партнерский раздел
ФорумРаботаАСПТ, С2000ПТ, КПБ, С2000М,КДЛ,

Работа » АСПТ, С2000ПТ, КПБ, С2000М,КДЛ,

Добрый день коллеги! На объекте имеется адресная ПС: С2000М, КДЛ, ДИП34А, ИПР-513! Далее хотят установить АСПТ,но без шлейфов,но присутствует ЭДУ! на объекте 98 Тунгусов,но АСПТ - 7шт, остальные тунгусы хотят управлять через КПБ! 
ВОПРОС: Можно ли с С2000ПТ управлять каждым ТУНГУСОМ, или же каждая кнопка С2000ПТ управляет каждым АСПТ!

3 месяца 4 дня назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

2 ответа

т.е. через Адресную ПС хотят видеть точку возгорания, и потушить в нужном месте!но АСПТ мало по проекту

3 месяца 4 дня назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

С2000-ПТ управляет АСПТ, точнее разделом в который входят все элементы АСПТ.
АСПТ это прибор на одно направление, сигнал на запуск придет ко всем модулям, а один там модуль или 97, отработают все. 
 

3 месяца 4 дня назад

avatar
Благодарю за ответ!в принципе я так и думал!

Хван Олег Владимирович 3 месяца 4 дня назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

586 раз

ЗАДАН

3 месяца 4 дня назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.