партнерский раздел
ФорумИнсталляция, монтажUprog и кдл

Инсталляция, монтаж » Uprog и кдл

При работе в uprog,когда подключаю кдл v 2.00 отсутствуют типы шлейфов пожарный ручной и пожарный пусковой ,подкажите в чем может быть причина. 

5 лет 11 месяцев назад

avatar
Изменения в С2000-КДЛ вер. 2.10:
Добавлена возможность объединения входов в зоны.
Добавлен тип входа «Пожарный ручной».


Они появились на КДЛ позднее.
 

Каргапольцев Артур Николаевич 5 лет 11 месяцев назад

Т.е. ипры и эду с этой кдл работать не будут?

Николаев Илья Олегович 5 лет 11 месяцев назад

Можно попробовать тип 3. Видал такое.Работает.Правда ИПРы,Про ЭДУ сказать не могу. А что если..."подтянуть "версию КДЛ ?
А если уж КДЛ выглядит не "фешенебельно",так как оно возрастное,то может и заменить КДЛ ? Ведь и время "подтяжек" тоже не бесконечно.

 

Каргапольцев Артур Николаевич 5 лет 11 месяцев назад

Имеете ввиду перепрошить? Orionprog?

Николаев Илья Олегович 5 лет 11 месяцев назад

Да,только действовать нужно очень аккуратно.
 

Каргапольцев Артур Николаевич 5 лет 11 месяцев назад

Спасибо за совет

Николаев Илья Олегович 5 лет 11 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

0 ответов

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

3161 раз

ЗАДАН

5 лет 11 месяцев назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.