Здравствуйте. Прошу помощи по настройке прибора Сигнал-10 (версии 1.03) и подключёнными к нему извещателями ДИП-34 ПА.
А именно- каким образом можно настроить переход в тревогу "Пожар" от 2х извещателей ДИП-34 ПА, а по сработке первого формировать тревогу "Внимание опасность пожара!". Возможно есть другие варианты!?

5 лет 9 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

1 ответ

Пульт С2000М версии не ниже 2.07.
В pprog создается раздел, в него переносятся адресные извещатели и физический номер ШС Сигнал-10, к которому они подключены.
В этом случае, от каждого ДИП-34ПА поступит событие "пожар", т.к. они адресные, а по их ШС, к которому они подключены - результирующее событие "пожар2", если 2 сработки будут выполнены за время не более 2 минут.
 

5 лет 9 месяцев назад

avatar
но как организовать на АРМ Орион тревогу "Внимание! Опасность пожара при сработке первого датчика"?

Плаксин А.И. 5 лет 9 месяцев назад

Ну во первых:
1. АРМ Орион какой версии (про 1.20, 7.6.3)?
2. АРМ Орион не может являться управляющим контроллеров в системах ПС, АПС. АПТ и т.д связанных с пожарной безопасностью. Он может вытупать только в качестве индикатора - что, где сработало и каоке имеет состояние.
3. Вывод сообщения на экран Монитора возможно в ОРИОН ПРО через сценарий.

Ситников Алексей Юрьевич 5 лет 9 месяцев назад

1. Орион про 1.12 (на этой неделе планируем обновить до 1.20.2).
2. Ведущее устройство- С2000М версии 2.07
3. От какого события должен стартовать сценарий и возможно ли добавить звуковое оповещение этого события (прогоаривание)?

Плаксин А.И. 5 лет 9 месяцев назад

АРМ Орион Про 1.20.2
насчёт сценариев не знаю, не стал заморачиваться.
М 6шт, все 2.07, а озвучку любую можно привязать к событиям, есть там такая функция.
У меня помимо основной, родной, которая по умолчанию разговаривает женским голосом, ещё и вторая работает, тк Орион Про 1.20.2 ещё не умеет озвучивать Пожар-2, на мониторе покажет, но не скажет про него ничего, во всяком случае сама, вот я и приложил дополнительный звуковой файл.

Герасимов Евгений Вадимович 5 лет 9 месяцев назад

доп.озвучка в Орионе настраивается по сценарию, указывается нужный звуковой файл, который должен прозвучать при поступлении какой-либо команды.

Герасимов Евгений Вадимович 5 лет 9 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

3920 раз

ЗАДАН

5 лет 9 месяцев назад

ПРОДУКТЫ

ДИП-34ПА
Сигнал-10

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.