партнерский раздел
ФорумЭксплуатацияНе полный экспорт БД в С2000М

Эксплуатация » Не полный экспорт БД в С2000М

Здравствуйте!

Имеем АРМ "Орион про" 1.20 и С2000М вер.3.04. Осуществляем экспорт конфигурации в пульт из Ориона. 
Приборы и разделы переносятся, а вот привязка разделов к реле и сценарии, не переносятся. Может кто-
нибудь сталкивался с такой проблемой.

    Спасибо.

6 лет 6 месяцев назад

avatar
Сценарии и не перенесутся никогда. 
 

Шапран Сергей 6 лет 6 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

1 ответ

Сценарии и так не переносились, а вот насчет привязки разделов к выходам, читайте:

Централизованное управление тактикой - «Да» / «Нет»:
Данное свойство определяет, кем будет централизованно управляться релейный выход — пультом «С2000»/«С2000М» или программным модулем «Ядро опроса» АРМ «Орион Про»:
 если выставлено значение «Да», то релейным вы-ходом будет управлять программный модуль «Ядро опроса» АРМ «Орион Про», а данные о настройках централизованного управления этим релейным выхо-дом не будут экспортироваться в пульт «С2000»/«С2000М»;
 если выставлено значение «Нет», то программный модуль «Ядро опроса» не будет управлять релейным выходом, но данные о настройках централизованного управления этим релейным выходом будут экспорти-роваться в пульт «С2000»/«С2000М» (который и будет управлять релейным выходом).
Данное свойство доступно только для тех типов релейных выходов, которые поддерживают централизованное управ-ление (см. примечание 2 к данной таблице).
Данное свойство анализируется только для протокола «Орион Про».
В протоколе «Орион» релейным выходом в любом случае (независимо от значения описываемого свойства) центра-лизованно будет управлять программный модуль «Ядро опроса». Но при экспорте Базы данных в пульт «С2000»/«С2000М» данные о настройках централизованно-го управления этим релейным выходом будут экспортиро-ваться только в том случае, если описываемое свойство имеет значение «Нет».
Централизованное управление релейным выходом воз-можно лишь в том случае, если релейный выход не управ-ляется локально самим прибором.
(см. пункт 6.4.1)
Значение по умолчанию: «Нет»
 

6 лет 6 месяцев назад

avatar
Спасибо за развернутый ответ.

Цимбалюк Виктор Михаилович 6 лет 6 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

4254 раза

ЗАДАН

6 лет 6 месяцев назад

ПРОДУКТЫ

Орион Про
С2000М

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.