|
Добрый день коллеги! На объекте имеется адресная ПС: С2000М, КДЛ, ДИП34А, ИПР-513! Далее хотят установить АСПТ,но без шлейфов,но присутствует ЭДУ! на объекте 98 Тунгусов,но АСПТ - 7шт, остальные тунгусы хотят управлять через КПБ! 6 лет 4 месяца назад Хван Олег Владимирович 5Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
т.е. через Адресную ПС хотят видеть точку возгорания, и потушить в нужном месте!но АСПТ мало по проекту 6 лет 4 месяца назад Хван Олег Владимирович 5Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
С2000-ПТ управляет АСПТ, точнее разделом в который входят все элементы АСПТ. 6 лет 4 месяца назад Тремасов Константин Александрович 5553Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Добрый день! Подскажите пожалуйста. На объекте по проекту используются приборы АСПТ вер.3,52, кдл с ДИП+ адр ручниками, кпб вер.3,03 для пуска порошковых баллонов тунгус, пульт с 2000м вер. 4,12 и рупор 01 вер 1,09. 4 года 8 месяцев назад Сембаев Мерей Алемович 9КПБ должны быть привязаны к АСПТ для начала и подключены к RS-485-2 прибора. А у Вас, похоже, КПБ в общем интерфейсе и срабатывают по тем же разделам, что и Рупор.
Ну а по остальным вопросам по ходу разбираться. – Королёв Евгений Владимирович 4 года 8 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Пробовал и так. при запуске аспт срабатывают все реле кпб. А надо поделить дип с кдл и привязать к кпб (реле) чтоб сработка была по зонам. Например КДЛ ДИП 1,2,3,4 к реле 1 КПБ? То есть в зоне 1 сработает дип 1,2,3,4 и запуститься реле1 с кпб. 4 года 8 месяцев назад Сембаев Мерей Алемович 9На каждую отдельную зону пожаротушения требуется свой блок С2000-АСПТ. А блок С2000-КПБ, в случае применения в составе АУП, служит для расширения количества пусковых выходов у АСПТ или иных выходов, например оповещения (табло) у ПКУ, а не для увеличения количества зон обслуживаемых одним АСПТ.
– Бушнов Олег Игоревич 4 года 8 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
4733 раза
6 лет 4 месяца назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
добавить комментарий