Есть Прибор КПБ, не получается собрать логику управления пожаротушения. 1. При открытых дверях (герконы) пожаротушение не запускается, но и разбита система на две зоны, т.е. запуск пожаротушения строгов зоне сработки... киньте в меня тем что нужно почитать или конфигу накидать. 

10 месяцев 16 дней назад

avatar
Каждую зону пожаротушения выделяеш в отдельный раздел и закидываешь туда по геркону. Для геркона задаёшь тип "Технологический", а для выхода КПБ программу №11 "АСПТ", №33 "АСПТ-1", №34 "АСПТ-А" или №35 "АСПТ-А1" в зависимости от нужных условий включения. Почитай инструкцию на С2000М.

Зыкин Антон Николаевич 10 месяцев 16 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

3 ответа

На одном КПБ АСПТ не собрать. Как минимум нужен ещё прибор для контроля геркона, включения табло, контроля пожарных датчиков и ИПР, а так же пульт. Логика работы, как правильно отметили, задаётся в пульте С 2000М. 

10 месяцев 16 дней назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Доброго времени. Возможно я не совсем разобрался в принципе форума, но оборудование я указал с которым работаю. Все построено на Сигнал-10, за герконы отвечает таже КПБ, шлейфы что есть прекрасно с этим справляются, пока не получается остановить запуск ПТ открытием даери, уже 10 балонов порошка спустили ;Р
Может у кого была похожая задача?

10 месяцев 16 дней назад

avatar
Порошок? О.о Вы прямо порошком проверяете? Не лампочками? Хорошо, что у Вас там не тот же Новак. 
Как конфигурируете С2000М?
модет, двери таки контролирует Сигнал-10. Чет я не уверен, что КПБ может в контроль двери. 

Шапран Сергей 10 месяцев 16 дней назад

Честное слово не понимаю, зачем городульки городить, для управления пожаротушением существуют специализированные приборы, например С2000-АСПТ.

Налетов Константин 10 месяцев 16 дней назад

Людям нарвится создавать себе проблемы, а потом мужественно их преодолевать. 
И проектанты, которые только в автокад умеют. 

Шапран Сергей 10 месяцев 16 дней назад

Создайте сценарий управления реле , при нарушеных шлейфах геркона двери нет включения реле, при востановлении шс геркона двери запуск.

Ахтямов Михаил Владимирович 10 месяцев 16 дней назад

Михаил Владимирович 
Не получится так.
Если дверь открыта то действует запрещающее событие (нарушение ТШС).
А когда дверь закроется то запрет исчезнет, а появится разрешающее и ПТ сработает. Но срабатывать оно будет каждый раз когда будет закрыта дверь. А хорошо бы было бы еще сигнал пожар к этому прикрутить.
А то без него совсем не по феншую получается.

Ситников Алексей Юрьевич 10 месяцев 15 дней назад

Уж если говоритиь про Фэн-шуй,то подскажите пожалуйста..
Как сделать так ( используя данное оборудование)что бы  правильно отработала табличка " Порошок не входи" ? Которая как я понял ( по фэн-шую) должна загораться после того ,как порошок выйдет( то есть баллон сдуется)? Как определить был "Пуск" удачным или неудачным ?
Возможно ,что после "удачного пуска" выход и уйдёт в "Обрыв выхода".  Но приравнивать "Обрыв выхода" к "Удачному пуску"-это точно не по фэн-шую.

 

Каргапольцев Артур Николаевич 10 месяцев 15 дней назад

Если изготовитель МПТ не предусмотрел такого контакта, то никак. наядеятся на исправность всего оборудования в цепочке.

Ситников Алексей Юрьевич 10 месяцев 15 дней назад

Артур, сделать это можно, при условии что М не ниже 3.00 версии, а лучше 3.04.

Тремасов Константин Александрович 10 месяцев 15 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

нужен ещё прибор для контроля геркона, включения табло

я не уверен, что КПБ может в контроль двери.


Нет, не нужен. У КПБ имеется возможность подключения технологических шлейфов. С включением табло он тоже прекрасно справляется.
Создайте сценарий управления реле.

Зачем задействовать сценарии, если и без них можно справится?

У меня есть аналогичная зона где пара точечных извещателей и один ручного пуска задействованы в ПТ (но через КДЛ), а обвязка ПТ сидит на КПБ (на выходах - автоматика, уходи, не входи, пуск модуля, свет и звук; на входе - геркон двери). Конфига под рукой сейчас нет, но точно говорю что такой вариант возможен.

p.s. все жду когда на С2000-ПТ можно будет привязывать подобные зоны, а не только С2000-АСПТ, а пока только взятие/снятие через БКИ

10 месяцев 15 дней назад

avatar
Через кдл вязать ПТ, да вы оптимист)))

Батанов Александр Владимирович 10 месяцев 14 дней назад

Через кдл вязать ПТ, да вы оптимист)

Не, оптимисты это те проектировщики которые ДИП-34АМ хотели напрямую в АСПТ включать...

Кстати да, тот объект в итоге тоже весь сделали на КДЛ+КПБ. Склад бытовой техники, три отсека, три или четыре ряда по два яруса в каждом. В каждом ряду по три или четыре МПП и возле каждого по два ДИП-34АМ - каждая такая связка = 1 зона. Плюс в каждом ряду по ИПР для выдачи "Пожар" целиком по всему ряду. Пусковые задержки выставлены на побольше, ибо запуск порошка в любой из зон приводит к каскадному запуску прилегающих. Но такого пока не случалось - охрана бдит. Но случаются ложные подрывы МПП - из за статики, там проблемы с заземлением.

Бушнов Олег Игоревич 10 месяцев 14 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

1377 раз

ЗАДАН

10 месяцев 16 дней назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.