партнерский раздел
ФорумИнсталляция, монтажКонфигурирование КПБ

Инсталляция, монтаж » Конфигурирование КПБ

Есть Прибор КПБ, не получается собрать логику управления пожаротушения. 1. При открытых дверях (герконы) пожаротушение не запускается, но и разбита система на две зоны, т.е. запуск пожаротушения строгов зоне сработки... киньте в меня тем что нужно почитать или конфигу накидать. 

6 лет 4 месяца назад

avatar
Каждую зону пожаротушения выделяеш в отдельный раздел и закидываешь туда по геркону. Для геркона задаёшь тип "Технологический", а для выхода КПБ программу №11 "АСПТ", №33 "АСПТ-1", №34 "АСПТ-А" или №35 "АСПТ-А1" в зависимости от нужных условий включения. Почитай инструкцию на С2000М.

Зыкин Антон Николаевич 6 лет 4 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

3 ответа

На одном КПБ АСПТ не собрать. Как минимум нужен ещё прибор для контроля геркона, включения табло, контроля пожарных датчиков и ИПР, а так же пульт. Логика работы, как правильно отметили, задаётся в пульте С 2000М. 

6 лет 4 месяца назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Доброго времени. Возможно я не совсем разобрался в принципе форума, но оборудование я указал с которым работаю. Все построено на Сигнал-10, за герконы отвечает таже КПБ, шлейфы что есть прекрасно с этим справляются, пока не получается остановить запуск ПТ открытием даери, уже 10 балонов порошка спустили ;Р
Может у кого была похожая задача?

6 лет 4 месяца назад

avatar
Порошок? О.о Вы прямо порошком проверяете? Не лампочками? Хорошо, что у Вас там не тот же Новак. 
Как конфигурируете С2000М?
модет, двери таки контролирует Сигнал-10. Чет я не уверен, что КПБ может в контроль двери. 

Шапран Сергей 6 лет 4 месяца назад

Честное слово не понимаю, зачем городульки городить, для управления пожаротушением существуют специализированные приборы, например С2000-АСПТ.

Налетов Константин 6 лет 4 месяца назад

Людям нарвится создавать себе проблемы, а потом мужественно их преодолевать. 
И проектанты, которые только в автокад умеют. 

Шапран Сергей 6 лет 4 месяца назад

Создайте сценарий управления реле , при нарушеных шлейфах геркона двери нет включения реле, при востановлении шс геркона двери запуск.

Ахтямов Михаил Владимирович 6 лет 4 месяца назад

Михаил Владимирович 
Не получится так.
Если дверь открыта то действует запрещающее событие (нарушение ТШС).
А когда дверь закроется то запрет исчезнет, а появится разрешающее и ПТ сработает. Но срабатывать оно будет каждый раз когда будет закрыта дверь. А хорошо бы было бы еще сигнал пожар к этому прикрутить.
А то без него совсем не по феншую получается.

Ситников Алексей Юрьевич 6 лет 4 месяца назад

Уж если говоритиь про Фэн-шуй,то подскажите пожалуйста..
Как сделать так ( используя данное оборудование)что бы  правильно отработала табличка " Порошок не входи" ? Которая как я понял ( по фэн-шую) должна загораться после того ,как порошок выйдет( то есть баллон сдуется)? Как определить был "Пуск" удачным или неудачным ?
Возможно ,что после "удачного пуска" выход и уйдёт в "Обрыв выхода".  Но приравнивать "Обрыв выхода" к "Удачному пуску"-это точно не по фэн-шую.

 

Каргапольцев Артур Николаевич 6 лет 4 месяца назад

Если изготовитель МПТ не предусмотрел такого контакта, то никак. наядеятся на исправность всего оборудования в цепочке.

Ситников Алексей Юрьевич 6 лет 4 месяца назад

Артур, сделать это можно, при условии что М не ниже 3.00 версии, а лучше 3.04.

Тремасов Константин Александрович 6 лет 4 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

нужен ещё прибор для контроля геркона, включения табло

я не уверен, что КПБ может в контроль двери.


Нет, не нужен. У КПБ имеется возможность подключения технологических шлейфов. С включением табло он тоже прекрасно справляется.
Создайте сценарий управления реле.

Зачем задействовать сценарии, если и без них можно справится?

У меня есть аналогичная зона где пара точечных извещателей и один ручного пуска задействованы в ПТ (но через КДЛ), а обвязка ПТ сидит на КПБ (на выходах - автоматика, уходи, не входи, пуск модуля, свет и звук; на входе - геркон двери). Конфига под рукой сейчас нет, но точно говорю что такой вариант возможен.

p.s. все жду когда на С2000-ПТ можно будет привязывать подобные зоны, а не только С2000-АСПТ, а пока только взятие/снятие через БКИ

6 лет 4 месяца назад

avatar
Через кдл вязать ПТ, да вы оптимист)))

Батанов Александр Владимирович 6 лет 4 месяца назад

Через кдл вязать ПТ, да вы оптимист)

Не, оптимисты это те проектировщики которые ДИП-34АМ хотели напрямую в АСПТ включать...

Кстати да, тот объект в итоге тоже весь сделали на КДЛ+КПБ. Склад бытовой техники, три отсека, три или четыре ряда по два яруса в каждом. В каждом ряду по три или четыре МПП и возле каждого по два ДИП-34АМ - каждая такая связка = 1 зона. Плюс в каждом ряду по ИПР для выдачи "Пожар" целиком по всему ряду. Пусковые задержки выставлены на побольше, ибо запуск порошка в любой из зон приводит к каскадному запуску прилегающих. Но такого пока не случалось - охрана бдит. Но случаются ложные подрывы МПП - из за статики, там проблемы с заземлением.

Бушнов Олег Игоревич 6 лет 4 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

4605 раз

ЗАДАН

6 лет 4 месяца назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.