партнерский раздел
ФорумПроектированиеПоток-3Н, управление дренчерными секциями

Проектирование » Поток-3Н, управление дренчерными секциями

Здравствуйте,
В каталоге типовых решений выпуск 9, на рис.21 (стр.53) приведена схема со спринклерными и дренчерными секциями. На схеме контроль и управление дренчерными секциями выполнено от Сигнал-10, подключенного к интерфейсу С2000М.
Прошу пояснить:
Как предусматривается пуск дренчерных секция с поста дежурного?
Ручной пуск дренчерных секция выполнен от аналоговых УДП,  возможен ли пуск от адресных УДП, подключенных в ДПЛС С2000КДЛ? а равно и автоматический пуск дренчеров от ДИПов?

На объекте имеется 2 спринклерных секции, 4 дренчерных секции, рабочий, резервный и жокей насосы.
Исходя из рис.21 потребуется Поток-3Н, Сигнал-10(2шт) и Поток-БКИ?
также предлагается вариант с двумя Поток-3Н: первый на управление насосами, второй - на управление 4-мя дренчерными секциями. Соответственно Поток-БКИ тоже 2 шт.
Какой вариант предпочтительней?



 

5 лет 9 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

6 ответов

Добрый день!
Можно подключить НР контакты реле 1 или 2 блока Сигнал-10 (или реле от С2000-СП2, подключенного в линию ДПЛС) к шлейфу Поток-3Н с типом зоны 15-запуск дренчерной секции.
1. Для реле в pprog назначается тип выхода - "пожарное оборудование". Программа управления реле - 1-включить или 11-АСПТ. К реле перенести разделы с пожарными дымовыми извещателями и устройствами дистанционного пуска, подключенными к С2000-КДЛ.
2. Реле переносим в самостоятельный раздел.
3. Создаем уровень доступа, в который переносим этот раздел и в полномочиях разрешаем только "управление исп.устройством".
4. Во вкладке "пароли" программы pprog считываем ключ с блока С2000-БКИ и присваиваем уровень доступа, созданный в п.3.
5. Во вкладке "привязка управления" переносим раздел с реле к блоки С2000-БКИ.
6. Переходим у Uprog для С2000-БКИ. В ячейку вносим номер раздела с реле, тип индикации - "исп. устройство", управление - "вкл./откл. исп. устройство".
В этом случае, реле будет и от дымовых, ручных извещателей автоматически открывать клапан дренчерной секции на Поток-3Н, также можно будет дистанционно с С2000-БКИ по кнопке управлять этим реле, т.е. дистанционно выполнить открытие клапана дренчерной секции (функция управления будет защищена кодом ключа).
 

5 лет 9 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Ольга Ивановна, спасибо за ответ.
Не могли бы Вы пояснить:
- почему используются контакты реле 1 или 2 Сигнал-10? Они не обеспечивают контроль линий. В "типовыз решениях" писпользуются реле "Лампа" и "Сирена".
-я не совсем понял взаимодействие Поток-3Н и Сигнал-10(либо С2000СП2).  Вы предлагаете реле посадить на входной шлейф Потока?
Т.е получается цепочка : ДИП-34/ИПР -> C2000КДЛ  -> С2000М -> C2000КДЛ -> С2000СП2 -> Поток-3Н -> клапан дренчера?

5 лет 9 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

В примере настроек рассмотрела вариант работы Поток-3Н дренчерной секцией. В базовых настройках 2базовая конфигурация.

- почему используются контакты реле 1 или 2 Сигнал-10? Они не обеспечивают контроль линий.

Контроль линий дренчерной секцией будет выполнять  шлейф Поток-3Н. Если оконечный резистор 4,7 кОм установить у реле, то контроль будет полноценным по всему ШС.
 
-я не совсем понял взаимодействие Поток-3Н и Сигнал-10(либо С2000СП2).  Вы предлагаете реле посадить на входной шлейф Потока?

Поток-3Н может управлять дренчерной секцией сам, соответственно ее можно запускать автоматически или дистанционно через реле типа "сухой" контакт.

Из типового решения в РЭ на Поток-3Н версии 1.10 следует, что Сигнал-10 контролирует по ШС "пожар" и по данному событию в ШС активирует выход с контролем "лампа" или "сирена" для перевода клапана дренчерной секции в рабочее положение.
В этом случае, настройки проще. С2000-СП2 не нужен.
Используем выходы Сигнал-10 №3, №4, на них подключаем приводы клапанов.
1. Для этих выходов в pprog назначается тип выхода - "пожарное оборудование". Программа управления реле - 1-включить или 11-АСПТ. К выходу перенести разделы с пожарными дымовыми извещателями и устройствами дистанционного пуска, подключенными к С2000-КДЛ.
Либо, как показано в типовом проекте, подключаем извещатели пожарные к шлейфам Сигнал-10 для активации дренчерных секций.
2. Реле переносим в самостоятельный раздел.
3. Создаем уровень доступа, в который переносим этот раздел и в полномочиях разрешаем только "управление исп.устройством".
4. Во вкладке "пароли" программы pprog считываем ключ с блока С2000-БКИ и присваиваем уровень доступа, созданный в п.3.
5. Во вкладке "привязка управления" переносим раздел с реле к блоки С2000-БКИ.
6. Переходим у Uprog для С2000-БКИ. В ячейку вносим номер раздела с реле, тип индикации - "исп. устройство", управление - "вкл./откл. исп. устройство".
В этом случае, реле будет и от дымовых, ручных извещателей автоматически открывать клапан дренчерной секции с помощью выходов "лампа", "сирена" блока Сигнал-10, также можно будет дистанционно с С2000-БКИ по кнопке управлять этими выходами, т.е. дистанционно выполнить открытие клапана дренчерной секции (функция управления будет защищена кодом ключа).
 

