Здравствуйте. 6 лет 6 месяцев назад Николай 1Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Автомобильные реле, Вы серьёзно? 6 лет 6 месяцев назад Налетов Константин 2021Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Вообще согласно ГОСТ 31565-2012 в Д/С должен быть кабель как минимум нг(A)-FRLSLTx, а лучше нг(A)-FRHFLTx. 6 лет 6 месяцев назад Ситников Алексей Юрьевич 851Ситников Алексей Юрьевич что за расчет пожарной нагрузки? Где в нормативных документах про него можно почитать?
– Пушкарёв Николай Павлович 6 лет 6 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Сигнал-20 не имеет выходов с контролем на КЗ и обрыв Кажется автор имел в виду 20М - в тегах он указан. Если так, то там их есть 2. Но они могут быть уже заняты запуском оповещения/сиренами... Возле каждого замка установить УК-ВК исп.13 на разрыв линии питания замка (а не реле, ибо пож. сертификат должен быть) и осуществить запуск от выхода с контролем. Только надо помнить что для "корректного" контроля линии между Сигнал-20М и УК-ВК требуется городить "шину" а не "звезду". Тобишь, если дверей больше 2-х и от каждой приходит провод на пост охраны - выходов не хватит. Требуется добавлять КПБ (а не СП1, так как в нем нет контроля линий) и на каждый выход цеплять по проводку от двери. Ну и пульт потребуется чтобы увязать Сигнал и КПБ. линия до контролеров должна быть выполнена проводом НГ Не просто "нг", а еще и FRLS в маркировке должен присутствовать. UTP сейчас обычный? А то он бывает и нг-FRLS в том числе. Но как выше написали, он еще и LTx должен быть ага. p.s. если сейчас имеется хотябы один свободный выход с контролем у Сигнала, то как вариант, можно на него зацепить блок контроля линий стороннего производителя, а уже к нему линии идущие к дверям. p.p.s. идеальный, с технической точки зрения, вариант - заменить Z-5R на С2000-2, раскидать RS-485, добавить пульт и реализовать открытие дверей по сценарию. 6 лет 6 месяцев назад Бушнов Олег Игоревич 406Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Я не слежу за нормативкой сейчас, может чего и пропустил. Но почему нельзя поставить просто удп с реле для замка? Зачем обязательно централизованное управление-это же дет.сад обычный? 6 лет 6 месяцев назад Богданюк Дмитрий Владимирович 1090Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Можно ведь даже на подобе такого поставить у каждой двери и все https://www.tinko.ru/catalog/product/250876/ 6 лет 6 месяцев назад Богданюк Дмитрий Владимирович 1090Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
6534 раза
6 лет 6 месяцев назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.