ФорумПредложения о работе, поиск подрядчиковНе отображается номер шлейфа.

Предложения о работе, поиск подрядчиков » Не отображается номер шлейфа.

На пульте пожарной сигнализации С2000М на одном из приборов Сигнал 20М при пожаре не отображается номер шлейфа на котором пожар. Хотя при взятии шлейфа под охрану пишет взят шлейф с номером.

6 месяцев 6 дней назад

avatar
Проблемный шлейф включен в раздел?
Какой тип присвоен входу на приборе?

Налетов Константин 6 месяцев 6 дней назад

Что отображается на С2000-М? Только дословно.

Баулин Владимир Александрович 6 месяцев 5 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

13 ответов

Нет все шлейфы снял. Отавил один рабочий.

6 месяцев 6 дней назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Тип 2 комбинированный.

6 месяцев 6 дней назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Тип 2 комбинированный.

Собственно проблема и не велика. Поставить тип 1 и "давануть" ИПР(если таковой в ШС имеется).
Если сработка по ШС "в "Пожар" уйдёт-то остаётся одно....Не правильно собран ШС.
Да и собственно "увести "ШС  в "Пожар" и проверить программой "Шлейфа" этот ШС тоже не сложно. А проще простого (ведь пульт есть) проверить АЦП.
А причин тут может быть великое множество и вот некоторые из них..
1.Перепутан ШС 
2. ШС выкорочен в приборе .
3.ШС выкорочен в середине "щлейфа".
Вариантов не много.Восстанавливать ШС. А что же ещё ?

6 месяцев 5 дней назад

avatar
А что же ещё ? 
Ну хотя бы прочитать вопрос не торопясь.

Баулин Владимир Александрович 6 месяцев 5 дней назад

А что тут читать до конца ? И до какого конца ? И при чём тут спешка ?
Если ШС "берётся" под охрану ,а при сработке "ноль эмоций".
И может у Вас есть какие -то варианты по устранению данной проблемы ? Предлагайте .

Каргапольцев Артур 6 месяцев 5 дней назад

при пожаре не отображается номер шлейфа на котором пожар. 
Пока больше предложений нет.

Баулин Владимир Александрович 6 месяцев 5 дней назад

То-то.
А у меня сразу было предложение 
Сейчас "по полочкам "
Включает ШС на Сигнале 20М ,ставим тип 1 ,подключаем ИПР ,нажимаем ИПР ,смотрим прошёл ли "Пожар".Если прошёл,то мультиметр и стремяночка. И проверка всего ШС (от начала и до конечного резюка".
Ведь только так ищутся неисправности ШС.Ведь если даже Сигнал 20М не "привязан" в PProg-е к пульту ,то всё равно "Пожар" по ШС должен пройти.
Для этого и существует код в пульте   1234.

Каргапольцев Артур 6 месяцев 5 дней назад

А может пока без "ставим тип 1 ,подключаем ИПР ,нажимаем ИПР ,смотрим прошёл ли "Пожар".Если прошёл,то мультиметр и стремяночка. И проверка всего ШС (от начала и до конечного резюка"."? Попробуем понять что отображается.

Баулин Владимир Александрович 6 месяцев 5 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Всё шлейфы по месту на приборе работают одекватно. Неисправный шлейф я восстанови. Проблема только в том что у деспетчера на пульте отображается "обрыв прибор 17 шс.......". нет номера шлейфа на пульте. А про то как подключать или искать неисправный шлейф я в курсе спасибо!

6 месяцев 5 дней назад

avatar
Может в конфигурации пульта для данного прибора (адр.17) указан иной тип прибора.

Налетов Константин 6 месяцев 5 дней назад

А датчики не Адресно-аналоговые часом?

Налетов Константин 6 месяцев 5 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

1, Поменяйт местами два шлейфа, один заведомо рабочий
2, обновить прошивку сигнала, не панацея конечно.
3, проверить настройки пульта и чеерз него АЦП на проблемном шлейфе.

