Есть Прибор КПБ, не получается собрать логику управления пожаротушения. 1. При открытых дверях (герконы) пожаротушение не запускается, но и разбита система на две зоны, т.е. запуск пожаротушения строгов зоне сработки... киньте в меня тем что нужно почитать или конфигу накидать. 6 лет 4 месяца назад Малюченко Сергей Васильевич 32Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
На одном КПБ АСПТ не собрать. Как минимум нужен ещё прибор для контроля геркона, включения табло, контроля пожарных датчиков и ИПР, а так же пульт. Логика работы, как правильно отметили, задаётся в пульте С 2000М. 6 лет 4 месяца назад Шапран Сергей 834Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Доброго времени. Возможно я не совсем разобрался в принципе форума, но оборудование я указал с которым работаю. Все построено на Сигнал-10, за герконы отвечает таже КПБ, шлейфы что есть прекрасно с этим справляются, пока не получается остановить запуск ПТ открытием даери, уже 10 балонов порошка спустили ;Р 6 лет 4 месяца назад Малюченко Сергей Васильевич 32Порошок? О.о Вы прямо порошком проверяете? Не лампочками? Хорошо, что у Вас там не тот же Новак.
Как конфигурируете С2000М? модет, двери таки контролирует Сигнал-10. Чет я не уверен, что КПБ может в контроль двери. – Шапран Сергей 6 лет 4 месяца назад Честное слово не понимаю, зачем городульки городить, для управления пожаротушением существуют специализированные приборы, например С2000-АСПТ.
– Налетов Константин 6 лет 4 месяца назад Людям нарвится создавать себе проблемы, а потом мужественно их преодолевать.
И проектанты, которые только в автокад умеют. – Шапран Сергей 6 лет 4 месяца назад Создайте сценарий управления реле , при нарушеных шлейфах геркона двери нет включения реле, при востановлении шс геркона двери запуск.
– Ахтямов Михаил Владимирович 6 лет 4 месяца назад Михаил Владимирович
Не получится так. Если дверь открыта то действует запрещающее событие (нарушение ТШС). А когда дверь закроется то запрет исчезнет, а появится разрешающее и ПТ сработает. Но срабатывать оно будет каждый раз когда будет закрыта дверь. А хорошо бы было бы еще сигнал пожар к этому прикрутить. А то без него совсем не по феншую получается. – Ситников Алексей Юрьевич 6 лет 4 месяца назад Уж если говоритиь про Фэн-шуй,то подскажите пожалуйста..
Как сделать так ( используя данное оборудование)что бы правильно отработала табличка " Порошок не входи" ? Которая как я понял ( по фэн-шую) должна загораться после того ,как порошок выйдет( то есть баллон сдуется)? Как определить был "Пуск" удачным или неудачным ? Возможно ,что после "удачного пуска" выход и уйдёт в "Обрыв выхода". Но приравнивать "Обрыв выхода" к "Удачному пуску"-это точно не по фэн-шую. – Каргапольцев Артур Николаевич 6 лет 4 месяца назад Если изготовитель МПТ не предусмотрел такого контакта, то никак. наядеятся на исправность всего оборудования в цепочке.
– Ситников Алексей Юрьевич 6 лет 4 месяца назад Артур, сделать это можно, при условии что М не ниже 3.00 версии, а лучше 3.04.
– Тремасов Константин Александрович 6 лет 4 месяца назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
нужен ещё прибор для контроля геркона, включения табло я не уверен, что КПБ может в контроль двери. Нет, не нужен. У КПБ имеется возможность подключения технологических шлейфов. С включением табло он тоже прекрасно справляется. Создайте сценарий управления реле. Зачем задействовать сценарии, если и без них можно справится? У меня есть аналогичная зона где пара точечных извещателей и один ручного пуска задействованы в ПТ (но через КДЛ), а обвязка ПТ сидит на КПБ (на выходах - автоматика, уходи, не входи, пуск модуля, свет и звук; на входе - геркон двери). Конфига под рукой сейчас нет, но точно говорю что такой вариант возможен. p.s. все жду когда на С2000-ПТ можно будет привязывать подобные зоны, а не только С2000-АСПТ, а пока только взятие/снятие через БКИ 6 лет 4 месяца назад Бушнов Олег Игоревич 406Через кдл вязать ПТ, да вы оптимист)))
– Батанов Александр Владимирович 6 лет 4 месяца назад Через кдл вязать ПТ, да вы оптимист) Не, оптимисты это те проектировщики которые ДИП-34АМ хотели напрямую в АСПТ включать... Кстати да, тот объект в итоге тоже весь сделали на КДЛ+КПБ. Склад бытовой техники, три отсека, три или четыре ряда по два яруса в каждом. В каждом ряду по три или четыре МПП и возле каждого по два ДИП-34АМ - каждая такая связка = 1 зона. Плюс в каждом ряду по ИПР для выдачи "Пожар" целиком по всему ряду. Пусковые задержки выставлены на побольше, ибо запуск порошка в любой из зон приводит к каскадному запуску прилегающих. Но такого пока не случалось - охрана бдит. Но случаются ложные подрывы МПП - из за статики, там проблемы с заземлением. – Бушнов Олег Игоревич 6 лет 4 месяца назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
– Зыкин Антон Николаевич 6 лет 4 месяца назад