партнерский раздел
ФорумЭксплуатацияВход по коду

Эксплуатация » Вход по коду

Дано : С 2000 М, С 2000-4, геркон (без лишних затрат)
Задача : после входа в квартиру заказчик должен подойти к пульту, набрать код и выключить сигнализацию до сработки.
Вопрос : возможно ли это на данных приборах. Пользователь должен набрать на пульте только четыре цифры.Без входа в меню, на бора номера шлейфа,снятия сработки с шлейфа и т.д.
Альтернатива : предложить кодовую панель

9 лет 8 месяцев назад

avatar
в с2000м создается охранный раздел (в раздел добавляется шлейф с герконом), для него создается уровень доступа, для уровня доступа создается пароль из 4х цифр

Воропаев Николай Николаевич 9 лет 8 месяцев назад

Владимир, советую ознакомиться с видео-справкой по форуму

Старайтесь по возможности
1. Указывать группу
2. К своему вопросу добавлять теги - названия продуктов Болида, о которых идет речь в вопросе. Чтобы отредактировать свой вопрос и добавить теги - нажмите на ссылку "редактировать" - справа от вопроса.

Демин Геннадий 9 лет 8 месяцев назад

Благодарю за ответ.Вечером соберу и проверю. Одно уточнение, при нажатии кнопки ENT на С 2000 М и вводе кода сигнал тревоги снимается. Правильно я понял.

Владимир 9 лет 8 месяцев назад

Тип шлейфа "Охранный входной"

Савельев Семен Александрович 9 лет 8 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

1 ответ

Как-то дорого для квартиры и не практично... 4 кнопки через пол годика или годик можно,наверно, не зная найти будет(хотя может и не так)

9 лет 8 месяцев назад

avatar
Опять напрашивается прибор типа УО-4с  с "PIN-коднаборником!"
Писал в теме про "железки"Болида!

Каргапольцев Артур Николаевич 9 лет 8 месяцев назад

А просто С2000-4, в автономном режиме не устраивает заказчика? Считыватель TM перед входом в квартиру, хотя если ШС с задержкой, то можно и в самой квартире поставить, на реле С2000-4 ревун хороший, только обязательно с ограничением времени работы, а то будет сутки орать соседям мешать, и все эконом вариант готов.

Киселёв Михаил 9 лет 8 месяцев назад

Извините,Михаил!
Так можно и  до "Кварца" дойти!И Рип не нужен!И ШС -1 !
Только что заказчик скажет?Всё-таки-квартира!
 

Каргапольцев Артур Николаевич 9 лет 8 месяцев назад

Ну могу сказать одно: каждый сходит с ума по своему. Сам лично делал нескольким на квартире обманку, в считыватель мигающий светодиод, считыватель за дверь. Уходя из квартиры подал питание, светодиод на считывателе замигал, пришел выключил.

Киселёв Михаил 9 лет 8 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

3985 раз

ЗАДАН

9 лет 8 месяцев назад

ПРОДУКТЫ

С2000-4
С2000М

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.