У нас стоит интерактивный демонстрационно-тренажерный стенд "Дренчерная система пожаротушения" http://zarnitza.ru/katalog-tovarov/pozharnaja-bezopasnost-grazhdanskaja-oborona-i-cherezvychajjnye-situatsii/dlja-spetsializirovannykh-uchrezhdenijj/uchebnoe-oborudovanie/interaktivnyj-demonstraczionno-trenazhernyj-stend-drenchernaya-sistema-pozharotusheniya/ с оборудованием ЗАО НВП "Болид".Нужно сконфигурировать Поток 3-Н в Uprog и Pprog для обучения.Но вышла проблема со шлейфами подключаемими к ШКП.На стенде есть только один выход на каждый насос.На стенде установлены Поток3-Н (версия 1,5),С2000М(версия 2,07),сигнал-10(версия 1,11),с2000 КПБ (версия 3.01) в комплекте поставки есть колодки резистивные,емкостные,диодные,короткозамкнутые.Кто знает как быть? 6 лет 6 месяцев назад Иванов Василий 18Рекомендуем обновить до 3.04
Файл прошивки: https://bolid.ru/files/373/566/S2000M_v304_chp.zip Программа для обновления: https://bolid.ru/production/orion/po-orion/po-config/orion-prog.html – Кочеткова Ольга Ивановна 6 лет 6 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Меня интересует, как конкретно подключить шлейфы Потока 3-Н к насосам в этом стенде или как заменить эти шлейфы в конфигурации. 6 лет 6 месяцев назад Иванов Василий 18На тип КЦ 2 Тогда Поток Вам будет сообщать о "Включении и отключении насосов" А номиналы резюков для КЦ типа 2 нужно смотреть в РЭ на Поток 3Н.
То есть в Вашем случае всё просто. 1. Активируется ИПР 2.Нет запрещающих для запуска типа "Авария питания" и "Автоматика выкл" 3. Срабатываеи контактор для запуска насоса 4. Размыкается или замыкается контакт на контакторе 5.Тип КЦ2 "информирует" о том ,включился ли насос. – Каргапольцев Артур Николаевич 6 лет 6 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Спасибо.Попробую. 6 лет 6 месяцев назад Иванов Василий 18Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Еще вопрос.Скажите, а остальные два шлейфа на каждый насос поставить тип входа 0(Снят с охраны) или оставить 3,1 и поставить резисторы 4,7 кОм? 6 лет 6 месяцев назад Иванов Василий 18Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Стенд выглядит простым, но не видно столько мест подключения шлейфов как в конфигурации. Возник еще вопрос. Там в конфигурации еще есть шлейф (тип 4) для контроля выхода на режим насосов (основного, резервного) и 3 шлейфа для технологического (жокей) насоса (тип 8 запуск,9 остановка,10 авария). Как с ними быть? Я так понимаю, что к одному выходу можно подключить только один шлейф. Приборы на стенде были без конфигурации с заводскими настройками "Болид" и все имели адрес 127. 6 лет 6 месяцев назад Иванов Василий 18Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Я, не могу в форум прислать конфигурацию и фото самого стенда.Вы знаете как это сделать? Я как раз из базовых и выбрал №2 основной,резервный,жокей и дренчерная завеса. Пробовал убирать из конфигурации те шлейфы, которые не куда подключить. Может из-за этого он и не срабатывает. 6 лет 6 месяцев назад Иванов Василий 18На этот форум, только через ссылку, где открыт доступ к файлам (для примера через яндекс.диск).
Туда кладём и сюда ссылку. – Карпов Дмитрий 6 лет 6 месяцев назад Иван, здравствуйте.
Вам может помочь в настройках видеоурок. Пока он только для версии 1.05, но там по базовым настройкам все идентично с версией 1.10. Ссылка: https://bolid.ru/support/study/webinars/webinars_14.html – Кочеткова Ольга Ивановна 6 лет 6 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Фото стенда и та конфигурация которую прописал на Потоки 3-Н. https://drive.google.com/drive/folders/1c3Ed6f_glXVpuvKtwJbxlEtcCJrcx6ys?usp=sharing, https://drive.google.com/drive/folders/1Z89gq7JEFm_As_ib8kszeRtytKGEX0Ew?usp=sharing 6 лет 6 месяцев назад Иванов Василий 18Жокей насос и дренчерная секция не реагируют на работу шлейфа с типом ШС 5 - пуск по датчику давления.
Версия прибора 1.05 не позволяет отменять у агрегатов необходимый комплект типов ШС - для рабочих насосов и жокей насоса - 3 - питание, 1 - автоматика, 2 - двигатель. – Кочеткова Ольга Ивановна 6 лет 6 месяцев назад А у дренчерной секции также должен быть предусмотрен комплект типов ШС из стандартной программы, по которым клапан будет срабатывать и подтверждать запуск дренчерной секции.
– Кочеткова Ольга Ивановна 6 лет 6 месяцев назад Рекомендую просмотреть видеосеминар, по нему будет проще разобраться в нюансах настройки и работы системы.
– Кочеткова Ольга Ивановна 6 лет 6 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Подскажите.В Руководстве по эксплуатации Поток -3Н 6 лет 6 месяцев назад Иванов Василий 18Для имитации нормы питания ШКП можно подключить на стенде резистор 4,7 кОм.
Объединять минусы шлейфов Поток-3Н можно, если СДУ имеет 2 уставки (имеет гистерезис между сработками каждого реле, связанного со своей уставкой на датчике), то можно подключить минусы двух ШС к общему контакту датчика СДУ, а плюсовые клеммы двух ШС должны подключаться на отдельные контакты этого СДУ. – Кочеткова Ольга Ивановна 6 лет 6 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
А так выглядит сам стенд. https://drive.google.com/drive/folders/1c3Ed6f_glXVpuvKtwJbxlEtcCJrcx6ys?usp=sharing 6 лет 6 месяцев назад Иванов Василий 18Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
5323 раза
6 лет 6 месяцев назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
– Иванов Василий 6 лет 6 месяцев назад
#ссылка