Здравствуйте! 6 лет 5 месяцев назад Герасимов Евгений Вадимович 329Обсуждался такой вариант, кто-то даже сослался на какое-то СП, что в РФ так нельзя.
К самим балкам тоже нельзя. Остаётся только один вариант, крепить с внутренней стороны "конька" крыши. – Герасимов Евгений Вадимович 6 лет 5 месяцев назад https://a.radikal.ru/a43/1806/b2/7392e4e56a38.jpg
Владимир Александрович прав. Трос пожалуй будет оптимальный вариант. Но если финансы позволят ,то почему бы не сделать что-то подобным образом ?И не обязательно в лотках.Можно и в коробе. – Каргапольцев Артур Николаевич 6 лет 5 месяцев назад СП 5.13130.2009
13.3.4 Точечные пожарные извещатели следует устанавливать под перекрытием. При невозможности установки извещателей непосредственно на перекрытии допускается их установка на тросах, а также стенах, колоннах и других несущих строительных конструкциях. .... Расстояние от верхней точки перекрытия до извещателя в месте его установки и в зависимости от высоты помещения и формы перекрытия может быть определено в соответствии с приложением П или на других высотах, если время обнаружения достаточно для выполнения задач противопожарной защиты в соответствии с ГОСТ 12.1.004, что должно быть подтверждено расчетом. При подвеске извещателей на тросе должны быть обеспечены их устойчивое положение и ориентация в пространстве. – Баулин Владимир Александрович 6 лет 5 месяцев назад Можно и с лотками, коробами. Но одно "НО"! Если все по правилам, то весь этот набор должен иметь сертификат как ОКЛ. На МИПСе союзники конкурентов Болида показывали различные варианты линий - комплекты от крепежа до проводов.
– Баулин Владимир Александрович 6 лет 5 месяцев назад К самим балкам тоже нельзя.
"Приваривать" точно нельзя. Да и тросовую лучше оставить электрикам. Светильники они точно на трос вешать не будут,да и на балки будут думать какие-то "конструкции"(и на "подвес" троса и на установку светильников).Да и электрики теперь уже как-то стараются от троса уходить,а использовать ШОС (шинопровод осветительный) А если ОКЛ. То ,пожалуй , так тому и быть. – Каргапольцев Артур Николаевич 6 лет 5 месяцев назад На данной стадии объекта я бы рассмотрел вариант ИПДЛов, а не ДИП.
– Налетов Константин 6 лет 5 месяцев назад Недавно решали такую же почти задачу. Высота до перекрытия 7 метров. Монтаж произвести можно было (трос, установка ДИП на перекрытия и т.п., но с последующим обслуживанием засада - фальшпотолок грильято и алюкан, от перекрытия до алюкана 2,5 метра Приняли решение по установке аспирации. Проект переделали. Всё смонтировано, настроено, проверено. Работает очень хорошо. Пыль от дыма отличает. Чувствительность отличная. Лазить обслуживать не нужно - всё оборудование в серверной на уровне глаз) Цена вопроса была сопоставима со стоимостью монтажа адресной системы на основе КДЛ+обустройство подмостей в запотолочном пространстве (или приобретение подъёмника). Площадь помещения почти 800 квадратов.
– Малозёмов Константин Вячеславович 6 лет 5 месяцев назад Константин Вячеславович какая аспирация? То-же задумывались об этом, на некоторых обьектах?!.
(Можно в личку). – Сергей.Ш 6 лет 5 месяцев назад Аспирационная дымовая система TITANUS PRO·SENS от WAGNER. Предпроектный расчёт делал поставщик. Бесплатно. Монтаж и наладка системы не представляет сложностей. Всё просто - у немцев всё для людей сделано) Так же бесплатно выезжал специалист поставщика. Всё на пальцах показал, рассказал, провёл что то типа семинара. В общем мы довольны)
– Малозёмов Константин Вячеславович 6 лет 5 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
На фото, конечно, очень красиво, но в нашем случае очень дорого. 6 лет 5 месяцев назад Герасимов Евгений Вадимович 329А к ИПДЛам? Чуть короче, но тоже не фонтан.
– Баулин Владимир Александрович 6 лет 5 месяцев назад У ИПДЛов есть ВУОС, и лезть к ним нужно тогда, когда возникают неполадки.
– Налетов Константин 6 лет 5 месяцев назад ВУОС это панацея?
К ДИПам вы лезете без неполадок? – Баулин Владимир Александрович 6 лет 5 месяцев назад К ДИПам лезем и без неполадок для проведения ТО по регламенту. ТОшники конечно частелько халявят, но регламент есть регламент.
– Налетов Константин 6 лет 5 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Мы на лотки ставили, самые простые проволочные. 6 лет 5 месяцев назад Андреев Сергей Сергеевич 72Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
10123 раза
6 лет 5 месяцев назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
– Баулин Владимир Александрович 6 лет 5 месяцев назад
#ссылка