6 месяцев 5 дней назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Тип прибора в пульте Сигнал 20М, датчики аналоговые. Не один шлейф не отоброжает только при взятии с конопок пишет  взят шс1 ну или какой взял. Единственное до пульта большое расстояние и приборов в сети 32 штуки. Пишки не стоят при подключении 17 прибора пропадали другие но потом вроден норм на запрос отвечают.

6 месяцев 5 дней назад

avatar
Пульт диспетчера- С2000М? Или пульт это какоето по?
 

Батанов Александр Владимирович 6 месяцев 5 дней назад

Не очень понял, есть сигнал-20, адрес 5 (условно) у него 20 шс
при поставновке С2000М будет писать взят раздел А прибор 5 ШС 1 и тд он не будет писать что на шлейфе 20 извещателей и все они взялись

Андреев Сергей Сергеевич 6 месяцев 5 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

При постановке на охрану или снятия с охраны на приборе Сигнал 20М с кнопок прибора, на пульт диспетчера С2000М приходит сообщение с где указан и адрес прибора и номер шлейфа. При сработке на приборе Сигнал 20М на пульт диспетчера выдает обрыв или пожар с адресом прибора но не пишет номер шлейфа.

6 месяцев 5 дней назад

avatar
Попробуйте шлейфы местами переставить, и проверте оба шлейфа, тут все опнятно станет, прибор приехал или все таки что то трассой...

Андреев Сергей Сергеевич 6 месяцев 5 дней назад

Хороший совет ,Сергей Сергеевич.
Но самое лучшее-это проверить ШС прибора с каким-то "подставным " пультом.Пусть это даже будет не С2000 М ,а даже С2000
Поясню. Откинуть интерфейс от Сигнала 20М и подключить пульт на короткий провод.Либо (если такового под руками нет) ,то временно перенести существующий.
Интрига затягивает.
 

Каргапольцев Артур 6 месяцев 4 дня назад

Петр, У вас разделы созданы в с2000м? 

Батанов Александр Владимирович 6 месяцев 4 дня назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Разделы созданы. Даже если они не созданы там вместо заданного имени шлейфа будет писать просто номер шлейфа.

6 месяцев 4 дня назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Есть подозрение по поводу совместимости версии пульта и прибора. Пока прошивку не менял ни на пульте ни на приборе. Хотя на приборе стоит последняя версия прошивки 2,03. 

6 месяцев 4 дня назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Поставил другой пульт возле прибора всё отображает и адрес и номер шлейфа.

6 месяцев 4 дня назад

avatar
То есть пульт сломан?

Андреев Сергей Сергеевич 6 месяцев 4 дня назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Почему тогда на другие приборы работают одекватно.

6 месяцев 4 дня назад

avatar
Поддерживаю вопрос )))

Андреев Сергей Сергеевич 6 месяцев 4 дня назад

Не поленитель, и поменяйте местами проблемный прибор с тем, который поближе на линии 485. Понаблюдайте, может дело не в аппаратуре.

Налетов Константин 6 месяцев 4 дня назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Пока планирую пройтись по приборам и глянуть согласующее сопроивление. Так как устроился недавно и как смонтированно не знаю.

6 месяцев 4 дня назад

avatar
Поставил другой пульт возле прибора всё отображает и адрес и номер шлейфа.

Всё встало на свои места ."Шпион" сидит в интерфейсе.

Каргапольцев Артур 6 месяцев 3 дня назад

Ну слава Богу )

Андреев Сергей Сергеевич 6 месяцев 3 дня назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Оказалось всё просто в пульте С2000М монтажники добавили в разделе описние "Прибор 17" и все шлейфы добавили в этот раздел.

5 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

843 раза

ЗАДАН

6 месяцев 6 дней назад

ПРОДУКТЫ

С2000М

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.