партнерский раздел
ФорумИнсталляция, монтажСпособ крепления ДИП-34 на металлические конструкции здания

Инсталляция, монтаж » Способ крепления ДИП-34 на металлические конструкции здания

Здравствуйте!
Пришёл объект, площадь 500кв.м., в помещении будет какой-то магазин.
Вот информация по объекту - 
https://yadi.sk/d/pymm69Lj3XFSM7 
Вопрос - каким образом допустимо в РФ крепить ДИП-34 к металлическим конструкциям?
Какие варианты вообще возможны и допустимы?
Спасибо.

10 месяцев 18 дней назад

avatar
На тросе.

Баулин Владимир Александрович 10 месяцев 18 дней назад

Обсуждался такой вариант, кто-то даже сослался на какое-то СП, что в РФ так нельзя.
К самим балкам тоже нельзя.
Остаётся только один вариант, крепить с внутренней стороны "конька" крыши.

Герасимов Евгений Вадимович 10 месяцев 18 дней назад

https://a.radikal.ru/a43/1806/b2/7392e4e56a38.jpg


Владимир Александрович прав. Трос пожалуй будет оптимальный вариант. Но если финансы позволят ,то почему бы не сделать что-то подобным образом ?И не обязательно в лотках.Можно и в коробе.

Каргапольцев Артур Николаевич 10 месяцев 18 дней назад

СП 5.13130.2009
13.3.4 Точечные пожарные извещатели следует устанавливать под перекрытием. При невозможности установки извещателей непосредственно на перекрытии допускается их установка на тросах, а также стенах, колоннах и других несущих строительных конструкциях. .... Расстояние от верхней точки перекрытия до извещателя в месте его установки и в зависимости от высоты помещения и формы перекрытия может быть определено в соответствии с приложением П или на других высотах, если время обнаружения достаточно для выполнения задач противопожарной защиты в соответствии с ГОСТ 12.1.004, что должно быть подтверждено расчетом. При подвеске извещателей на тросе должны быть обеспечены их устойчивое положение и ориентация в пространстве.

Баулин Владимир Александрович 10 месяцев 18 дней назад

Можно и с лотками, коробами. Но одно "НО"! Если все по правилам, то весь этот набор должен иметь сертификат как ОКЛ. На МИПСе союзники конкурентов Болида показывали различные варианты линий - комплекты от крепежа до проводов.

Баулин Владимир Александрович 10 месяцев 18 дней назад

К самим балкам тоже нельзя.

"Приваривать" точно нельзя. Да и тросовую лучше оставить электрикам. Светильники они точно на трос вешать не будут,да и на балки будут думать какие-то "конструкции"(и  на "подвес" троса и на установку светильников).Да и электрики теперь уже как-то стараются от троса уходить,а использовать ШОС (шинопровод осветительный) А если ОКЛ. То ,пожалуй ,   так тому и быть.

Каргапольцев Артур Николаевич 10 месяцев 18 дней назад

На данной стадии объекта я бы рассмотрел вариант ИПДЛов, а не ДИП.

Налетов Константин 10 месяцев 18 дней назад

Недавно решали такую же почти задачу. Высота до перекрытия 7 метров. Монтаж произвести можно было (трос, установка ДИП на перекрытия и т.п., но с последующим обслуживанием засада - фальшпотолок грильято и алюкан, от перекрытия до алюкана 2,5 метра Приняли решение по установке аспирации. Проект переделали. Всё смонтировано, настроено, проверено. Работает очень хорошо. Пыль от дыма отличает. Чувствительность отличная. Лазить обслуживать не нужно - всё оборудование в серверной на уровне глаз) Цена вопроса была сопоставима со стоимостью монтажа адресной системы на основе КДЛ+обустройство подмостей в запотолочном пространстве (или приобретение подъёмника). Площадь помещения почти 800 квадратов.

Малозёмов Константин Вячеславович 10 месяцев 18 дней назад

Константин Вячеславович какая аспирация? То-же задумывались об этом, на некоторых обьектах?!.
 (Можно в личку).

Сергей.Ш 10 месяцев 17 дней назад

Аспирационная дымовая система TITANUS PRO·SENS от WAGNER. Предпроектный расчёт делал поставщик. Бесплатно. Монтаж и наладка системы не представляет сложностей. Всё просто - у немцев всё для людей сделано) Так же бесплатно выезжал специалист поставщика. Всё на пальцах показал, рассказал, провёл что то типа семинара. В общем мы довольны)

Малозёмов Константин Вячеславович 10 месяцев 17 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

2 ответа

На фото, конечно, очень красиво, но в нашем случае очень дорого.
Остановились на С2000-ИПДЛ, тк трос и устойчивость придать тоже проблемно, под коньком остаётся как вариант, но это сейчас клиент не собирается делать потолка, а потом вдруг решит, что ему там надо красоту навести, тогда как к этим ДИПам добраться?

10 месяцев 17 дней назад

avatar
А к ИПДЛам? Чуть короче, но тоже не фонтан.

Баулин Владимир Александрович 10 месяцев 17 дней назад

У ИПДЛов есть ВУОС, и лезть к ним нужно тогда, когда возникают неполадки. 

Налетов Константин 10 месяцев 17 дней назад

ВУОС это панацея?
К ДИПам вы лезете без неполадок?

Баулин Владимир Александрович 10 месяцев 16 дней назад

К ДИПам лезем и без неполадок для проведения ТО по регламенту. ТОшники конечно частелько халявят, но регламент есть регламент.

Налетов Константин 10 месяцев 16 дней назад

Для ИПДЛ ТО не предусмотрено?

Баулин Владимир Александрович 10 месяцев 12 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Мы на лотки ставили, самые простые проволочные.
2 вариант тросы... но на них последнее время косо смотрят мчс-овцы
заменить датчики на несколько ИПДЛ

10 месяцев 17 дней назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

1797 раз

ЗАДАН

10 месяцев 18 дней назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.