партнерский раздел
ФорумПроектированиеИнтеграция АПТ, ПС, ОС, СКУД

Проектирование » Интеграция АПТ, ПС, ОС, СКУД

Добрый день, проектируется система ОС+ПС+АПТ (болид) все по рс485 сводится в одну систему, и СКУД на стороннем оборудовании, возник вопрос сколько неободимо устанавливать магнитоконтактных извещателей на дверях  и считывающих устройств у входа в помещение с пожаротушением? по одному от каждой системы ОС, СКУД, АПТ или достаточно одного магнитоконтактного извещателя подключенного к АСПТ, так же проектом предусмотрен магнитоконтактный извещаетль и считывающие устройсво от системы СКУД. Спасибо большое за помощь.

6 лет 4 месяца назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

1 ответ

Магнитоконтактный извещатель, подключенный к АСПТ не сможет работать в качестве охранного в ОС.

6 лет 4 месяца назад

avatar
тогда получатеся один магнитоконтактный для контроля открытия двери подключенный к аспт, один охранный подключенный к с2000-4 и еще один от системы СКУД?

Семенов Андрей Николаевич 6 лет 4 месяца назад

Рискну предложить такую схему: на двери два магнитоконтактных извещателя (АСПТ и СКУД), если контроллер СКУДа позволяет запрограммировать зеркалирование датчика двери на своё реле, то в ОС можно подать сигнал с этого реле. Многое зависит от того, каким образом будут обслуживаться системы. Если ТО делает один персонал, то проблем нет, а вот если разные системы обслуживают разные службы, то мою схему лучше даже и не рассматривать.

Налетов Константин 6 лет 4 месяца назад

а я рискну предложить один геркон и две УК-ВК исп.12, только геркон нужен мощный (хотя проще тогда концевой выключатель поставить), чтобы выдерживал нагрузку, схема проста - 12В через все реле и геркон, геркон открывается, схема рвётся, релюшки клацают, и все системы практически одновременно получают свой сигнал.

Волков Андрей 6 лет 4 месяца назад

ОС.СКУД-один.В зависимости от типа приборов.И настройки (программирования).
Второй на АСПТ (ПС).

Сергей.Ш 6 лет 4 месяца назад

Бывают сдвоенные герконы, можно натолкать в обычный СМК сразу несколько герконов.

Королёв Евгений Владимирович 6 лет 4 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

4355 раз

ЗАДАН

6 лет 4 месяца назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.