|
В 27% случаев выхода из строя считывателей бесконтактных карт (в корпусах из пластика) причиной является механическое повреждение в результате фактов вандализма, или случайного повреждения добросовестными пользователями.
Узнать подробнее по ссылке. 6 лет 4 месяца назад Информационный отдел НВП Болид 278Насчет пин-кода ситуация странная. С2000-4 поддерживает от 1 до 12 цифр. Какая максимальная длина пин-кода выставлена в приборе? По умолчанию там 6 цифр. При такой настройке можно вводить коды и до 6ти цифр. Но, после ввода, нужно нажать кнопку #.
– Назаретский Сергей Алексеевич 6 лет 4 месяца назад Сергей Алексеевич, мы по разному настраивали. Выставляем 4 - пин не вводится с клавиатуры считывателя, выставляем от 6 до 12 - всё отлично) Повторюсь - считыватель пришёл изначально неисправным. Возможно дело в этом. Сейчас у нас пин 6-ти значный, решётку нажимать не нужно. В приборе длина пинкода 6, т.к. если длину ставить меньше - код не вводится в АБД и UProg. Проблема с вводом кода была изначально. После ремонта всё стало вводиться. Повторюсь - возможно дело в самом считывателе. К сожалению он у нас один, проверить нечем.
– Малозёмов Константин Вячеславович 6 лет 4 месяца назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
4012 раза
6 лет 4 месяца назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
– Малозёмов Константин Вячеславович 6 лет 4 месяца назад
#ссылка