Проектирование » Поток-3Н, управление дренчерными секциями

Здравствуйте,
В каталоге типовых решений выпуск 9, на рис.21 (стр.53) приведена схема со спринклерными и дренчерными секциями. На схеме контроль и управление дренчерными секциями выполнено от Сигнал-10, подключенного к интерфейсу С2000М.
Прошу пояснить:
Как предусматривается пуск дренчерных секция с поста дежурного?
Ручной пуск дренчерных секция выполнен от аналоговых УДП,  возможен ли пуск от адресных УДП, подключенных в ДПЛС С2000КДЛ? а равно и автоматический пуск дренчеров от ДИПов?

На объекте имеется 2 спринклерных секции, 4 дренчерных секции, рабочий, резервный и жокей насосы.
Исходя из рис.21 потребуется Поток-3Н, Сигнал-10(2шт) и Поток-БКИ?
также предлагается вариант с двумя Поток-3Н: первый на управление насосами, второй - на управление 4-мя дренчерными секциями. Соответственно Поток-БКИ тоже 2 шт.
Какой вариант предпочтительней?



 

22 дня 10 часов назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

6 ответов

Добрый день!
Можно подключить НР контакты реле 1 или 2 блока Сигнал-10 (или реле от С2000-СП2, подключенного в линию ДПЛС) к шлейфу Поток-3Н с типом зоны 15-запуск дренчерной секции.
1. Для реле в pprog назначается тип выхода - "пожарное оборудование". Программа управления реле - 1-включить или 11-АСПТ. К реле перенести разделы с пожарными дымовыми извещателями и устройствами дистанционного пуска, подключенными к С2000-КДЛ.
2. Реле переносим в самостоятельный раздел.
3. Создаем уровень доступа, в который переносим этот раздел и в полномочиях разрешаем только "управление исп.устройством".
4. Во вкладке "пароли" программы pprog считываем ключ с блока С2000-БКИ и присваиваем уровень доступа, созданный в п.3.
5. Во вкладке "привязка управления" переносим раздел с реле к блоки С2000-БКИ.
6. Переходим у Uprog для С2000-БКИ. В ячейку вносим номер раздела с реле, тип индикации - "исп. устройство", управление - "вкл./откл. исп. устройство".
В этом случае, реле будет и от дымовых, ручных извещателей автоматически открывать клапан дренчерной секции на Поток-3Н, также можно будет дистанционно с С2000-БКИ по кнопке управлять этим реле, т.е. дистанционно выполнить открытие клапана дренчерной секции (функция управления будет защищена кодом ключа).
 

20 дней 11 часов назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Ольга Ивановна, спасибо за ответ.
Не могли бы Вы пояснить:
- почему используются контакты реле 1 или 2 Сигнал-10? Они не обеспечивают контроль линий. В "типовыз решениях" писпользуются реле "Лампа" и "Сирена".
-я не совсем понял взаимодействие Поток-3Н и Сигнал-10(либо С2000СП2).  Вы предлагаете реле посадить на входной шлейф Потока?
Т.е получается цепочка : ДИП-34/ИПР -> C2000КДЛ  -> С2000М -> C2000КДЛ -> С2000СП2 -> Поток-3Н -> клапан дренчера?

20 дней 10 часов назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

В примере настроек рассмотрела вариант работы Поток-3Н дренчерной секцией. В базовых настройках 2базовая конфигурация.

- почему используются контакты реле 1 или 2 Сигнал-10? Они не обеспечивают контроль линий.

Контроль линий дренчерной секцией будет выполнять  шлейф Поток-3Н. Если оконечный резистор 4,7 кОм установить у реле, то контроль будет полноценным по всему ШС.
 
-я не совсем понял взаимодействие Поток-3Н и Сигнал-10(либо С2000СП2).  Вы предлагаете реле посадить на входной шлейф Потока?

Поток-3Н может управлять дренчерной секцией сам, соответственно ее можно запускать автоматически или дистанционно через реле типа "сухой" контакт.

Из типового решения в РЭ на Поток-3Н версии 1.10 следует, что Сигнал-10 контролирует по ШС "пожар" и по данному событию в ШС активирует выход с контролем "лампа" или "сирена" для перевода клапана дренчерной секции в рабочее положение.
В этом случае, настройки проще. С2000-СП2 не нужен.
Используем выходы Сигнал-10 №3, №4, на них подключаем приводы клапанов.
1. Для этих выходов в pprog назначается тип выхода - "пожарное оборудование". Программа управления реле - 1-включить или 11-АСПТ. К выходу перенести разделы с пожарными дымовыми извещателями и устройствами дистанционного пуска, подключенными к С2000-КДЛ.
Либо, как показано в типовом проекте, подключаем извещатели пожарные к шлейфам Сигнал-10 для активации дренчерных секций.
2. Реле переносим в самостоятельный раздел.
3. Создаем уровень доступа, в который переносим этот раздел и в полномочиях разрешаем только "управление исп.устройством".
4. Во вкладке "пароли" программы pprog считываем ключ с блока С2000-БКИ и присваиваем уровень доступа, созданный в п.3.
5. Во вкладке "привязка управления" переносим раздел с реле к блоки С2000-БКИ.
6. Переходим у Uprog для С2000-БКИ. В ячейку вносим номер раздела с реле, тип индикации - "исп. устройство", управление - "вкл./откл. исп. устройство".
В этом случае, реле будет и от дымовых, ручных извещателей автоматически открывать клапан дренчерной секции с помощью выходов "лампа", "сирена" блока Сигнал-10, также можно будет дистанционно с С2000-БКИ по кнопке управлять этими выходами, т.е. дистанционно выполнить открытие клапана дренчерной секции (функция управления будет защищена кодом ключа).
 

