Добрый день . Хотел бы задать вам пару вопросов . 
На объекте предусмотрены с2000-смк исп.01. (лифт Хол ). По тех заданию если нету пожара СМК должны быть отключены . В лифт холе установлен подпор воздуха. Приводы подключаются к сп4/24.  При пожаре если дверь открыта срабатывает подпор. Как только дверь закрывается , подпор отключается.  Вся система пс и аппз стоит на с2000-м  Всю голову сломал как это запрограммировать.  Прошу помощи . 

6 лет 1 месяц назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

1 ответ

Сценарий управления реле. Исходное отключено, шаг первый, включить, разрешающее пожар или пожар 2 в разделах, тут уж сами смотрите, запрещающее норма технологического шс и раздел с этим смк. Привязать к нужным выходам/реле. В КДЛ выставить тип этому СМК технологический, снять галки контроль на обрыв и КЗ, это если заморачиваться не хотите, если контроль нужен, ставьте резюк помимо оконечного.

6 лет 1 месяц назад

avatar
Всё верно.Тут дело не сложное.Только я бы чуточку добавил(если СМК-это технологический ШС)
Сделать переименование .То есть  "Тех ШС нарушен" в "Дверь открыта",а "Тех.ШС норма"-"Дверь закрыта".Так понятнее.А если это вообще не принципиально,то в "Трансляции событий" пульта на "технологические" поставил бы "нет". Зачем Вам "лишние" сообщения.



 

Каргапольцев Артур Николаевич 6 лет 1 месяц назад

Ну тогда и время восстановления тшс увеличить, чтоб двигатель ушатать не сразу, ушатается он по любому, от такой работы, это чтоб не в первые минуты))) 

Тремасов Константин Александрович 6 лет 1 месяц назад

Спасибо ,Константин .
Ведь так "гонять "ассинхронкики- это что-то новое .В таком режиме он точно моментально "ушатается".

Каргапольцев Артур Николаевич 6 лет 1 месяц назад

Большое спасибо за помощь . Конфигурацию написал , буду сегодня проверять . 

Лусто Павел Александрович 6 лет 1 месяц назад

Все работает . Благодарю .

Лусто Павел Александрович 6 лет 1 месяц назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

3874 раза

ЗАДАН

6 лет 1 месяц назад

ПРОДУКТЫ

PProg
С2000-СМК исп.01

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.