партнерский раздел
ФорумЭксплуатацияадресные расширители С2000-АР2

Эксплуатация » адресные расширители С2000-АР2

добрый вечер друзья, у меня вопрос по адресным расширителям С2000-АР2 установленным на отсечные клапана(привод вентиляции),, срабатывают то и дело,чего только не делал,стоит день два и опять сработка,и сопротивлением 10кОм перемыкал на кц1 а провода на положение задвижки 5 градусов откидывал, и адресный расширитель менял, и всё одно,день два стоит потом срабатывает,можен подскажите начинающему в чём может быть причина

6 лет 6 месяцев назад

avatar
Скорее всего в сбое питания самого привода.Если привод на 24 вольта-то поможет замена АКБ.Если привод на 220 вольт-то тут вряд ли что поможет.Разве что подключать привод с АВР.
Если я конечно правильно понял и "отсечной клапан"-это клапан ОЗК.
Зашунтируйте и КЦ1 и КЦ2 АР2 и "погоняйте" с типом КЦ "технологический".
А так же уточните пожалуйста. АР2 что-то запускает.Или что-то контролирует.
Если всё-таки контролирует какой-то концевик-то проверьте провода .Может быть дело в них.


 

Каргапольцев Артур Николаевич 6 лет 6 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

0 ответов

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

3542 раза

ЗАДАН

6 лет 6 месяцев назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.