партнерский раздел
ФорумИнсталляция, монтажС какого прибора конфигурировать ПС: ПИ или Ethernet?

Инсталляция, монтаж » С какого прибора конфигурировать ПС: ПИ или Ethernet?

Ох, задали задачку нам после монтажа: настроить всё.
всё - это. Три этажа с дип 34а-03, три панели с2000-би, пульт с2000м, два с2000-ethernet, с2000-пи

Ну и собственно сабж: с пи или эзернет настраивать? Ведь нужно будет дипам присвоить адреса постоянные, задать несколько параметров в с2000-сп1 и КДЛ.
Я так понял, что через пи

По ПИ тоже вопрос: там кабель без маркировки выходов. Цвета: белый, коричневый, жёлтый. Земля - жёлтый?

Нам главное настроить, проверить датчики, речевой извещатель и сигнал. А дальше там инженер приедет, он настраивать будет конкретно

5 лет 10 месяцев назад

avatar
Что он конкретно будет настраивать, если всю основу вы сделаете?
пожно через эзернет всё навтроить. UTP к эзернету, к нему по 232 пульт, к пульту по 485( А В) всю остальную приблуду. 
Вы этим в первый раз занимаетесь?

Шапран Сергей 5 лет 10 месяцев назад

Что он конкретно будет настраивать, если всю основу вы сделаете?

 ОН будет врезать всё это хозяйство в  существующий "Орион"  какого-либо подразделения.
Пусть и врезает ,а проверить можно через пульт  С конфиги приборов и пульта  и надо начинать.
А уж потом "начинать "     с Езернета.

https://bolid.ru/files/373/566/s2000_pi_et_dec_17.pdf

А какие "торчат " провода -то это лучше всего посмотреть здесь. Но что-то мне не верится что "Болид" начал выпускать "мыльницы" с "торчащими" проводами. Даже если и так ,то можно откинуть провод и прозвонить его мультиметром.
Если же Вы работаете и у Вас вообще нет доступа к пульту (что в полне вероятно),то  задайте адреса в КДЛ(добейтесь того ,чтобы АУ светились зелёным ровным цветом) ,запишите всё это "на бумажку" и отдайте ЕМУ. Пусть дальше сам "вошкается".

Каргапольцев Артур Николаевич 5 лет 10 месяцев назад

Не знаю, честно говоря, что он настраивать будет) и будет ли. Может на нас сэкономят)
да, первый раз.
Нет, только это здание будет. У вахтёра пульт, панели БИ, ещё пара приборов. В серверной 2 КДЛ, пи, езернет, бзк. Третий набор: КДЛ, УК/ВК. Оттуда шнурок пойдёт в серверную. Могу в принципе с точностью до прибора написать завтра. Шнурок вот такой. Я так понимаю, он для эзернет на разъём XT3. Плюс конвертер сериал-юсб.
сейчас фото закину куда-нибудь, а то тут только ссылкой

Антонов Валерий Владимирович 5 лет 10 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

1 ответ

https://yadi.sk/i/dnKX3OzU3XmFoq
https://yadi.sk/i/d-p3oMV23XmFM4
https://yadi.sk/i/c48jjmya3XmFH5Вот который с разъемом на ПИ, там земля какого цвета? А то я привык, что земля самый темный провод

5 лет 10 месяцев назад

avatar
https://yadi.sk/i/-pB1id5S3XmGXk

Если это переходник USB-Com, и переходник DB-9, то задействованный контакт 5-это и есть GND.  




https://b.radikal.ru/b40/1806/3c/a582c2f7c93b.jpg

А фотографии на форуме можно разместить довольно просто. Только действовать нужно через файлообменник

Лично я делаю GND- "зелёным" проводом. Спросите почему ? И пусть это не покажется смешным,но что бы не забыть.
Потому что травка зелёная и растёт она на земле. Но это уже шутка.Прозванивайте провода.Так точно не ошибётесь.
Сеть Езернет (если судить по фото 1),предоставляет Заказчик. Вот пусть и предоставляет,а ПИ у Вас в роли "повторителя" интерфейса.
С этим проблем быть не должно.Только не перепутайте "изолированный" и "неизолированный" вход/выход. И перемычку поставьте правильно.
 И как ответ на поставленный вопрос (если "Заказчик"-это Вы и есть) ,то начинайте с Езернета.Иначе часть приборов у Вас "не найдётся" и 
полную конфигурацию системы Вам будет не выполнить.



 

Каргапольцев Артур Николаевич 5 лет 10 месяцев назад

По цветам проводов - всё написано в этикетке к ПИ. Если, конечно внимательно посмотреть приведённую там схему соединений, цвета там обозначены. Можно просто колодку в ПИ воткнуть и посмотреть - на колодке ПИ тоже есть все обозначения.

Малозёмов Константин Вячеславович 5 лет 10 месяцев назад

В этикетке цвета идут: коричневый, жёлтый, зелёный. На моём переходнике: белый, коричневый, жёлтый. Ладно, что один цвет не тот - не та последовательность цветов. А на самом пи только буквы. Но выше подсказали, какой контакт земля по номеру. Прозвоню.

Антонов Валерий Владимирович 5 лет 10 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

4128 раз

ЗАДАН

5 лет 10 месяцев назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.