5 лет 9 месяцев назад

avatar
В каталоге типовых решений выпуск 9, на рис.21 (стр.53) приведена схема со спринклерными и дренчерными секциями.
 
В электроном варианте, на рисунке 21, немного перепутаны подписи узлов управления спринклерно - дренчерными системами.
Сейчас «спринклер – спринклер – спринклер – дренчер –  дренчер».
Должно быть (перевернуть последовательность) «дренчер – дренчер – спринклер – спринклер – спринклер».
Если изменить последовательность надписей, то будет правильней.

Карпов Дмитрий 5 лет 9 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Ольга Ивановна, спасибо за пояснения. С типовым понятно.

Дмитрий, тогда нужно будет на УУ переподключить управление дренчерными клапанами от Сигнал-10.
Там наверное проще- все УУ на месте, перепутаны линии от оросителей: от спринлерных секций - на 3 левые УУ, от дренчерных секций - на 2 правых УУ.

5 лет 9 месяцев назад

avatar
Предполагаю, что автор рисунка разберётся, и мы увидим правильный результат.

Карпов Дмитрий 5 лет 9 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Подскажите еще по типовой схеме. Применение именно Сигнал-10 не принципиально? Возможно для увеличения количества шлейфов( для контроля задвижек)  заменить Сигнал-10 на Сигнал-20?

5 лет 9 месяцев назад

avatar
  заменить Сигнал-10 на Сигнал-20?

Тогда уж не на Сигнал 20 (у которого нет типа ШС 12),а на Сигнал 20П.  Но не слишком ли получится расточительно.?

Каргапольцев Артур Николаевич 5 лет 9 месяцев назад

Если применить «Сигнал-20П»  версии  3.01 (у него «типов входов» – 18 видов (вариантов/шт/видов), в сравнении с «Сигнал-10» версии 1.12 – 12 видов (вариантов/шт/видов), то вполне.

Карпов Дмитрий 5 лет 9 месяцев назад

Весьма размыто, у сигнала 20П версии 3.01 видов, именно видов входов 12, там есть тип 18-пожарный пусковой и есть 16, пожарный ручной, в отличии от сигнал 10, версии 1.12, у которого 11 видов/типов входов, там так же есть 16 тип, но нет 18.

p.s, Возможно у вас Дмитрий "залип" Т9.

Тремасов Константин Александрович 5 лет 9 месяцев назад

Не претендую на безоговорочное утверждение, но (по описанию системы):
1.4.5.1 Вход (Шлейф) (РЭ - «С2000М» АЦДР.426469.027 РЭ Изм. 20 АЦДР. 6293-17 от 16.12.2017),
Элемент типа «Вход» («Шлейф»)/ Возможности управления зависят от типа входа (шлейфа).
И
РЭ - «Сигнал-10» АЦДР.425513.010 РЭ Изм.24 АЦДР.6079-17 от 19.10.2017
Стр 21
....вид шлейфа: шина, кольцо, звезда, а также любое их сочетание (определяет топологию, а не тактику).
 
И есть «Виды событий».
 
По этому уточните:
«....именно видов входов....»
  Тремасов Константин Александрович

?

Карпов Дмитрий 5 лет 9 месяцев назад

у него «типов входов» – 18 видов,

Можно перефразировать, видов, типов, разницы особой не вижу. Озадачила ваша математика, конкретно количество типов, ТИПОВ, раз вам так будет угодно, в сигналах.

Тремасов Константин Александрович 5 лет 9 месяцев назад

Видов – как вид (количество) перечисления.
Для преодоления риторической тавтологии («спросить вопрос»).
типов – видов.

Карпов Дмитрий 5 лет 9 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Спасибо, учту.

Артур, а в чем расточительство? 500р разницы..

5 лет 9 месяцев назад

avatar
Тут даже дело не в стоимости.Тут скорее "дело принципа".
Если мы заговорили про тип 18-то хорошо.Пусть будет.
Но разве ЭДУ 513 3М уже стало запрещено в пожаротушении использовать ? И именно нужен сигнал "Активация дистанционного пуска",а сигнал "Пожар2" на пожаротушении уже чем-то перестал устраивать ?
Где тогда можно применять ЭДУ,а где УДП?
Да и тип 18 ....на Сигнале 20П-есть,на Сигнале 20М-есть,на С2000-4 тоже есть,а Сигнал10 этим типом ШС обойдён.Значит это всё-таки с чем-то связано.
Да и как можно обойтись Сигналом 20П,у которого 2 выхода ОК,тогда уж ставку делать на Сигнал20М(нового образца),,где выходов ОК-5.



 

Каргапольцев Артур Николаевич 5 лет 9 месяцев назад

Автор вопроса, спрашивал относительно «шлейфов».
Естественно, при детальном рассмотрении, нужно учитывать всё.
«....Где тогда можно применять ЭДУ,а где УДП?....»
  Каргапольцев Артур

По таблице,
Снятый с производства аналог – новый проект, нельзя.
Остальное, есть действующий сертификат – можно.

Карпов Дмитрий 5 лет 9 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

4152 раза

ЗАДАН

5 лет 9 месяцев назад

ПРОДУКТЫ

Поток-3Н

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.