В примере настроек рассмотрела вариант работы Поток-3Н дренчерной секцией. В базовых настройках 2базовая конфигурация. - почему используются контакты реле 1 или 2 Сигнал-10? Они не обеспечивают контроль линий. Контроль линий дренчерной секцией будет выполнять шлейф Поток-3Н. Если оконечный резистор 4,7 кОм установить у реле, то контроль будет полноценным по всему ШС. -я не совсем понял взаимодействие Поток-3Н и Сигнал-10(либо С2000СП2). Вы предлагаете реле посадить на входной шлейф Потока? Поток-3Н может управлять дренчерной секцией сам, соответственно ее можно запускать автоматически или дистанционно через реле типа "сухой" контакт. Из типового решения в РЭ на Поток-3Н версии 1.10 следует, что Сигнал-10 контролирует по ШС "пожар" и по данному событию в ШС активирует выход с контролем "лампа" или "сирена" для перевода клапана дренчерной секции в рабочее положение. В этом случае, настройки проще. С2000-СП2 не нужен. Используем выходы Сигнал-10 №3, №4, на них подключаем приводы клапанов. 1. Для этих выходов в pprog назначается тип выхода - "пожарное оборудование". Программа управления реле - 1-включить или 11-АСПТ. К выходу перенести разделы с пожарными дымовыми извещателями и устройствами дистанционного пуска, подключенными к С2000-КДЛ. Либо, как показано в типовом проекте, подключаем извещатели пожарные к шлейфам Сигнал-10 для активации дренчерных секций. 2. Реле переносим в самостоятельный раздел. 3. Создаем уровень доступа, в который переносим этот раздел и в полномочиях разрешаем только "управление исп.устройством". 4. Во вкладке "пароли" программы pprog считываем ключ с блока С2000-БКИ и присваиваем уровень доступа, созданный в п.3. 5. Во вкладке "привязка управления" переносим раздел с реле к блоки С2000-БКИ. 6. Переходим у Uprog для С2000-БКИ. В ячейку вносим номер раздела с реле, тип индикации - "исп. устройство", управление - "вкл./откл. исп. устройство". В этом случае, реле будет и от дымовых, ручных извещателей автоматически открывать клапан дренчерной секции с помощью выходов "лампа", "сирена" блока Сигнал-10, также можно будет дистанционно с С2000-БКИ по кнопке управлять этими выходами, т.е. дистанционно выполнить открытие клапана дренчерной секции (функция управления будет защищена кодом ключа). 6 лет 6 месяцев назад Кочеткова Ольга Ивановна 391В каталоге типовых решений выпуск 9, на рис.21 (стр.53) приведена схема со спринклерными и дренчерными секциями.
В электроном варианте, на рисунке 21, немного перепутаны подписи узлов управления спринклерно - дренчерными системами. Сейчас «спринклер – спринклер – спринклер – дренчер – дренчер». Должно быть (перевернуть последовательность) «дренчер – дренчер – спринклер – спринклер – спринклер». Если изменить последовательность надписей, то будет правильней. – Карпов Дмитрий 6 лет 6 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Ольга Ивановна, спасибо за пояснения. С типовым понятно. 6 лет 6 месяцев назад Алексеев С В 9Предполагаю, что автор рисунка разберётся, и мы увидим правильный результат.
– Карпов Дмитрий 6 лет 6 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Подскажите еще по типовой схеме. Применение именно Сигнал-10 не принципиально? Возможно для увеличения количества шлейфов( для контроля задвижек) заменить Сигнал-10 на Сигнал-20? 6 лет 6 месяцев назад Алексеев С В 9 заменить Сигнал-10 на Сигнал-20?
Тогда уж не на Сигнал 20 (у которого нет типа ШС 12),а на Сигнал 20П. Но не слишком ли получится расточительно.? – Каргапольцев Артур Николаевич 6 лет 6 месяцев назад Если применить «Сигнал-20П» версии 3.01 (у него «типов входов» – 18 видов (вариантов/шт/видов), в сравнении с «Сигнал-10» версии 1.12 – 12 видов (вариантов/шт/видов), то вполне.
– Карпов Дмитрий 6 лет 6 месяцев назад Весьма размыто, у сигнала 20П версии 3.01 видов, именно видов входов 12, там есть тип 18-пожарный пусковой и есть 16, пожарный ручной, в отличии от сигнал 10, версии 1.12, у которого 11 видов/типов входов, там так же есть 16 тип, но нет 18.
p.s, Возможно у вас Дмитрий "залип" Т9. – Тремасов Константин Александрович 6 лет 6 месяцев назад Не претендую на безоговорочное утверждение, но (по описанию системы):
1.4.5.1 Вход (Шлейф) (РЭ - «С2000М» АЦДР.426469.027 РЭ Изм. 20 АЦДР. 6293-17 от 16.12.2017), Элемент типа «Вход» («Шлейф»)/ Возможности управления зависят от типа входа (шлейфа). И РЭ - «Сигнал-10» АЦДР.425513.010 РЭ Изм.24 АЦДР.6079-17 от 19.10.2017 Стр 21 ....вид шлейфа: шина, кольцо, звезда, а также любое их сочетание (определяет топологию, а не тактику). И есть «Виды событий». По этому уточните: «....именно видов входов....» Тремасов Константин Александрович ? – Карпов Дмитрий 6 лет 6 месяцев назад у него «типов входов» – 18 видов, Можно перефразировать, видов, типов, разницы особой не вижу. Озадачила ваша математика, конкретно количество типов, ТИПОВ, раз вам так будет угодно, в сигналах. – Тремасов Константин Александрович 6 лет 6 месяцев назад Видов – как вид (количество) перечисления.
Для преодоления риторической тавтологии («спросить вопрос»). типов – видов. – Карпов Дмитрий 6 лет 6 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Спасибо, учту. 6 лет 6 месяцев назад Алексеев С В 9Тут даже дело не в стоимости.Тут скорее "дело принципа".
Если мы заговорили про тип 18-то хорошо.Пусть будет. Но разве ЭДУ 513 3М уже стало запрещено в пожаротушении использовать ? И именно нужен сигнал "Активация дистанционного пуска",а сигнал "Пожар2" на пожаротушении уже чем-то перестал устраивать ? Где тогда можно применять ЭДУ,а где УДП? Да и тип 18 ....на Сигнале 20П-есть,на Сигнале 20М-есть,на С2000-4 тоже есть,а Сигнал10 этим типом ШС обойдён.Значит это всё-таки с чем-то связано. Да и как можно обойтись Сигналом 20П,у которого 2 выхода ОК,тогда уж ставку делать на Сигнал20М(нового образца),,где выходов ОК-5. – Каргапольцев Артур Николаевич 6 лет 6 месяцев назад Автор вопроса, спрашивал относительно «шлейфов».
Естественно, при детальном рассмотрении, нужно учитывать всё. «....Где тогда можно применять ЭДУ,а где УДП?....» Каргапольцев Артур По таблице, Снятый с производства аналог – новый проект, нельзя. Остальное, есть действующий сертификат – можно. – Карпов Дмитрий 6 лет 6 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
4568 раз
6 лет 6 месяцев назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.