партнерский раздел
ФорумПредложения о работе, поиск подрядчиковАСПТ, С2000ПТ, КПБ, С2000М,КДЛ,

Предложения о работе, поиск подрядчиков » АСПТ, С2000ПТ, КПБ, С2000М,КДЛ,

Добрый день коллеги! На объекте имеется адресная ПС: С2000М, КДЛ, ДИП34А, ИПР-513! Далее хотят установить АСПТ,но без шлейфов,но присутствует ЭДУ! на объекте 98 Тунгусов,но АСПТ - 7шт, остальные тунгусы хотят управлять через КПБ! 
ВОПРОС: Можно ли с С2000ПТ управлять каждым ТУНГУСОМ, или же каждая кнопка С2000ПТ управляет каждым АСПТ!

5 лет 9 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

4 ответа

т.е. через Адресную ПС хотят видеть точку возгорания, и потушить в нужном месте!но АСПТ мало по проекту

5 лет 9 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

С2000-ПТ управляет АСПТ, точнее разделом в который входят все элементы АСПТ.
АСПТ это прибор на одно направление, сигнал на запуск придет ко всем модулям, а один там модуль или 97, отработают все. 
 

5 лет 9 месяцев назад

avatar
Благодарю за ответ!в принципе я так и думал!

Хван Олег Владимирович 5 лет 9 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добрый день! Подскажите пожалуйста. На объекте по проекту используются приборы АСПТ вер.3,52, кдл с ДИП+ адр ручниками, кпб вер.3,03 для пуска порошковых баллонов тунгус, пульт с 2000м вер. 4,12 и рупор 01 вер 1,09.
1. При запуске Рупора (Пуск РО) так же запускается КПБ. Но кпб должен запускаться при пуске АУП!!!
2. Подскажите пожалуйста какие должны быть во вкладке реле в ППрог  Тип?, 
3, во вкладке привязка управления? 
4. Какие должны быть Сценарии во вкладке сценарии управления (разрешающие и запрещающие условия, в инспекторе программа управления)
Спасибо!

4 года 1 месяц назад

avatar
КПБ должны быть привязаны к АСПТ для начала и подключены к RS-485-2 прибора. А у Вас, похоже, КПБ в общем интерфейсе и срабатывают по тем же разделам, что и Рупор.
Ну а по остальным вопросам по ходу разбираться.

Королёв Евгений Владимирович 4 года 1 месяц назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Пробовал и так. при запуске аспт срабатывают все реле кпб. А надо поделить дип с кдл и привязать к кпб (реле) чтоб сработка была по зонам. Например КДЛ ДИП 1,2,3,4 к реле 1 КПБ? То есть в зоне 1 сработает дип 1,2,3,4 и запуститься реле1 с кпб.

4 года 1 месяц назад

avatar
На каждую отдельную зону пожаротушения требуется свой блок С2000-АСПТ. А блок С2000-КПБ, в случае применения в составе АУП, служит для расширения количества пусковых выходов у АСПТ или иных выходов, например оповещения (табло) у ПКУ, а не для увеличения количества зон обслуживаемых одним АСПТ.

Бушнов Олег Игоревич 4 года 1 месяц назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

4387 раз

ЗАДАН

5 лет 9 месяцев назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.