партнерский раздел
ФорумИнсталляция, монтажОхранная сигнализация

Инсталляция, монтаж » Охранная сигнализация

Добрый день! Подскажите пожалуйста! Есть прибор Сигнал 20М на объекте. Заказчик требует создать 4 зоны охраны + каждая должна сниматься и ставиться на охрану при помощи устройства доступа. Таких устройств доступа 3 шт. Вопрос: как сие можно организовать имея  такой прибор? Или же, какой вариант можете предложить. Просто ШС заложены. Возможность заменить прибор есть. Какое оборудование лучше использовать для этой цели?

6 лет 4 месяца назад

avatar
Лично я бы предложил  заменить Сигнал 20М на парочку Сигнал 10.

Каргапольцев Артур Николаевич 6 лет 4 месяца назад

  Артур молодец !!!
Еще если позволяют финансы заказчика и хватит по 4ШС.  Можно и С2000-4 поставить 4шт в любом удобном месте... 

Сергей.Ш 6 лет 4 месяца назад

Да можно и Сигналом 20М сделать. Под устройствами доступа подразумеваются считыватели? Настройте управление ШС с нужных считывателей с соответствующими правами в УД (пульт, АБД). 

Малозёмов Константин Вячеславович 6 лет 4 месяца назад

Константин ,
По лаконичности вопроса даже не понятно есть ли на объекте пульт . Пульта даже в "продуктах" нет , а только Сигнал 20М.
А ты сразу про пульт или АБД.

Каргапольцев Артур Николаевич 6 лет 4 месяца назад

Артур, ну я предполагаю что там это всё должно быть)))

Малозёмов Константин Вячеславович 6 лет 4 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

3 ответа

Объект достаточно старый. Соответственно пульта нет.

6 лет 4 месяца назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Раньше заказчика устраивало, что он подходил и нажимал кнопочки Сигнала. Все его устраивало. Но пообщавшись с друзьями и товарищами, в голове родилась идея, описанная выше(

6 лет 4 месяца назад

avatar
Без пульта, скорее всего, нужно делать как Артур выше написал. С Сигналом 20М не получиться завязать его ШС со считывателями СКУД. А "идеи" без вложения средств на вашем объекте - пустой звук. Тут вашему руководству сможет помочь только  Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб (он же — старик Хоттабыч) :)

Малозёмов Константин Вячеславович 6 лет 4 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Громадное спасибо Всем за консультацию!

6 лет 4 месяца назад

avatar
нужно докупить С2000М и сконфигурировать управление взятием снятием именно в нем, сигнал же останется как шлейфовый прибор с считывателями. вопрос толко в том, как далеко считыватели будут стоять от сигнала, если я правильно понял у вас один вход и он же выход? но тогда зачем 3 считывателя?

Батанов Александр Владимирович 6 лет 4 месяца назад

нужно докупить С2000М

Александр Владимирович .
Если бы речь шла об установке пульта ,то варианты были бы предложены совершенно другие.
Лично я бы посоветовал тогда по С2000-4 в каждую охранную зону.
Я уже предлагал этот вариант,но после предоставленной информации ,его удалил.
Ведь мы "предполагаем", а Закзчик (Увы) "располагает".

Каргапольцев Артур Николаевич 6 лет 4 месяца назад

Автор же написал, что докупить оборудование не проблема, только просит посоветовать, что брать.
По поводу С2000 4, да, нормально, но при этом придется охранные ШС перекидывать и разносить по зданию и 485 тянуть, зачем? не проще считыватели в паралель поставить, к сигналу существующему

Батанов Александр Владимирович 6 лет 4 месяца назад

не проще считыватели в паралель поставить, к сигналу существующему
Поставить проще, только работать не будет. Нет у 20М входа для считывателя!
Даже если бы был, сильно большая разница тянуть интерфейс или провода под считыватели?

Баулин Владимир Александрович 6 лет 4 месяца назад

У них уже есть три устройства доступа (в первом посте написано). Достаточно установить пульт и ещё одно устройство, поддерживающее подключение считывателя, всё настроить и дать права в УД пульта.

Малозёмов Константин Вячеславович 6 лет 4 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

3851 раз

ЗАДАН

6 лет 4 месяца назад

ПРОДУКТЫ

Сигнал-20М

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.