Доброго времени суток, коллеги!!
У меня к вам простой вопрос. Можно ли запрограммировать кнопку "Выход" на С2000-2 по времени. Например, чтобы с 9:00 до 18:00 она открывала дверь, а все остальное время нет. Спасибо

6 лет 6 месяцев назад

avatar
Простой вопрос-простой ответ.
"Хорошая ловушка при пожаре".
 

Каргапольцев Артур Николаевич 6 лет 6 месяцев назад

Вообще-то СКУД при пожаре должен автоматом разблокироваться.

Налетов Константин 6 лет 6 месяцев назад

Простой вопрос-простой ответ.
"Хорошая ловушка при пожаре".

Кнопка "Выход" и разблокировка дверей при пожаре не одно и то же. 

iqqcd 6 лет 6 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

5 ответов

К своему стыду признаюсь, что я не понял вашего "простого ответа", Артур)). Можно подоступнее объяснить?

6 лет 6 месяцев назад

avatar
выше уже привели, что будет если так сделать как вы хотите.
Как человек выйдет при пожаре " в остальное время"?

Коркунов Александр Сергеевич 6 лет 6 месяцев назад

или хотя бы скажите зачем вам так нужно

Коркунов Александр Сергеевич 6 лет 6 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Смысл понятен. Дверь ведет из офиса в лифтовой холл. Через нее будут в рабочее время выходить посетители у которых нет карты. Поэтому им нужна кнопка Выход, но с девяти до шести.Работники офиса выходят по карточкам, так как с двух сторон стоят считыватели и настроен Учет рабочего времени.
Теперь про кнопку разблокировки дверей. Насколько я понимаю, это зеленая кнопка, которая разрывает цепь электромагнитного замка.
Вобщем кнопка Выход и кнопка рзблокировки замка, это разные кнопки. Я спрашиваю именно про кнопку Выход, которая сажается на сообветствующие клеммы С2000-2. А разблокировка там вообще не нужна. Это не путь эвакуации.
Вроде понятно изложил 

6 лет 6 месяцев назад

avatar
Как известно сценарии по таймеру в М реализовать невозможно, есть два варианта, первый, не очень надежный, написать два сценария в орионе, на блокировку и разблокировку кнопки выход, первый запускать каждый день в 18:00, второй в 9:00, в АРМ есть функция запуска сценариев по расписанию, почему не надежный, ну заблокировали кнопку, нагнулся арм, пока не восстановите не разблокирует, помогает ли перезагрузка контроллера? Не знаю, не пробовал, но не должна.
Второй, докупить С2000-4, он может по расписанию брать или снимать шс с охраны, то что нам надо, получить событие снят в 9:00 и взят в 18:00, дальше дело за малым, пишите сценарий в М, включить или отключить одно из реле этого С2000-4, через реле провести один из проводов кнопки, т.е. кнопка замыкает контакт, до нее реле оборвет провод и по сути с кнопки команда не поступит на контроллер, утром реле С2000-4 замкнется и восстановит цепь, кнопка начнет работать.

Тремасов Константин Александрович 6 лет 6 месяцев назад

В сценарии указать раздел со шлейфом от С2000-4, заглушить его резистором, управление реле, исходное включить, шаг первый, выключить, раздел с заглушкой, событие взят.

Тремасов Константин Александрович 6 лет 6 месяцев назад

Это не путь эвакуации.

Но вы предусмотрите кнопку аварийной разблокировки, всё же это путь эвакуации.

iqqcd 6 лет 6 месяцев назад

С2000-4, он может по расписанию брать или снимать шс с охраны 
А зачем сценарий городить? Программ управления реле не хватит?

Баулин Владимир Александрович 6 лет 6 месяцев назад

Хватит.

Тремасов Константин Александрович 6 лет 6 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Без разницы путь эвакуации это или нет при пожаре двери под СКУДом которые должны разблокироваться.

6 лет 6 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

При недостатке информации, два варианта.
Если «лифтовой холл», сквозной, то при пожаре, однозначно открыть, причём через «НО» контакты.
Если «лифтовой холл», это тупик, то лучше заблокировать, иначе рванут, не на выход (в суматохе), а в западню (лифты ушли на основной этаж открылись и заблокированы).
Лишние минуты ожидания «чуда» (возле лифтов)....

6 лет 6 месяцев назад

avatar
Второй случай. Лифтовой холл это тупик. Кроме лифтов там ничего нет.
Спасибо всем за помощь!!!!!

Овчинников Максим Михайлович 6 лет 6 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Здравствуйте, подскажите как к С2000-2 подключить кнопку EXIT 500 http://www.domofon-vizit.ru/domofon_vizit_exit/?r411_id=464 , эл.магнитный замок.

6 лет 1 месяц назад

avatar
Интересная кнопка. Двойная - один силовой выход на замок, второй, слабый, на контроллер.
Чёрный = земля
Зелёный = + питания (наверное 12В, по паспорту "до 24")
Красный - слаботочный выход на контроллер, при нажатии кнопки закорачивается на землю
Белый - положительный выход на замок, пока кнопка не нажата - на нём + с зелёного входа, как нажата - пропадает

Андрей, Ростов на Дону 6 лет 1 месяц назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