20 дней 7 часов назад

avatar
В каталоге типовых решений выпуск 9, на рис.21 (стр.53) приведена схема со спринклерными и дренчерными секциями.
 
В электроном варианте, на рисунке 21, немного перепутаны подписи узлов управления спринклерно - дренчерными системами.
Сейчас «спринклер – спринклер – спринклер – дренчер –  дренчер».
Должно быть (перевернуть последовательность) «дренчер – дренчер – спринклер – спринклер – спринклер».
Если изменить последовательность надписей, то будет правильней.

Карпов Дмитрий 19 дней 12 часов назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Ольга Ивановна, спасибо за пояснения. С типовым понятно.

Дмитрий, тогда нужно будет на УУ переподключить управление дренчерными клапанами от Сигнал-10.
Там наверное проще- все УУ на месте, перепутаны линии от оросителей: от спринлерных секций - на 3 левые УУ, от дренчерных секций - на 2 правых УУ.

19 дней 9 часов назад

avatar
Предполагаю, что автор рисунка разберётся, и мы увидим правильный результат.

Карпов Дмитрий 19 дней 9 часов назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Подскажите еще по типовой схеме. Применение именно Сигнал-10 не принципиально? Возможно для увеличения количества шлейфов( для контроля задвижек)  заменить Сигнал-10 на Сигнал-20?

18 дней 8 часов назад

avatar
  заменить Сигнал-10 на Сигнал-20?

Тогда уж не на Сигнал 20 (у которого нет типа ШС 12),а на Сигнал 20П.  Но не слишком ли получится расточительно.?

Каргапольцев Артур 18 дней 7 часов назад

Если применить «Сигнал-20П»  версии  3.01 (у него «типов входов» – 18 видов (вариантов/шт/видов), в сравнении с «Сигнал-10» версии 1.12 – 12 видов (вариантов/шт/видов), то вполне.

Карпов Дмитрий 18 дней 7 часов назад

Весьма размыто, у сигнала 20П версии 3.01 видов, именно видов входов 12, там есть тип 18-пожарный пусковой и есть 16, пожарный ручной, в отличии от сигнал 10, версии 1.12, у которого 11 видов/типов входов, там так же есть 16 тип, но нет 18.

p.s, Возможно у вас Дмитрий "залип" Т9.

Тремасов Константин Александрович 18 дней назад

Не претендую на безоговорочное утверждение, но (по описанию системы):
1.4.5.1 Вход (Шлейф) (РЭ - «С2000М» АЦДР.426469.027 РЭ Изм. 20 АЦДР. 6293-17 от 16.12.2017),
Элемент типа «Вход» («Шлейф»)/ Возможности управления зависят от типа входа (шлейфа).
И
РЭ - «Сигнал-10» АЦДР.425513.010 РЭ Изм.24 АЦДР.6079-17 от 19.10.2017
Стр 21
....вид шлейфа: шина, кольцо, звезда, а также любое их сочетание (определяет топологию, а не тактику).
 
И есть «Виды событий».
 
По этому уточните:
«....именно видов входов....»
  Тремасов Константин Александрович

?

Карпов Дмитрий 17 дней 9 часов назад

у него «типов входов» – 18 видов,

Можно перефразировать, видов, типов, разницы особой не вижу. Озадачила ваша математика, конкретно количество типов, ТИПОВ, раз вам так будет угодно, в сигналах.

Тремасов Константин Александрович 17 дней 9 часов назад

Видов – как вид (количество) перечисления.
Для преодоления риторической тавтологии («спросить вопрос»).
типов – видов.

Карпов Дмитрий 17 дней 8 часов назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Спасибо, учту.

Артур, а в чем расточительство? 500р разницы..

18 дней 1 час назад

avatar
Тут даже дело не в стоимости.Тут скорее "дело принципа".
Если мы заговорили про тип 18-то хорошо.Пусть будет.
Но разве ЭДУ 513 3М уже стало запрещено в пожаротушении использовать ? И именно нужен сигнал "Активация дистанционного пуска",а сигнал "Пожар2" на пожаротушении уже чем-то перестал устраивать ?
Где тогда можно применять ЭДУ,а где УДП?
Да и тип 18 ....на Сигнале 20П-есть,на Сигнале 20М-есть,на С2000-4 тоже есть,а Сигнал10 этим типом ШС обойдён.Значит это всё-таки с чем-то связано.
Да и как можно обойтись Сигналом 20П,у которого 2 выхода ОК,тогда уж ставку делать на Сигнал20М(нового образца),,где выходов ОК-5.



 

Каргапольцев Артур 17 дней 23 часа назад

Автор вопроса, спрашивал относительно «шлейфов».
Естественно, при детальном рассмотрении, нужно учитывать всё.
«....Где тогда можно применять ЭДУ,а где УДП?....»
  Каргапольцев Артур

По таблице,
Снятый с производства аналог – новый проект, нельзя.
Остальное, есть действующий сертификат – можно.

Карпов Дмитрий 17 дней 10 часов назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

603 раза

ЗАДАН

22 дня 10 часов назад

ПРОДУКТЫ

Поток-3Н

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.