партнерский раздел
ФорумИнсталляция, монтажА в ответ тишина.

Инсталляция, монтаж » А в ответ тишина.

Доброго дня господа!!!1) Почему сообщения о изменении температуры проходят в тишине( пульт показывает что температура ниже нормы) не подавая никаких звуковых сигналов при этом с уо4с нормально все передает... и как еще сделать чтоб и с2000кс тоже реагировали и пищали сообщая о тревоге( просто пульт стоит в бойлерной) 
2) как заставить молчать рупор? просто пропадает 220 он начинает пищать но при появлении сети писк остается...как решить данный вопрос? Спасибо!!!

10 дней 10 часов назад

avatar
Вы можете создать управление реле по порогам температуры, к рнле лампу или сирену.

Батанов Александр Владимирович 7 дней 1 час назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

1 ответ

Выход температуры за пределы относится к категории служебных событий, поэтому и звука нет. Звук включается только от тревог (см. п.3.17.3 для v3.04, п.3.12.3 для v3.02).
По поводу Рупора, наиболее вероятной причиной такого поведения является разряд батареи, т.е. 220В появилось, а уровень напряжения на АКБ всё ещё ниже нормального.

10 дней 1 час назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

319 раз

ЗАДАН

10 дней 10 часов назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.