партнерский раздел
ФорумЭксплуатацияС2000М пишет неисправность

Эксплуатация » С2000М пишет неисправность

У нас в цепи С2000М, С2000-КПБ, С2000-КДЛ, 2 С2000ИП, С2000-сп2 исп.02, ИПР513-3АМ. При запуске системы и проверке ссостояния приборов С2000М пишет что С2000-ИП не исправны, ИПР  513 неисправен и С2000сп2ипс02 тоже н исправен. 
Подскажите пожалуйта, что это запроблема и как ее решить

6 лет 6 месяцев назад

avatar
Так и пишет "неисправен", или дословно что-то другое?

Баулин Владимир Александрович 6 лет 6 месяцев назад

Что-то другое .
КДЛ не выдаёт сообщения "Неисправность АУ",а    "Неустойчивый ответ АУ"или "Некорректный ответ АУ"
А это по -старинке ..."Ошибка в ответе".,которой посвящено уже не мало тем.

Каргапольцев Артур Николаевич 6 лет 6 месяцев назад

Что-то другое .
КДЛ не выдаёт сообщения "Неисправность АУ",а    "Неустойчивый ответ АУ"или "Некорректный ответ АУ"

Вот так всегда - напишут сами незная что, а мы сиди тут и гадай...
А это по -старинке ..."Ошибка в ответе".,которой посвящено уже не мало тем.

Даже если "по старинке", то могу предположить что и там в 80% случаев виноват кривой монтаж/наладка. Например косячат с ДПЛС. Чаще всего в линию умудряются подать 12/24В от питания системы. И как один из результатов - АУ сходят с ума, а от того и КДЛу тоже "плохеет". Зато как словят такой косяк - на форуме появляется очередная подобная тема.

Бушнов Олег Игоревич 6 лет 6 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

2 ответа

Может быть у вас пишет не "неисправность" а "ошибка параметра"??? ))))))

6 лет 6 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

С2000-КДЛ версии 2.00 - 2.21 обновить до версии 2.22.
Для С2000-ИП тип ШС - 9.
Для ИПР 513-3АМ тип ШС - 16.
Для С2000-СП2 исп.02 правильно подключаем схему проверки на клеммы выходов, подает напряжение питания на оба ввода, хорошо закрываем корпус.
Также убедитесь ,что извещатели рассчитаны для работы именно с С2000-КДЛ, если в маркировке указаны С2000-ИП-ПА и ИПР 513-3ПАМ, то данные извещатели рассчитаны для работы с Сигнал-10.
 

6 лет 6 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

5412 раза

ЗАДАН

6 лет 6 месяцев назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.