партнерский раздел
ФорумЭксплуатацияЗависание системы после перезапуска

Эксплуатация » Зависание системы после перезапуска

Добрый день!
После перезапуска сервера Орион образуется множество подключений к БД и столько же рабочих потоков. Изначально было 10/10, затем ключем CSO.exe /COUNT_WT=40 /COUNT_DC=40 было выставлено 40 максимальных потоков, количество одновременных потоков вырасло до 10-40. Эти подключения висят длятельное время и не происходит восстановление связи между ядрами опроса и сервером, все клиенты висят колом. Приходится завершать работу всех ядер опроса, мониторов, АБД, после отключение сервер показывает 0/40. Затем последовательно запускаю ядра опроса, мониторы и АБД. Постепенно все клиенты подключаются и работа восстанавливается. С чем дожет быть связана данная проблема?

28 дней 13 часов назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

2 ответа

Ключевое слово в этой проблеме - "...последовательно запускаю..."
Пиковые нагрузки, например, после обрыва/сбоя сети или при массовой обработке тревог сервер, к сожалению, не держит, какими бы аппаратными ресурсами не располагал. Хотя в обычных режимах всё уже очень даже не плохо.
Максимальное количество подключений, кстати, необходимо именно на период пиковых нагрузок.

28 дней 12 часов назад

avatar
Если не держит пиковые нагрузки, значит где то должно быть узкое звено. А тут не наблюдается недостатка аппаратных ресурсов и сетевой тафффик не большой. Как выходить из этой ситуации? На восстановление работы системы уходит около часа, а в это время теряется контроль над целым предприятием.

Дмитрий 28 дней 12 часов назад

Обращайтесь в ТП. Тимвьюер и прямое общение с разработчиком. 
Практически весь ОринПро и CSO работают на 10-15% нагрузки проца и не используют многопоточность.
Разбивайте системы на маленькие. Отделите критически важные части от ресурсоемкого СКУДа (на больших системах рекомендовал это сделать всем).
Пользуйте костыль - автоматизируйте скриптами процесс выгрузки и запуска компонентов: сервера, оболочек, ядер.

Заварзин Сергей Петрович 28 дней 12 часов назад

В ТП обращался, от них нет толку, а здесь на форуме всегда помогают решить проблемы. На главном сервере работает только ЦСО, ядра опроса и мониторы СКУД установлены на рабочих станциях и разбросаны по КПП предприятия, два ядра опроса охраны работают на двух отдельных серверах. АБД так же работают на отдельных АРМ. Вроде все разбито.
Что Вы подразумеваете под автоматизацией скриптами?

Дмитрий 28 дней 11 часов назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Скриптами у нас реализованы механизмы перезапуска Shell.exe и персональных карточек.
Если сервер падает, вся система разваливается, Единственное, что более или менее работает - Персональная карточка непосредственно на ядре опроса, спасает то, что мониторов можно подключить много, но удаленно это конфигурировать та ещё задачка.

28 дней 11 часов назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

212 раза

ЗАДАН

28 дней 13 часов назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.