Доброго дня господа!!!1) Почему сообщения о изменении температуры проходят в тишине( пульт показывает что температура ниже нормы) не подавая никаких звуковых сигналов при этом с уо4с нормально все передает... и как еще сделать чтоб и с2000кс тоже реагировали и пищали сообщая о тревоге( просто пульт стоит в бойлерной) 
2) как заставить молчать рупор? просто пропадает 220 он начинает пищать но при появлении сети писк остается...как решить данный вопрос? Спасибо!!!

10 месяцев 11 дней назад

avatar
Вы можете создать управление реле по порогам температуры, к рнле лампу или сирену.

Батанов Александр Владимирович 10 месяцев 7 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

1 ответ

Выход температуры за пределы относится к категории служебных событий, поэтому и звука нет. Звук включается только от тревог (см. п.3.17.3 для v3.04, п.3.12.3 для v3.02).
По поводу Рупора, наиболее вероятной причиной такого поведения является разряд батареи, т.е. 220В появилось, а уровень напряжения на АКБ всё ещё ниже нормального.