Дано : С 2000 М, С 2000-4, геркон (без лишних затрат)
Задача : после входа в квартиру заказчик должен подойти к пульту, набрать код и выключить сигнализацию до сработки.
Вопрос : возможно ли это на данных приборах. Пользователь должен набрать на пульте только четыре цифры.Без входа в меню, на бора номера шлейфа,снятия сработки с шлейфа и т.д.
Альтернатива : предложить кодовую панель

10 лет 10 месяцев назад

avatar
в с2000м создается охранный раздел (в раздел добавляется шлейф с герконом), для него создается уровень доступа, для уровня доступа создается пароль из 4х цифр

Воропаев Николай Николаевич 10 лет 10 месяцев назад

Владимир, советую ознакомиться с видео-справкой по форуму

Старайтесь по возможности
1. Указывать группу
2. К своему вопросу добавлять теги - названия продуктов Болида, о которых идет речь в вопросе. Чтобы отредактировать свой вопрос и добавить теги - нажмите на ссылку "редактировать" - справа от вопроса.

Демин Геннадий 10 лет 10 месяцев назад

Благодарю за ответ.Вечером соберу и проверю. Одно уточнение, при нажатии кнопки ENT на С 2000 М и вводе кода сигнал тревоги снимается. Правильно я понял.

Владимир 10 лет 10 месяцев назад

Тип шлейфа "Охранный входной"

Савельев Семен Александрович 10 лет 10 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

1 ответ

Как-то дорого для квартиры и не практично... 4 кнопки через пол годика или годик можно,наверно, не зная найти будет(хотя может и не так)

10 лет 10 месяцев назад

avatar
Опять напрашивается прибор типа УО-4с  с "PIN-коднаборником!"
Писал в теме про "железки"Болида!

Каргапольцев Артур Николаевич 10 лет 10 месяцев назад

А просто С2000-4, в автономном режиме не устраивает заказчика? Считыватель TM перед входом в квартиру, хотя если ШС с задержкой, то можно и в самой квартире поставить, на реле С2000-4 ревун хороший, только обязательно с ограничением времени работы, а то будет сутки орать соседям мешать, и все эконом вариант готов.

Киселев Михаил Геннадьевич 10 лет 10 месяцев назад

Извините,Михаил!
Так можно и  до "Кварца" дойти!И Рип не нужен!И ШС -1 !
Только что заказчик скажет?Всё-таки-квартира!
 

Каргапольцев Артур Николаевич 10 лет 10 месяцев назад

Ну могу сказать одно: каждый сходит с ума по своему. Сам лично делал нескольким на квартире обманку, в считыватель мигающий светодиод, считыватель за дверь. Уходя из квартиры подал питание, светодиод на считывателе замигал, пришел выключил.

Киселев Михаил Геннадьевич 10 лет 10 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

4747 раз

ЗАДАН

10 лет 10 месяцев назад

ПРОДУКТЫ

С2000-4
С2000М

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.