Около года эксплуатируем Спектрон 207, за это время заметили за ним несколько интересных моментов. 
Опытным путем на стенде установили что угол обзора у него НЕ 120°!!!  По факту он больше 180... Что делает невозможным его установку в углах помещения с окнами. 
Опционально можно докомлектовать Спектроны светофильтрами, но они не решают проблемму.
Если приклеить "просверленную пробку" угол становится более менее приемлемым.
Однако встаёт вопрос: а допустимо ли вносить подобные доработки в сертифицированное пожарное оборудование?
 

10 месяцев 12 дней назад

avatar
Он что, умеет "за угол заглядывать"?

Баулин Владимир Александрович 10 месяцев 11 дней назад

Там свето-чувсвительный элемент слегка выглядывает из корпуса... Из за этого получается такой эффект.

Юркин Дмитрий Анатольевич 10 месяцев 11 дней назад

Выглядывать может линза, которая и должна формировать угол обзора. А "из за угла" наверное ловит отраженку.

Баулин Владимир Александрович 10 месяцев 11 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

3 ответа

Вам лучше обратиться в НПО Спектрон.
Но за ранее можно сказать, что нельзя...


П.С. https://bolid.ru/files/373/566/raspr_sert_spektron.pdf , вы вносите изменения в конструкцию влияющие на параметры проверяемые при сертификации.

10 месяцев 12 дней назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста, на сегодня эти спектроны как себя чувствуют?
Есть необходимость в таких датчиках, хотим иметь понимание надёжности этого датчика.

29 дней 1 час назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Сегодня работают относительно стабильно... Однако данное оборудование не совсем подходит к нашему обьекту, для его безупречной работы всё же необходимо полное отсутствие окон в охраняемом помещении, так же датчик легко ловит блики и отраженки... 
пробку просверленную коегде наклеил

29 дней 1 час назад

avatar
У меня есть нужда поставить эти датчики в закрытом помещении электроподстанции, где сидит обслуживающий персонал, окон там нет, есть обычное люминисцентное освещение, стоят шкафы управления, оборудование 10кВ, просто ранее туда поставили аналоговые неадресные датчики которые в тот же год сняли с производства, эти датчики не выдерживают электромагнитного поля и все ШС разом уходят в ПОЖАР и не восстанавливаются, высота помещения около 12м, собирать/разбирать постоянно леса там проблематично, всё высоковольтное оборудование в защитных коробах, применить там вместо дымовых, например, линейные тоже не вариант, тк таже проблема с лесами, вот решили попробовать датчики пламени.

Герасимов Евгений Вадимович 29 дней 1 час назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

972 раза

ЗАДАН

10 месяцев 12 дней назад

ПРОДУКТЫ

С2000-Спектрон-207

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.