесконечно.

 

Каргапольцев Артур 29 дней назад

Имеете ввиду перепрошить? Orionprog?

Николаев Илья Олегович 29 дней назад

Да,только действовать нужно очень аккуратно.
 

Каргапольцев Артур 29 дней назад

Спасибо за совет

Николаев Илья Олегович 29 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

0 ответов

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

246 раз

ЗАДАН

29 дней 1 час назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.